1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не горит вторая лампочка в люстре

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Osia-2, 03.12.12.

  1. Osia-2
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Osia-2

    Участник

    Osia-2

    Участник

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Не горит вторая лампочка в люстре
    Здравствуйте! Прошу помощи. У люстры не горела вторая лампочка (всего их две и выключатель двойной). Наши действия были следующие:
    1. Поменяли не горящую лампочку. - Не горит!
    2. Люстру сняли и поменяли в ней провода. На потолке 3 провода - 2 с током один нет. Один с током на контакт №1 патрона №1, второй с током на контакт №1 патрона №2. Контакт №2 патрона №1 соединили с Контактом №2 патрона №2 и с не токовым проводом из потолка. - Не горит!
    3. Поменяли выключатель. - ! Не горит ! Может ли сломаться патрон? На вид - как новый, правда люстра старая.
     
  2. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    У старых патронов могут отогнуться контакты и не доставать до цоколя лампы.
    Проверьте напряжение в патроне без лампы, если там 220, то отключите питание и слегка подогните контакты патрона и вкрутите лампу. Если 220В в патроне нет, ищите обрыв.
     
  3. Osia-2
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Osia-2

    Участник

    Osia-2

    Участник

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за отклик, не догадалась проверить питание в патроне и контакты, обрыва быть не должно, т. к в люстре все провода заменили, а из потолка оба провода с током.
     
  4. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Попробуйте снять патрон с лампочкой и проводами из люстры. Включите оба выключателя и подсоединяя патрон с лампочкой проводами к проводам выходящим с потолка найдите в каких положении лампочка будет загораться.
     
  5. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Автор пропал... Все-таки небезопасно прозванивать патрон под напряжением ;)
     
  6. Osia-2
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Osia-2

    Участник

    Osia-2

    Участник

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Просто Вячеслав, вот бы пораньше я Ваше сообщение прочитала, я не пропала, просто эта люстра у моей тетки, я у нее бываю раз в неделю. Была вчера, чисто внешне я не увидела чем патроны отличаются, вроде одинаковые, пыталась прозвонить неработающий патрон - ничего. Выкрутила вторую лампочку, чтобы понять на каком контакте в патроне ток, а потом такой же контакт стала проверять в неработающем патроне - в этот момент в люстре лампочек не было, клавиши на выключателе включены оба - и вдруг! :ogo: Короткое замыкание. Свет погас во всей квартире. Вопрос: в каком случае происходит короткое замыкание? Вопрос второй: что делать с патроном ?

    А как прозванивать правильно?
     
  7. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Osia-2, Вы конечно извините, но электричество требует определённых знаний и компетентности. Опасное это дело. Думаю Вам надо пригласить электрика для решения Вашей проблемы. Заочно очень сложно давать консультации человеку далёкому от работы с электричеством и это очень опасно. Вы смогли в этом убедиться когда даже при выключенных выключателях выбивает пробки.
     
  8. Osia-2
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Osia-2

    Участник

    Osia-2

    Участник

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вы конечно правы, но никто не пойдет ремонтировать люстру к 86-ти летним старикам, которым все не так. Электрик был, только не захотел возиться, сказал покупайте новую люстру.
     
  9. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Чем проверяли, индикаторной отверткой? Возможно по неосторожности замкнули ей контакты в патроне.
    Чем и как прозванивали?
     
  10. Центурион
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8

    Центурион

    Живу здесь

    Центурион

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Смоленск
    А мужчина в доме есть? Вашем? Которого можно взять с собой и доверить ему прозвонку. Тут ничего сложного на самом деле нет, хотя как выше написали далекому от этого дела человеку лучше не лезть
     
  11. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Получается, я Вас чуть не убил? Нельзя работать с напряженьем не зная основ электробезопаности.
    Короткое замыкание происходит при соединении фазного и нулевого проводников.
    Патрон, если не работает, надо ремонтировать или менять.
    Прозванивать вообще ничего не надо.
    Судя по Вашему сообщению, проблема в том, что
    Соответственно надо, ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ, подогнуть контакты к цоколю, если они качаются подтянуть винты, их удерживающие.
    :)В Вашем случае предварительно обесточив здание:).
     
  12. Osia-2
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Osia-2

    Участник

    Osia-2

    Участник

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо. Решили купить новую люстру. :flag: