70 метров СИП4 от щитка до дома, выбрать 4х16 или лучше 4х25?

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dimkaa, 02.12.12.

  1. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    70 метров СИП4 от щитка до дома, выбрать 4х16 или лучше 4х25?
    Здравствуйте! Помогите разобраться с двумя вопросами:
    1. От столба с щитком до дома 70 метров, достаточно ли СИП 4х16, (нагрузка будет не более 5 кВт на фазу) или всё же 4х25? Спрашиваю, т. к. боюсь просадки кабеля при максимальной нагрузке, и всех вытекающих из этого проблем.
    2. Между столбами 35 метров, это допустимо?
     
    Dimkaa , 02.12.12
    #1 + Цитировать
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    442

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Москва
    1. Хватит 4х16. Он выдержит ток 60А, а у вас будет макс 25. При этом потери будут не более 2%.
    К тому же 25А это пик. Средний по году вряд ли будет более 10-15. А значит и потери будут смешными.

    2. 35м допустимо. Только крепите сип не к кронштейнам изоляторов, а к штатной сиповской арматуре.
     
    stranger , 03.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Brender
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    35

    Brender

    Живу здесь

    Brender

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Тут по хорошему больше зависит не от этих 70 метров к Вам а расстояние от ТП до Вас, какой кабель идет и количество соседей на ветке ... чем Вы дальше и чем больше соседей питается тем меньше зависит то, какой кабель Вы протянете - как только все включат кипятильники просадка будет до 140В)
     
    Brender , 03.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Всем спасибо, подключился 4х25, всё работает)
     