1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему уличного щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.

  1. Мишаня 121
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Серпухов
    ВДТ я так понял это УЗО? Селективность УЗО в щитке вроде бы обеспечена.
    В доме и бане будут свои РЩ с общим автоматом и УЗО на вводе. УЗО планирую селективное 4Р 63А 100 мА.

    Тут не особо понял:flag:
    После общего УЗО автоматы должны быть не 4-х, а 3-х полюсные, плюс 1Р на нейтраль?
    3-1.jpg

    Коммуникаций нет, столб только-только поставили. Причем метрах в 3-х от ворот, по этому я и предложил сделать заземление вместе с щитом ВРУ у столба.
     
  2. Vitka4
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69

    Vitka4

    Живу здесь

    Vitka4

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Белорусь
    Робяты, объясните, зачем общее узо сразу за счетчиком? Что бы сразу отрубало свет на всем участке, и не было возможности установить, в какой линии конкретно произошла утечка? Кроме того, качество контактов большинства аппаратов защиты таково, что больше 16- 25 А на их страшно вешать. предлагаю:
    1. большой ящик на вводе
    2. в нем разместить не только вводной автомат, счетчик, но и 3 дифавтомата (УЗО-Д), защита от больших токов и от поражения током (не путать с УЗО, защищающего только от поражения током) на каждую линию отдельно.
    3. предусмотреть в доме отдельную запитку через отдельные однофазные УЗО-Д газового котла, кондиционеров и стиральной машины (чтобы не отключалось отопление при КоЗе, освещение при сработке УЗО стиралки или котла, где вероятность поражения током выше, нежели в помещении)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А это ничего, что оно 300мА АСS?
    С добрым утром! :no:Это мощно!

    [​IMG]
     
  4. Vitka4
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69

    Vitka4

    Живу здесь

    Vitka4

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Белорусь
    по моему, Вы протяните ножки, пока сработает данный автомат
    2.1. Величина тока
    По величине тока, токи подразделяются на:
    - неощущаемые (0,6 – 1,6мА);
    - ощущаемые (3мА);
    - отпускающие (6мА);
    - неотпускающие (10-15мА);
    - удушающие (25-50мА);
    - фибрилляционные (100-200мА);
    - тепловые воздействия (5А и выше).


    Схема 3. Премер схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
    [​IMG]

    1. Пластиковый корпус щита

    2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников

    3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов

    4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей

    5. Автоматический выключатель дифференциального тока

    6. Выключатель дифференциального тока

    7. Автоматические выключатели

    8. Линии груповых цепей


    эта схема не моя и я не совсем согласен с ней


    суммарный ток согласен, может достигать 300мА, и общий УЗО если ставить, то такой Но зачем?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доктор, и где Вы только такие картинки берёте?:)]
     
  6. Vitka4
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69

    Vitka4

    Живу здесь

    Vitka4

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Белорусь
    Предлагает одна коммерческая структура, утверждает, что согласно ГОСТу. Вынесена на обсуждение.
    Я не Доктор, работал по пожарно-охранной сигнализации в ментовке (по Вашему в полиции), там требовали знать, что ток 250мА останавливает сердце за 0,1 сек (время сработки УЗО). откуда они взяли это я не знаю, но документ, по которому я готовился к их экзамену, утверждён для электромонтёров ОПС всей БССР на основании соответствующего документа МВД СССР. тогда про узо на территории СССР ещё по моему никто не слышал. Я не пробовал босым стать на одну фазу, а другую взять в руки или пописать на голый фазный провод (по моему, при таких условиях возникнет такой ток через человека), но и пробовать не хочу[​IMG]
    Так красиво рисует схемы программа электроСАД, видел, в рекламе
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Киев
    Ошибаетесь.

    Лучше чтоб эти ВДТ были в ЩУ. Уточню, автоматы 3Р, 1Р подключать непосредственно после счетчика, а после них ставить селективные ВДТ. То есть на ворота, как на конечный потребитель подключенный по системе питания с типом заземления ТТ, который рекомендуется делать там где нет СУП, ДСУП, после 1 Р автомата должны быть свои 2-ва ВДТ и подключение РЕ кабеля и заземления ворот как писал в предыдущем сообщении.

    Не выдумывайте, я такого не рекомендовал.
     
  8. Мишаня 121
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Серпухов
    Так правильно?:
    ЩУ-1.jpg
    2 ВДТ на ворота и свет не много? Под одно УЗО их поставить можно? Вот так примерно, или по другому как-то:
    ЩУ-2.jpg
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое впечатление, что Вы просто гоняете квадратики по схеме, абсолютно не понимая заложенного в них смысла. Десятком постов выше было правильнее. Куда 25А на ворота и свет?
     
  10. Мишаня 121
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Серпухов
    Сколько замечаний, столько и вариантов. Если б я знал, как сделать правильно, давно бы уже сделал. На ворота просто забыл исправить номинал автомата.
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Киев
    На дом, баню да.


    Вы не внимательны, я упоминал систему питания с типом заземления ТТ, которую нужно применять там где нет СУП, ДСУП, которые единственные могут защитить от аварии в питающей сети при системе питания с типом заземления
    TN. Соответственно я упоминая 2-ва ВДТ имел в виду минимально требуемую надежность защитного отключения для системы питания с типом заземления ТТ, про что не однократно писал на форуме, а не улучшенный способ применения дифзащиты, который Вы нарисовали на 1-ой схеме.

    Нарисуйте правильно сведение вместе РЕ в ЩУ, не однократно писал, рисунок, фото выкладывал как нужно.

    Что за РЕ идёт на ЩУ! Нарисуйте, чтоб было понятно куда нужно подключать этот РЕ при предполагаемом классе защиты ЩУ, а альтернативное подключение, при другом классе защиты, напишите на схеме рядышком с основным вариантом, тоже не однократно писал, рисунок выкладывал как нужно для класса защиты 1, для класса защиты 2 описывал.

    Так же изобразите немного линии к дому, бане, воротам и понятно обозначьте подключение брони, РЕ со стороны дома, бани, ворот.
     
  12. Мишаня 121
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Серпухов
    Согласен, хочется вопрос со схемой закрыть, вот спешка и порождает невнимательность.
    А имеет ли вообще смысл организовывать питание ворот напрямую от щитка? Получается, что для этой линии тоже нужно делать 2-х ступенчатую дифзащиту? Не проще ли (читать дешевле или правильнен), подключить ворота к распределительному щиту дома, или бани? От дома до ворот 6 метров.
     
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Киев
    По умолчанию нет, незачем для обслуживания ворот лишний раз лазить в ЩУ. Это не говоря что просто может не быть электричества, а Вы приехав, не разобравшись ломанетесь к ЩУ смотреть не выбили ли аппараты защиты ворот, а в сети авария и если ЩУ смонтирован по классу защиты 1 то на корпусе ЩУ может быть опасный потенциал! Я ранее не однократно писал с рисунком как делать защиту на этот случай. В нормах есть что-то наподобие что внешние линии запрещено подключать от уличных щитов.


    Да.


    Ну в первую очередь нужно исходить из безопасности, однозначно, по мимо выше написанного, по умолчанию лучше чтоб дифзащита стояла в доме. 6 метров не думаю что такое большое расстояние чтоб подключать ворота от ЩУ. Это не говоря что возможно из дома будете тянуть к воротам ПНД трубу для слаботочки, почему бы не протянуть сразу 2-ве трубы.
     
  14. Мишаня 121
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Серпухов
    В свете выше сказанного, нарисую новую схему, с щитом в бане.
     
  15. Мишаня 121
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Мишаня 121

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Серпухов
    С заземлениями у ЩУ вижу так:
    Если ЩУ по 1-му классу защиты (ящик железный):
    3-1.png

    Если по 2-му (ящик пластмассовый, его заземлять не нужно). Броня кабелей с N соединяется через шину:
    3-2.png
    Где накосячил?