1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите проверить мастера

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NataRoznova, 26.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Вы видели кабели такого сечения? ;)

    В природе не существует многожильных (4-5-жильных в частности) кабелей сечением более 185 кв. мм.
    По одножильным - я не встречал более 300 кв. мм (или 240), и то, большая редкость.

    Поэтому - только параллелить.
    (есть решение другое - шинопроводы, но не везде применимо, увы).
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замнём для ясности...:aga:

    А вот насчет бытовой прокладки попарно, по-трое и т. п. - их же еще надо в автомат засунуть, уж не говоря о розетке, например. Подозреваю, как это делалось у Наты...:no:
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Подозреваю, что у Наты ничего сделаться и не успело то...

    Ну а по "засовыванию" - в клемму розетки проще засунуть 2 жилы 1,5 чем одну 4,0;). Кстати, одно из решений, если нужно завышать сечение по потерям из-за длины. Пусть и не самое популярное.
     
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Были, Дмитрий, в одной из контор где я работал - 3х240 что-то типа АСБ (марку не помню точно), в свинцовой броне, годов 60-х.
    Пришлось один раз соединять (экстренно-аварийно-временно) 2 СШ 0,4 кВ - КГ 1х35 параллелили в 6 "ниток".
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Сегоднейшие:)] 4кв.мм. спокойно лезут в розетку:aga:
     
  6. СергеичСергей
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145

    СергеичСергей

    Живу здесь

    СергеичСергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Край Кубани
    Скандалить все мастера :), а вот нормальную бригаду или умельца пригласить, сложновато:)
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Потому что большинство хотят чтобы "мастера" работали за тарелку супа...:)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если б ещё и на лбу было написано...:(
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пригласить - есть Биржа. Наверху страницы.

    Здесь пишет, кто что знает.
    Вообще мне тема не понравилась тем, что в середине обсуждения выясняется, что устный договор заключен, деньги заплачены...чего тогда огород было городить?
    Напоминает бабульку на рынке - купит на входе картошку по 30руб и полугнилую, а потом идет дальше приценяться...и где-то в глубине рынка находит уже по 20руб и целехонькую...расстраивается и переживает. Купила - иди домой...

    По-хорошему надо сначала найти проект для такого типа дома. Мы же не знаем, что и как выполнено в междуэтажном стояке...
    Потом схема, учитывающая мощность потребителей, подбор автоматов и УЗО. Только потом расчет кабеля исходя из расстояний до розеток-выключателей-люстр-бра.
    И уже в заключение закупка материала и монтаж.

    Закупка материала - дело тонкое. Не раз встречал на рынке таких закупщиков - пиши в чеке за кабель не 30руб/м, а 60...хозяин лох, проглотит...а продавцу наплевать, пишет, что скажут.
    Автоматы и УЗО - сойдет дешевый кетай...

    Правильно olegaa2 пишет - за тарелку супа сделают абы как. Главное - сделать быстро и выжать максимальную прибыль, а там трава не расти...


    P/S. Ничего не известно про ванную комнату. Будет ли там стоять СМ?
    Посудомоечная машина?
    Электроводонагреватель?
     
  10. NataRoznova
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    NataRoznova

    Участник

    NataRoznova

    Участник

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва, Бирюлёво, Медынская 14
    Я не собиралась найти мастеров которые будут работать за тарелку супа, даже в мыслях не было! Если бы я это делала не для себя то конечно я бы экономила, а на себя любимую мне денег не жалко! Вот нашла вчера одну компанию, дорогая вроде много всего написанно, качественно посмотрите может кто нибудь уже работал с этой компанией * и еще у них есть много видео. Или это все разводка! Я позвонила вчера в компанию и мне сказали что на мои 90 кв. м весь полностью ремонт с работой и материалами будет стоить 2300000р.

    Отредактировано I. K.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то с циферками у Вас не того... Если 230000 - многовато.
     
  12. cot
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    134

    cot

    Живу здесь

    cot

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Марий Эл
    Два милиона триста тысяч что ли или опечатка.


    Даже если 230 тысяч и это много, наверное 23 тысячи.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, ну схема - 20, комплектующие щитка - 30, кабеляж:aga:, розетки, выключалки - 20, работа - 70...
     
  14. cot
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    134

    cot

    Живу здесь

    cot

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Марий Эл
    А что шабашники первые вернулись или нет или Вы отказались от варианта бригады с улицы.


    Средняя цена разетки с выключателем 50 руб за штуку, средняя цена за провод 2/1,5 12 руб за метр, щиток 1000 руб это я округлил в большую сторону, автомат за штуку 50 руб 16А или 25А, так можно всё посчитать закупить самой наконец ну за работу сколько попросят но тоже надо съорентироваться по ценам.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все еще подключаете двухжилку к 50-рублевым автоматам? Тогда мы идем к Вам! :)]
     
Статус темы: