    Спасибо за ссылочку, очень ценно! Но опять же это теория, а на практике как себя ведет кабель ППГ (может он жестче из-за полиэтилена? опыт прокладки его в коробах? как он ведет себя при нагреве? и еще много различных вопросов, но уже менее существенных)
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.820

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.820
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    В этом случае всё делается на основании документов!
    Проектных документов! Вам написали правильно.
    ...
    @ACelentano, по простому напишу- вы хотите сесть в тюрьму?
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    Вы вообще в какой стране находитесь? Как не странно, но для итальянцев у меня нет аргументов.

    И какое к этому всему имеете отношение? Что бы посоветовать вам дальнейший план действий.

    Нужно понимать что после хромых вишень и зимних лошадей - 15 лет заключения вовсе не шутки.
     
  4. Vanooname
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    Vanooname

    Живу здесь

    Vanooname

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Добрый день! немного не по теме, но все-таки "другие вопросы по электрике".
    Посоветуйте кабель для вилки прицепа (которая подключает прицеп к автомобилю). Заводской кабель похоже переломился внутри, свет прицепа то работает, то нет в зависимости от сгибания этого кабеля.

    То что уже думал и смотрел:
    ПВС - вроде все ничего, но для уличного применения плох, т к сильно разрушается из-за ультрафиолета
    КГ - вроде как все должно быть норм, по ГОСТу должен использоваться жила с 5ым классом изгибания
    РПШ - читал, что ограниченый ресурс на сгиб-разгиб

    Подскажите пожта на что еще можно посмотреть?
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.820

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.820
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Например КГВВА.
     
  6. Vanooname
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    Vanooname

    Живу здесь

    Vanooname

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    спасибо, действитель но про него читал. Но неочень понятно где его покупать... нигде в электрике его нет(
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.608
    Благодарности:
    23.839

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.608
    Благодарности:
    23.839
    Адрес:
    Минск
    @Vanooname, В автомагазин, в авторазборках
     
  8. Vanooname
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    Vanooname

    Живу здесь

    Vanooname

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    А КГВВ не подойдет для моих целей?
     
  9. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.608
    Благодарности:
    23.839

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.608
    Благодарности:
    23.839
    Адрес:
    Минск
    кембрик сверху
     
  10. Vanooname
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    Vanooname

    Живу здесь

    Vanooname

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    сейчас прочитал, что и с температурными перепадами у него неочень.

    Кто-нибудь может пояснить различие между КГВВА и например КГВВнг ?
     
  11. Vanooname
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    Vanooname

    Живу здесь

    Vanooname

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Кто-нибудь знает, какими характеристиками отличается КГВВнг от КГВВА?
    О разных целях применения понимаю, но в чем именно отличия в характеристиках?
     
  12. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.383

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.383
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сам по себе кабель КГВВ - это мой любимый кабель! "А" - это автомобильный кабель на 28 В.
    Что касается всяких "нг", "LS" и прочее - это прочитайте, подумайте и выберете, взвесив все "за" и "против" по местным условиям. Всё одно, не взяв в руки по куску и не пощупав, не разделав, не попробовав поджечь - не поймёте. Где-то это всё требуется, а где-то и нет.
    КГВВ даже 5х16 или 5Х25 как верёвка, да и срок службы при стационарной прокладке 30 лет. Понятно, что кабель на 1 кВ имеет более толстую изоляцию, что, как я считаю, предпочтительно. Есть тот же кабеля и экранированный. Вопрос в том, удастся ли вам купить то, что выберите, да и вообще хоть что-нибудь купить.
     
  13. Vanooname
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    Vanooname

    Живу здесь

    Vanooname

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    спасибо большое!
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    Смотрим для каких целей:

    И понимаем что он сломается на морозе.
    На самом деле ПВС вполне пригоден в тёплых регионах для этих целей. Ультрафиолета нормальный провод боится гораздо меньше чем мороза.

    А вот с КГ могут быть проблемки - он не маслобензостоек. Изоляция жил крайне не любит ультрафиолета и озона. Лет на пять точно хватит.
     
  15. cadymar
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    cadymar

    Живу здесь

    cadymar

    Живу здесь

    Регистрация: