1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется мнение профессионалов по схеме 380

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pozhilow, 22.11.12.

  1. Usatyj
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    434

    Usatyj

    Живу здесь

    Usatyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Московская обл. Электросталь
    РКН управляет замыканием/размыканием катушек контактора, то есть вводной провод раздваивается: 1 пучок на РКН, 2ой пучок на контактор. С выходов контактора - в дом. Как-то так.
    На сайте у производителя есть инструкция в ПДФ по подключению, в которой для РКН указан коммутируемый ток 8А (верю), а для УЗМ почему-то 80А:ogo: (220х80 = 17,5 кВт, да?). Собственно, поэтому и контактор. Цена вопроса - я для себя нашел в Москве 4 тыра за обе шт. Как у Вас там с этим - не знаю.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    РКН странная вещь с коммутирующим током на 8А, как ее ставить рядом с автоматом например на 32А
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да никак, только через контактор (это просто реле, но мощное). В этом смысле УЗМ-51М и ОМ-63 уникальны.
     
  5. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Получается у СУП свое заземление, у ВРУ свое заземление, но все равно они соединяются или нет
    Да и еще куда лучше поставить 3 шт. УЗМ...
    Перед селективным УЗО или после
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про заземления:

    schemael.jpg

    Насчет УЗМ - а у Вас настоящие трехфазные потребители будут? Каменка сможет работать от одной или двух фаз? Будут ли трехфазные двигатели?
     
  7. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Трехфазная только каменка, я думаю в щитке ее подключить до УЗМ, все остальное после


    Точно, так правильнее будет? Какае-то смесь ТТ и TN-C-S
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да нет же, TN-C-S это когда разделение PEN-проводника распространяется и дальше. А в предложенном, оно кончается в столбовом щитке. Ибо в деревне лучше не рисковать. Поэтому в доме ТТ, а на столбе пусть всё горит огнём, если что.
     
  9. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Вот немного подытожил схемку. Забыл только автоматы на свет исправит на 6А
     

    Вложения:

    • schema el.jpeg
  10. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Нет возможности купить УЗМ51-М, может как-то выйти из ситуации, поставив РН-113 (есть в наличие).
    узм не смог найти в 2х областных центрах (Липецк. Воронеж)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.meandr.ru/wheretobuy.htm
    всяко под заказ наверное...


    А так да, вроде РН-113 32А переключает, заодно и вольтметр циферками...


    А кстати, на столбе 40А, в доме 25А... Можно в доме 32А поставить, как раз под РН-113. Но вообще потребителей много, теряете мощность - но если в доме ставить 40А тогда нужны контакторы.
    И почему РН не сразу после входного УЗО?
     
  12. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Спасибо, попробую еще поискать УЗМ, а так я думаю можно и РН-113 использовать как альтернативу, рабочий ток его до 32А (до 7кВт) я думаю хватит на фазу, из расчета, что при15 кВт выделенных, вроде как получается 5кВТ на фазу выделено, должно хватать.
    Да на вводе в дом 32А, это я не доглядел и не исправил. Потребителей действительно много, но я считал по максимому моему, а фактически я думаю такой нагрузки не будет.

    По поводу РН не сразу после входного УЗО. Так я тут сам думал, может и не правильно, конечно думал но вроде как получается до РН ноль у них общий, а после нуля 3 получается (разные три группы)?
    Кстати вводной АВ 32А в ЩР который перед селективным УЗО, брать 3х или 4х полюсным ?
     

    Вложения:

    • рн.jpeg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    РН-113 вообще не пропускает через себя ноль:
    [​IMG]
    УЗМ-51М пропускает через себя и то и другое, но ноль можно вести мимо:
    [​IMG]
     
  14. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Единственное по каменке посмотреть, как она себя поведет если одна из фаз пропадет. (по сути, только один из трех тэнов отключится и все).

    Спасибо во всем разобрался, последний вопрос, вводной АВ 32А в ЩР который перед селективным УЗО, брать 3х или 4х полюсным ?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4P