1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу оценить схему щита и указать на недостатки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Maksim3435, 21.11.12.

  1. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Гондурас
    Прошу оценить схему щита и указать на недостатки
    Набросал схему щита, хочу спросить у разбирающихся людей, какие недостатки и что нужно исправить?
    Дом в СНТ из газобетона, 2этажа, для постоянного проживания. С заземлением пока не разобрался, опоры железобетонные, по некоторым столбам идет стальной провод в землю. Подходить будет одна фаза, максимальная мощность на участок 8 кВт. Отопление печное. Заранее всем спасибо, так как вся надежда на форум.
    ЩИТОК 20.11.png
     
    Maksim3435 , 21.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.436
    Благодарности:
    14.200

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.436
    Благодарности:
    14.200
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Дежавю ?
     
    Mikl6566 , 21.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схима!
     
    Avs7153 , 21.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Гондурас
    Ну так что, имеет право такая схема на существование?
     
    Maksim3435 , 21.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.436
    Благодарности:
    14.200

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.436
    Благодарности:
    14.200
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Зачем Узо 10мА на розетки под э. инструмент ?
     
    Mikl6566 , 22.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для работы на улице под дождем же!
    Абсолютно невменяема вводная часть - что на столбе (фасаде), что в щите?
    Зачем 2 кВт гена на 32А автомате и как обеспечить его работу - щелкать автоматами линий/групп?
     
    Avs7153 , 22.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Гондурас
    На столбе и на фасаде ничего пока нет и до весны не появиться. Знаю только что счетчик будет на столбе а что в нем кроме счетчика ХЗ. В дом пойдут воздушная линяя. Гарантированно 5 кВт. максимально 8 кВт. Как я понял будет ограниченно какой то автоматикой.
    Как я понял надо уменьшать.
    А если АВ поменьше, чтобы если что вырубало и ничего не вырубать, а просто не включать ничего лишнего?
     
    Maksim3435 , 22.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы даже думать в направлении "как используют генератор" не хотите. Для этого знаний особых не нужно, нужно всего лишь представить себе жизненную ситуацию.
    Вместо этого Вы наивно считаете, что нарисовав красную и синюю линии с желтым квадратом Вы решите задачу. Её не решить, потому что она ещё даже не поставлена!
    Идите думать! :mad:
     
    Avs7153 , 22.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Гондурас
    Я не понимаю почему нельзя его использовать как я написал (запитать весь дом)? Я понимаю что нужно собрать все необходимое на одну ветку (тапа свет, холодильник и насосная станция) и подключать ген-тор только к ней, но охота весь дом. Вот я и спрашиваю у знающих людей, вместо того чтобы строить догадки можно так сделать или нельзя?
     
    Maksim3435 , 22.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Maksim3435
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247

    Maksim3435

    Живу здесь

    Maksim3435

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Гондурас
    Так и не дождался ни от кого ответа. :faq: Есть мысль заменить переключатель, пугает цена и неясность необходимости резервного питания. Что если поставить АВ как на схеме? Вырубили эл-во, выключил вводной АВ в щите, завел гену, включил АВ на резервной линии и да будет свет! Дали эл-во, зазвенел звоночек (или сигнальная лампа) заглушил гену, отключил АВ на резервной лини, включил вводной АВ и опять да будет свет! Выключатели двухполосные. Что скажите?
    ЩИТОК 20.11.png
     
    Maksim3435 , 27.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Двухполосными бывают напольные покрытия, акустические системы, ТВ-модуляторы, усилители, эквалайзеры.
    А ребята из АВВ и не знают! Пора им сворачивать ОТ63 серию...
    Теперь тоже самое, но для усложнения задачи "выпили по шестой и тут свет погас". Хотите запитать поселок от своего гены?
    Света не будет скорее всего - сначала побегать по дому и выключить всё включенное которое не нужно включать, включить всё выключенное, которое нужно включать и при этом отследить суммарные 2 кВт... В темноте, кстати.
    Выделяете критичную по необходимости группу суммарно по мощности генератора и вот ее и подключаете.
    Контактов у ОТ-серии хватит.
     
    Avs7153 , 27.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Vitka4
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    68

    Vitka4

    Живу здесь

    Vitka4

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белорусь
    согласен. но считаю, что включение даже одной стационарной группы от генератора, будет затруднительно, т. к. требует отключения её от всей сети дома. надо просто поставить в каждой комнате розетки, которые заведены на генератор (и больше никуда) и при необходимости запитываться от них
     
    Vitka4 , 01.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чем Вы согласны, если считаете именно так, как тут поведали? :no::mad:


    Вы когда-нибудь ABB OT63F3C видели?

    [​IMG]
     
    Avs7153 , 01.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Vitka4
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    68

    Vitka4

    Живу здесь

    Vitka4

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белорусь
    Зачем после 32А автомата стоят 40А, а после 16А- 25 А УЗО?


    я согласен с тем, что в темноте Вам придется побегать, ведь у Вас не 6 кW генератор, а Ваша разбивка на группы не даст желаемого комфорта свет, насос, холодильник-на сколько у Вас- 5,5 кW
     
    Vitka4 , 01.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.803
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне не придется, я к этой схеме отношения не имею! :aga:Спокойной ночи уже...
     
    Avs7153 , 01.12.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также