1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Насос UPA15-90 для повышения давления (эксплуатация, регулировка, неисправности)

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гость, 08.07.04.

  1. larisalln
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    larisalln

    Вольный слушатель

    larisalln

    Вольный слушатель

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Насос включался и находился в "автоматическом" режиме на открытие крана холодной воды, соответственно выключался на закрытие крана, в банный день. В остальное время он просто был выключен из розетки за ненадобностью.
     
  2. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    Долгое время работы на мануале (в ручном режиме) не айс для насоса.
    Может лучше поставить накопительный бак к насосу, но это не сегодня.
    Видать все спецы по насосам уже спят.
    Придётся баню отложить или на свой страх и риск включить на мануал и идти парится.
    Один раз живём .
     
  3. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Можно смело открыть кран и спокойно мыться и париться. С насосом ничего не случится. В понедельник со свежими силами попросить кого-нибудь из мужчин снять насос и отнести его с чеком и паспортом (на насос заполненым в магазине) обратно где купили. На насос гарантия 2 года. Разбираться в работе геркона, я думаю Вам нет смысла.
     
  4. larisalln
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    larisalln

    Вольный слушатель

    larisalln

    Вольный слушатель

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Действительно, живем один раз, и не мы для техники, а техника для нас) А вот скажите пожалуйста, если я сниму и отнесу насос обратно в магазин-примут ли его? Может ли быть причиной невключения его в режиме "авт."малый напор воды? А то вдруг поменяный насос снова не будет включаться в автоматическом режиме?
    И еще вопрос, может поставить насос прямо перед входом воды, а то у меня он стоит на высоте 80 см выше и на 2 м дальше? Может, чем выше от входа, тем хуже напор!
     
  5. ФабрикаТепла
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ФабрикаТепла

    Участник

    ФабрикаТепла

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, Саров, Выкса, Городец, Дзержинск
    Лариса, не волнуйтесь, насос у вас скорее всего исправен. UPA'шки включаются от протока воды более 1,5 л/мин. Вероятно у вас проток совсем слабый. В этом случае было бы целесообразнее небольшой самовсасывающий насос установить: шумно, стоимость примерно та же, но гораздо эффективнее. Однако соседи бы слегка страдали, так как вы забирали бы себе большую часть воды.
     
  6. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Тут говорится что вода в водопроводе есть, и женщина вроде ей довольна.
     
  7. ФабрикаТепла
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ФабрикаТепла

    Участник

    ФабрикаТепла

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, Саров, Выкса, Городец, Дзержинск
    Ну вот на ту тонкую струйку он и не реагирует.
     
  8. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Я бы конечно смог ей посоветовать снять насос, включить в сеть и проверить работу под той струйкой, но женщине это надо? Да и еще в праздники. Пускай моется от души, садится за праздничный стол, пьет шампанское. А понедельник она уже сама выберет что хочет.
     
  9. larisalln
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    larisalln

    Вольный слушатель

    larisalln

    Вольный слушатель

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Как же мне не волноваться, уважаемый ФабрикаТепла, когда эта проблема у меня длится с начала зимы. Домовладельцами моя семья стала недавно, опыт набираю вместе со своими ошибками, которые есть у меня. Поэтому благодарна всем, кто принимает участие в теме и предлагает различные варианты решения проблемы.
    А насколько улучшит ситуацию самовсасывающий насос, и как он выдержит минусовые температуры, ведь трубопровод проходит в подполе и зимой там небольшой минус. Сами трубы обогреваются саморегулирующим кабелем.
     
  10. ФабрикаТепла
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ФабрикаТепла

    Участник

    ФабрикаТепла

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород, Саров, Выкса, Городец, Дзержинск
    Larisalln, самовсасывающий насос имеет гораздо большую производительность нежели повышающий давление, а отрицательные температуры губительны для любого оборудования подобной направленности.
     
  11. larisalln
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    larisalln

    Вольный слушатель

    larisalln

    Вольный слушатель

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Servisnik, Женщине это надо! Вымыться не удалось, на мануальном режиме было кратковременное усиление потока, затем все тиховяло. В водогрей вода не затекла. Расскажите, как проверить работу насоса под той струйкой?
     
  12. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    По ходу воды в водопроводе просто не хватает.
    Ну Вы просто молодцы. Раз уж сняли, тогда слушайте. Насос подключаем к проводу с вилкой. Но напряжение не подаем. Открываем кран холодной воды. Насос в автомате подключаем к сети и суем под кран всасывающюю сторону. Он должен под струей сам включиться. Только осторожнее, 220 не залейте.
    Вот простейшая проверка этого насоса. Еще проще, просто дунуть в него.
     
  13. larisalln
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    larisalln

    Вольный слушатель

    larisalln

    Вольный слушатель

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, попробую. А итогом всего должно быть, что если под струей из под крана насос не заработает, то сломан геркон, или еще что то?
     
  14. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Да. Надо искать причину.
     
  15. Grundfosweb
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34

    Grundfosweb

    Живу здесь

    Grundfosweb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Самара
    самовсасывающий насос это хорошее решение, вопрос шума решается довольно просто насосы серии MQ охлаждаются перекачиваемой жидкостью, потому шумы минимальны, насосная станция имеет также датчик защиты от сухого хода и реле давления с небольшим 400 мл гидробаком...вопрос в организации такого водозабора.
    Водоканалы и тп очень сильно ругаются когда Вы подключаетесь напрямую к водонесущей сети... необходимо делать "разрыв" струи... другими словами устанавливать резервуар, и уже к нему подключать насос. Это относительно дорого, но зато 100% гарантия работы
    Что же касается самого UPA, в нем установлено реле протока, причем оно настроено на 90 литров в час.
    В Вашей ситуации, ввиду установленного водонагревателя и особенностей их конструкции не буду я Вас утруждать гидравлическими терминами, рекомендую изначально включать только холодную воду, обеспечивая при этом максимальный расход холодной воды через насос.
    Если и это не поможет, то у Вас действительно очень слабый входящий напор, потому можно переходить на мануальный режим, насосу при этом ничего не будет!
    Есть еще особенности воды, которая влияет на автоматику насоса, но тогда нужно будет только чаще его чистить.

    Отредактировано. Избыточное цитирование.