    Вскрыли посмотрели и вот такой пирог:
    1 металлочерепица
    2 обрешетка
    3 изоспан
    4 стропила
    5 пенопласт 100 между стропилами пропенен по краям вплотную к изоспану
    6 утеплитель (вата 50) между стропилами прострелена скобами к стропилами, небольшой зазор от пенопласта
    7 изоспан паростойкий
    8 стены из гипсокартона
    9 огромный проем под лестницу
    Вата и изоспан уложены только в шкерах до пола чердака, на чердаке только пенопласт
    Правая шкера холднее левой, и в правой после того как утеплитель и изоспан приделали перестало капать.
    Сильно капает на чердаке и в левой шкере
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  2. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    283

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Саратов
    Лучше фото, может быть только качественное фото ключевых мест... тогда и объяснять не нужно будет много.
     
  3. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    15.189

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    15.189
    Адрес:
    Долгопрудный
    Капает там куда поступает теплый воздух, это 100%, чтобы не капало нужна подкровельная вентиляция.
     
  4. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    283

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Саратов
    Ну это мы пока и не выяснили. Есть ли контробрешетка.
     
  5. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.040

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.040
    Адрес:
    Новосибирск
    Причина конденсации (при достаточной толщине теплоизоляции- ваш случай) ЕДИНСТВЕННАЯ и ЭЛЕМЕНТАРНАЯ! Попадание теплого, влажного воздуха из помещения в зону конденсации.
    Не ломайте голову над «пирогом» и прочим…, то что вам сказали:

    " Паропроницаемость должна увеличиваться со слоями." и т. д. и т. п.

    В каркасе это- БЕЗ РАЗНИЦЫ! Так как в каркасе надо полностью предотвратить попадание внутреннего (влажного) воздуха к утеплителю- ЛЮБОМУ! (А уж там уж паропроницаемость слоёв пофиг)

    А вот причин попадания внутреннего воздуха к утеплителю уже ДВЕ, но все равно ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ- несоттветствующий/некачественный материал примененный для пароизоляции, или некачественный мондаж- наличие дыр в пароизоляции- только и всего…Сосредоточтесь на поиске Элементарной ошибки- найдете!


    Тут (выделено зеленым цветом):

    12.jpg
    Пароизоляции НЕТ? :faq:
    Коли так, так в чем вопрос?- Делайте!
    И лучше всего так:
    12.jpg
    (Синим нарисован- утеплитель, зеленым - пароизоляция)
     
  6. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.054

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.054
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что Вы сделали все, из возможных ошибок.
    Вам нужно все переделывать.
    Вентзазор обязателен, вату вытащить и если хотите ее добавить, то сверху пенопласта.
    Проем от лестницы закрыть, причем УТЕПЛЕННЫМ люком.
    Шхеры проветривать ВСЕ и на постоянной основе, то есть всегда.
    Потолок до утеплить, где это еще не сделано.
    ПыСы. А что это за вата такая, которую степлером пристреливают? Стекловата рулонная? Так от нее толку не будет. Максимум, что с ней можно сделать, это положить на горизонтальные утепляемые поверхности. На скаты их не стоит ставить - эффекта не будет.
     
  7. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Утепляйте стены мансарды с потолком. Пусть с боков и наверху останутся холодные проветриваемые треугольники. Ведь все равно переделывать, как уже посоветовали здесь. Вы утеплили скаты, а тепло не заходит в пазухи и чердак в полном объеме из-за стен мансарды, да и пароизоляция не везде есть.
     
  8. ticsfly
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    345

    ticsfly

    Живу здесь

    ticsfly

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если все же по скатам крыши? Мне кажется в этих картинках не хватает не только контробрешетки, но и еще одного слоя пароизоляции-поверх утеплителя.
    Т. е снаружи-внутрь так д. б.-металлочерепица.обрешетка,изоспан,стропила,контробрешетка,пароизоляция для скатных крыш, утеплитель, пароизоляция,внутренняя обшивка.
    Тогда конденсат будет испаряться за счет вент зазора
     
  9. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Киров
    Сверху утеплитель никогда не закрывается пароизоляцией. Это, как закон.
     
  10. jtdesign
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    514

    jtdesign

    Архитектор

    jtdesign

    Архитектор

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Riga
    Не вдаваясь в тонкости - слой теплоизоляции для Барнаула мизерный, идет отличное отапливание окружающего космоса. Тепло попадает на металл и естественно конденсируется, так как внутри тепла много а снаружи холодно (будет еще холодней), родничок обеспечен на долгое время. Так как одного пара из наружного воздуха наверное не хватает, где-то тепло уходит вместе с паром (пароизоляция не та или неправильно установлена, часто на другую сторону и этого достаточно). Должен быть вентзазор (от 50 мм желательно) между металлом и подкровельным настилом.

    Выше уже правильно отметили - пар никоим образом не должен попасть в слой утеплителя, для ваты это конец ее теплоизоляционных свойств.

    Если кровля зимой на ощупь будет теплая, конденсата не будет.
     
  11. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.054

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.765
    Благодарности:
    4.054
    Адрес:
    Москва
    Самые интересные посты начинаются зимой, когда крыши начинают "течь" конденсатом и намораживаться шуба, потом, естественно, тоже течь, но уже талой водой :)
     
  12. ticsfly
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    345

    ticsfly

    Живу здесь

    ticsfly

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я описалась-паропроницаемая мембрана
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.590
    Благодарности:
    6.316

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.590
    Благодарности:
    6.316
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы опять описались, СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ мембрана ...НО там уже лежит изоспан:)]
     
  14. Профессор Преображенский
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.024
    Благодарности:
    1.011

    Профессор Преображенский

    Идеально.

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.024
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Оренбург
    Здраствуйте!

    У меня тоже возникла проблема с конденсатом.

    У меня такой же пирог крыши:
    1) Металлочерепица
    2) Паровлагоизоляция
    3) Горизонтальная обрешетка
    4) Стропила
    5) Между стропил - пенопласт - 100 мм, над пенопластом 100 мм продуха для вентиляции.
    6) Сплошной ковер (не доделанный до конца) из 50 мм ЭППС

    Конденсат возник на третий день после начала влажных работ (штукатурим стены)
    На улице -5 гр. внутри 9-17 гр. (под крышей)

    Окна второго этажа поставил на микропроветривание.
    Через 5-7 дней доделаю утеплитель ЭППС и посмотрю на результат.
    Что скажут профи?
     
  15. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Киров
    Непонятно где образовался конденсат. Поясните пожалуйста.