1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Электрика от А до Я - нужны советы - 2

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. nickpri
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8

    nickpri

    Живу здесь

    nickpri

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел на их сайте, скачал найденное, но таблиц селективности для этого автомата не нашел. :no:
    Если производитель их не предоставляет, как ещё можно понять, сможет ли этот автомат служить заменой S750Dr (ABB декларирует, что у этого автомата с номиналом на 25А обеспечивается селективность с их модульными автоматами вплоть до 20А включительно)?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.075
    Благодарности:
    25.643
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВТХ вроде как есть... Я потыкал в разные виды автоматов вообще, похоже что селективность при одинаковом номинале и заранее неизвестном ОТКЗ может обеспечить лишь S750DR...:flag:
     
  3. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.501

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Москва
    Ссылку на нормы можете дать?
     
  4. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    На какие именно нормы?
    Норм на запрет разделения PEN нет.

    Но есть логика.
    Разделение PEN делается на ГЗШ (шина PE) и шине N. ГЗШ должна быть заземлена.
    Следовательно, если нет доступа к заземляющему проводнику в каком-либо месте электроустановки (дома в данном случае), то невозможно организовать ГЗШ (шину PE), следовательно нельзя считать, что PEN разделён на PE и N (это будет просто разветвление PEN проводника).
    Вот кое-что из ПУЭ: 1.7.117, 1.7.135, Рис. 1.7.7

    P. S. Также следует учесть п. 1.7.131 (хотя не относится напрямую к данному вопросу).
    В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее10 кв. мм по меди или16 кв. мм по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    Т. е. PEN-проводник не может иметь сечение менее 10 кв. мм. (по меди).
     
    Последнее редактирование: 17.04.19
  5. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.501

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Москва
    Как на какие? Которые с ваших слов запрещают делить PEN без повторного заземления. Вы же пишете:
    Вот я и поинтересовался.
    Но логика не является нормативным требованием. Взгляните на рис. Из ГОСТ 30331.1-2013:

    Рисунок 31В1 - Система TN-C-Sтрехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке.
    upload_2019-4-17_23-17-46.png

    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4- электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при наличии); 6 - источник питания.
    Судя по рис. Выше – не всегда. PEN может делиться «где-то в электроустановке».
    Что значит «просто разветвление PEN проводника»? Давайте определимся со смыслом слов. Если Вы говорите о разветвлении, значит будем иметь два PEN проводника. Так что-ли? Если честно - не улавливаю смысл.
    Смотрите: например, при занулении ОПЧ электроплиты на PEN четырехпроводного стояка (заземленного где-то в подвале многоквартирного дома) что мы имеем? Очевидно, что у нас появляется нулевой защитный проводник. То есть, фактически для конкретной квартиры в этажном щитке произошло разделение PEN на нулевой и нулевой защитный проводники, заметьте еще раз - в отсутствии заземления в точке разделения. Разве нет?
     
    Последнее редактирование: 17.04.19
  6. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    46

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    46
    Здравствуйте!
    Такая ситуация. Якобы, выполнена заявка на подключение к дому электроснабжения 380 в, 15 кВт. Поставили опоры и провели СИП. К автомату ВРУ, собранному под 380, чин по чину подключили 4х16. Вот только проблема в том, что к подстанции (ржавый ящик на двух столбах) в деревне, которая никогда про 380 не слышала, и куда подключена другая оконечность СИП, подходит только два провода ВЛ.
    Это нормально?
    Спасибо.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вообще ненормально. Но для выяснения фоточки бы... Однофазные трансформаторы на 220 В великая редкость, встречаю только у железнодорожников.
    Ну, или померьте таки линейные напряжения (между фазами) в своём новом щитке.
     
  8. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    46

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    46
    Спасибо, фото сделаю на майских.
    Как это делается?)
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тестером, установленным на измерение переменного напряжения на предел не менее 500 Вольт, измеряем напряжение между фазами. Соответственно, три измерения.
    Ежели получили ноль - трёх фаз нету, ТУ не выполнены. Если 380-400 Вольт - всё в порядке.
    Но тут дилемма - раз такой вопрос прозвучал, лучше воздержитесь, в целях безопасности. Пришлите поначалу фотки.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Такую засаду я года три назад видел в столичном городе Таллине. Ввод в свежеотремонтированную под туристов квартиру был трёхфазный, но на всех проводах фаза одна. От отгорания нуля спасал заботливо вставленный одинокий С16 в нуле. Он и отключался при попытке сварить кофе при включённых конвекторах и водогрее. Подробности я на форуме расписывал, ссылку хозяйке квартиры давал, но о результатах не знаю.
     
  11. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.058
    Благодарности:
    9.626

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.058
    Благодарности:
    9.626
    Адрес:
    Москва
    Как без мегомметра, подручными средствами замерить/рассчитать сопротивление заземления?

    Вроде как есть метода...
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мегер, он из другой оперы вообще.
    Ищите на форуме "метод чайника", но применительно к локальному заземлителю нужно брать не чайник, а лампочку ватт 40-60.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.603
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.603
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Это если тип заземления ТТ. Если TN-C-S, этот метод не годится.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Речь про отцепленный от всего заземлитель, то есть вообще при отсутствии заземления. Соответственно, в этом случае о типе заземления говорить не приходится.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.603
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.603
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Главное, не забыть отцепить...
     
Статус темы:
Закрыта.