1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.

  1. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
    Даллосы как ни крути - точнее. Да и надежность у них тоже высокая. Я б не отказывался. А то колхоз какой-то получается... два дачтика -нынче 5$- много не сэкономишь.
    Но даллосы нужно повесить на 2 порта - и опрашивать поочередно. Тогда не нужно будет инициализировать
    Как-то ты хитро замутил кнопку программирования и потенциометр. 5в на 24 ногу РС1 не будет много?
     
  2. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Sony100, про кнопку - я думаю нормально, програмирвание будет из положения выкл, тобишь потенциометр в нижнее положение. По даласам, я про надежность не плане что они плохие, а могут виснуть - это снижает их надежность. Большая точность температуры нам не нужа +/- 0.5гр в точке контроля Т масла 60гр более че достаточно. Градуировка датчика элементерна - греем воду в кружке, туда датчик и градусник, далее просто выставляем подстроичнеком на ЛСД температуру и все, если грубо то тоже достаточно - датчик по мышку и выставляем 36гр:)]. Ну если далосы так далосы:)]
     
  3. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Подкоректировал - далосы на разные порты, фильтрики на АЦП.
    ГЛОСОВАНИЕ - кто за Далосы, а кто Терморезисторы.
    Контроллер S100.JPG
     
  4. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    При использовании Даласов нужно предусмотреть их программное отключение на время подачи искры. Тогда они не "виснут". Подобная проблема была с регуляторами температуры в качестве датчиков используются Далосы.
     
  5. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Кнв123, да согласен, можно и питание снимать по минусу для перезапуска.
     
  6. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
    Я вообще давний противник схемы розжига от 220 и диммера.
    Может кнопку лучше так?
     

    Вложения:

  7. 5139821
    Регистрация:
    27.03.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9

    5139821

    Участник

    5139821

    Участник

    Регистрация:
    27.03.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Абу-даби
    При нормальной разводке печатной платы недолжно быть никаких помех, я за далосы.
     
  8. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Sony100, На плате контроллера будет простой выход как по схеме логическая единица (5в) через сопротивление, а дальше кому что нравится - или через оптопару димером или через ключ другим модулем поджига. Кнопку можно по разному, это как напишу прогу там будем думать как лучше. Сейчас давайте придем к какой-то основе схемы под что писать.
     
  9. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
    Когда напишешь - думать будет поздно.
    Даллосы зависают не сами по себе - а от воздействия помех от поджига - по питанию, или по воздействию на сам датчик. Я их обычно подключаю микрофонным проводом - ни разу не зависали пока. По оплетке-ноль, внутри питание и сигнал, при длине до 2м- все работает нормально, хотя не рекомендуют - якобы лучше витой парой, тогда хоть 10 метров относи датчик.
     
  10. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
    Проблем с зависанием даласов не было ни разу. Подключаю пятипроводным шнуром для видео камер. Тонкий DATA в оплётке, она же скручена с минусом питания. Длина кабеля до 2 метров.
     
  11. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
  12. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
    Под нашу схему контроллера могу выслать прошитую мегу 32 с программой. Оплата: только стоимость микросхемы (около 60 руб) и пересылка. Если надо плата- все материалы по плате - бесплатно.
     
  13. Sony100
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153

    Sony100

    Живу здесь

    Sony100

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    USSR
    Кстати, есть более дешовые датчики температуры TC1047VNBTR, цена ниже на порядок, чем 1820, точность - практически те же 0.5 градуса в нашем диапазоне.
     
  14. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Sony100, датчиков каких только нет. Вот например аналоговый датчик lm235z, корпус такой же как у далоса, питание и выход, от -50 до 150гр, стоит 30руб. Цепляй и никаких проблем.
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.716
    Благодарности:
    1.792

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.716
    Благодарности:
    1.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А почему мега 32? Разве 8-й не достаточно?