1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25

Теплоаккумулятор своими руками - 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ptr77
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    34

    ptr77

    Участник

    ptr77

    Участник

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Барнаул
    Добрый день, после прочтения темы и заданных ранее вопросов, в доме (140 кв. м. хорошо утеплен) сваял такую систему:
    1. система котел (будерус логано пиролизник 21 кв.) - ТА (1 куб) - открытая с насосом
    2. от ТА – отопление – закрытая, через теплообменник из 8 радиаторов МС-140 с насосом, включение которого регулируется термоконтроллером REX-C700 по комнатной температуре (мои домашние тепличные существа выставил +26 гр.).
    три дня полет нормальный, правда ТА не протапливал до максимума, примерно там 70 +- 5 гр. За трое суток котел топил 2 раза, причем второй раз по привычке, нежели чем по необходимости).

    Из плюсов – котел не зарастает, вытяжной не забивается, практически чистая топка, постоянная температура, пиковые отклонения в пределах 3 градусов от заданной.

    На улице у нас от +2 до -3.
     
  2. Сергей770
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    Сергей770

    Участник

    Сергей770

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Талдом Моск. обл.
    Подскажите, вот такие подтёки смертельны? Стоит проверить ещё? IMG_20141018_200356.jpg IMG_20141018_200447.jpg
    Или забьётся?
     
  3. Сергей770
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    Сергей770

    Участник

    Сергей770

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Талдом Моск. обл.
    В смысле - проварить...?.?
     
  4. Сергей770
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    Сергей770

    Участник

    Сергей770

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Талдом Моск. обл.
  5. Хенкс42
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    34

    Хенкс42

    Иван

    Хенкс42

    Иван

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    @Сергей770, если ручьем не бежит, а просто мокнет то зарастет.
    я такие течи прям с водой подваривал когда проверял что вышло.
     
  6. Сергей770
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    Сергей770

    Участник

    Сергей770

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Талдом Моск. обл.
    Не ручьёв не видно.
     
  7. Хенкс42
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    34

    Хенкс42

    Иван

    Хенкс42

    Иван

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    У меня в одном месте тоже мокло сразу не углядел, несколько топок и все прошло.
     
  8. Сергей770
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    Сергей770

    Участник

    Сергей770

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Талдом Моск. обл.
  9. anatolimux
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    20

    anatolimux

    Участник

    anatolimux

    Участник

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    20
    Думаю все будет зависеть от диаметра подачи и обратки, то есть если подача от ТТ до ТА1 и ТА2 будет одного диаметра (следовательно одной пропускной способности)... со схемы не понял что там дальше?... так вот что-бы ТА2 грелся быстрее, нужно чтобы и пропускная способность ТА2 по обратке была больше. Например:
    Выходное сечение подачи ТТ=50мм, вход ТА1=50 и ТА2=50,
    Выходное сечение ТА2=50, а ТА1=35 (лучше делать с помощью шарового крана=50 призакрыв), вход ТТ=50
    ...где то так, если понятно о чем я излагаю... да и остывать он следовательно будет быстрее, если не переделать обвязку ТА1-2 с СО. Сам же решил такую задачу врезкой СО в ТА на другом уровне относительно врезки ТТ в ТА1-2 (выход с ТА в СО врезан на 200мм ниже чем ТТ в ТА, а с СО в ТА наоборот выше на 200мм чем ТА в ТТ) - во нагородил. но я то сам понимаю о чем пишу.
    РАССУДИТЕ, или подскажите люди добрые.
     
    Последнее редактирование: 19.10.14
  10. anatolimux
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    20

    anatolimux

    Участник

    anatolimux

    Участник

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    20
    Из опыта этой темы за 3-года + эксплуатации ТТ-ТА-СО, а ГРВ решен другим не менее интересным методом http://www.teploenergo.od.ua/index.php?page=payanye или подобные
     
  11. IevgenP
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    IevgenP

    Участник

    IevgenP

    Участник

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ровно
    Сколько надо площадь регистров в ТА для отбора тепла? Есть какой то показатель, например сколько тепловой энергии передается с помощью 1м2 площади или сколько площади необходимо для передачи 1кВт? Что бы можно было посчитать... Добрые люди, есть у кого такие данные? Кто то считал?
     
  12. колямбус
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    23

    колямбус

    Живу здесь

    колямбус

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Россия, самый запад.
    Добрый всем!
    Тему читал всю, но не припоминаю... Суть вопроса: кто-нибудь использует в ТА для теплообмена (теплосъёма) алюминиевый радиатор? Мне для тёплого пола.
    Спасибо.
     
  13. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Считал как-то, сам сейчас не найду, надо все темы перечитывать. Коэффициент теплопередачи вода/вода выше, чем вода-воздух, примерно в 29 раз. Соответственно по мощности одной секции, например, чугуняки, можно определить мощность ее же в ТА, умножив на 29. По моему исходному расчету на дом площадью 40 кв. м. выходило округленно всего 2 секции. Решил перестраховаться и поставил 7 секций, больше в ТА не влезло. Благо на халяву достался.
     
  14. Сергей770
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    Сергей770

    Участник

    Сергей770

    Участник

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Талдом Моск. обл.
    Shishlofff огромное спасибо за фото ТА в теме, и за тему Купер!
     
  15. IevgenP
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14

    IevgenP

    Участник

    IevgenP

    Участник

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ровно
    @shishlofff, спасибо за информацию. Очень полезная, хотя не сходится в разы с тем что я прочел где то тоже на этом форуме что вода-чугун-вода 305 Вт/м2*градС (из этого числа выходит что при разнице между температурой в ТА и в СО например в 20 градС получается 305*0,244*7*20=10,4Квт выдает радиатор с 7 секциями). А если следовать вашим данным, то 120*29*7=24,4кВт. Разница почти в 2 раза. И еще хотел узнать при какой разнице температур идет такая теплоотдача?
     
Статус темы:
Закрыта.