1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел бабахает! Прометей 12квт

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.

  1. AlexanderGusev
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AlexanderGusev

    Новичок

    AlexanderGusev

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Котел бабахает! Прометей 12квт
    Периодически происходят взрывы газа в топке. Пламя вырывается из-под загрузочной крышки, из поддувала и из боковых отверстий. Что делать, чтоб этого не происходило? В чем причина? Боюсь пожар устроить или обжечься. Вообще стало страшно к этому котлу подходить! это пишет жена Александра Анна.
     
    AlexanderGusev , 06.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    1.045

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если бабахкает сразу после того как дозагрузили топливо и закрыли загрузочную дверцу? То в этом случае перед дозагрузкой необходимо; 1) плотно закрывать нижние потдувало, а затем в верху ограничитель тяги 2) Максимально быстро дозагрузить топливо (дверцу загрузки не держать долго открытой) и 3) После загрузки, первым открыть верхний огр. тяги, а секунд через 5-10 приоткрыть нижние потдувало. Должно помочь.
     
    Олег9293 , 06.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Neste
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    131

    Neste

    Живу здесь

    Neste

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Колпашево
    А котел угольный? Главная проблема угольных котлов с бабаханием это излишняя загрузка, чтобы точно не быдло бабханий надо чтобы в топке всегда был хоть маленький огонь после загрузки надо проколоть вертикально слой, угля с чтобы были хоть маленькие струйки огня.
     
    Neste , 06.11.12
    #3 + Цитировать
  4. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    216

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Украина
    Слабая тяга в дымоходе или нет приточной вентиляции!
     
    ttkotel , 07.11.12
    #4 + Цитировать
  5. prodx
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    prodx

    Участник

    prodx

    Участник

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    У меня так было когда вторичный канал воздуха засорился. А так больше такого небыло.
     
    prodx , 07.11.12
    #5 + Цитировать
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.933
    Благодарности:
    2.373

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.933
    Благодарности:
    2.373
    Адрес:
    Екатеринбург
    Опишите конструкцию дымохода, его высоту, диаметр. :hello:
     
    leo270474 , 08.11.12
    #6 + Цитировать