    Ну вот как-то так. Верхний патрубок тройника срезать. И оставить там около сантиметра до крышки.
    Просто в рамках одного кольца в глубину слишком расточительно по 25 см терять.
    image.jpg
     
  2. Кнебекайзе
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    79

    Кнебекайзе

    Живу здесь

    Кнебекайзе

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    У меня "вход" получился под самой крышкой (из-за уклона участка, септик ниже дома значительно), поэтому сделал так 20151028100628.jpg (вход справа).
     
  3. strakhovsss
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    strakhovsss

    Новичок

    strakhovsss

    Новичок

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день всем. А если первый колодец с плитой низа, дно котлована как копать? По уровню или ступенькой? Что-бы крышки двух колодцев были на одном уровне. Переливная труба между 1 и 2 должна быть по уровню или с уклоном?
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • 2016-06-13_16-31-31.png
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    @strakhovsss, "ступенькой". и объём не потеряете и выглядеть будет лучше.
    Уклон переливной трубы не так важен, если расстояние небольшое, сделайте примерно горизонтально.
     
  5. strakhovsss
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    strakhovsss

    Новичок

    strakhovsss

    Новичок

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
  6. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345
    Адрес:
    Москва
    @Ladomir, Посмотрите пожалуйста, все правильно понял по переливам?
     

    Вложения:

    • Септик переливы.JPG
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    @Snow77, можно было бы тройник поставить на выводе из септика, а перелив между второй и третьей камерой сделать как между первой и второй. Но в целом, вполне рабочая схема.

    Приточная вентиляция будет на сооружении почвенной фильтрации (если оно планируется)? Есть ли фановый стояк?
     
  8. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345
    Адрес:
    Москва
    @Ladomir, Спасибо. Посмотрите, так лучше? Добавил еще размер отрезков труб после тройников.
    После септика хочу поставить клапан и если будет весной много воды, то третью камеру планирую откачивать. поэтому между второй и третье камерой сделал высокий перелив.
    Планирую после септика поставить туннель Граф 300 (через 1,5 метра от септика), не знаю еще делать-ли приточку на нем, а то вдруг пахнуть будет рядом с ним. Вроде видел тут информацию, что приточки хватает через люки.
    Фановый стояк будет.
     

    Вложения:

    • Септик переливы 1.JPG
  9. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    @Snow77, да, так лучше.
    Приточную вентиляцию лучше сделать на тоннелях-так будет вентилироваться вся система.
    Запаха при устройстве приточной вентиляции и фанового стояка быть не должно (если только первое время при выходе септика на рабочий режим).
     
  10. George1969
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    185

    George1969

    Живу здесь

    George1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Спрошу здесь. Специалисты, будьте добры. Интересуют три размера - А, Б и В. Схема септика с размерами.JPG
     
  11. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345
    Адрес:
    Москва
    Б - больше А на 50 мм, В-больше Б на 50 мм.
     
  12. George1969
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    185

    George1969

    Живу здесь

    George1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    А как насчет А ?
     
  13. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.345
    Адрес:
    Москва
    А - это ваша труба от дома, зависит от длинны трассы/региона. Для Москвы сантиметров 50-70, если не далеко от дома.
     
  14. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    @George1969, у меня Б = В = А + 11 см. А = примерно 90 см.
    Сверху дырки в колодцы должны быть выше уровня земли, если у вас крышки не герметичные :)
    Колодцы и бетонных колец? Зеленая полоса - это трава? :)
     
  15. George1969
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    185

    George1969

    Живу здесь

    George1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Септиик из бетонных колец. Зеленая полоса - трава. Планирую люки сделать вровень с газоном (с травой), выше грунта сантиметра на 3-4. Люки с конусом, такие - viber image.jpg