1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Закипает котел

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexsss55, 01.11.12.

  1. Alexsss55
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alexsss55

    Участник

    Alexsss55

    Участник

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород-Днестровский
    Закипает котел
    Здравствуйте! Мне год назад монтировали водяное отопление и возниклп проблема: котел закипает при 80С.Система однотрубная с принудительной циркуляцией, труба металлопластик 32, радиаторы биметалл, 45 секций 50 и 22 секции 35, бачек открытого типа


    плошадь дома 90 м2
     
    Alexsss55 , 01.11.12
    #1 + Цитировать
  2. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    223

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Егорьевск
    Скорее всего накипь в котле. Придется почистить.
     
    vostochny , 01.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexsss55
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alexsss55

    Участник

    Alexsss55

    Участник

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород-Днестровский
    Он новый, закипать стал сразу, приходилось держать до 75С
     
    Alexsss55 , 01.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Alexsss55
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alexsss55

    Участник

    Alexsss55

    Участник

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород-Днестровский
    Радиаторы написал неправильно, не секций, а ребер
     
    Alexsss55 , 01.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Alexsss55
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alexsss55

    Участник

    Alexsss55

    Участник

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород-Днестровский
    Вот схема моей системы
     

    Вложения:

    • img015.jpg
    Alexsss55 , 02.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Шурень
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    0

    Шурень

    Живу здесь

    Шурень

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Может воздух? или слабая циркуляция жадкости.
     
    Шурень , 11.11.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125
    Адрес:
    Новосибирск
    Термометр заменить. кипеть при меньшем значении чем 100 град (если это вода) НЕ МОЖЕТ. физика процесса.
     
    федот1 , 15.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.488
    Благодарности:
    15.636

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.488
    Благодарности:
    15.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Насос "делает" разрЕжение в СО. Происходит "раннее закипАние" воды, не достигшей Т* 100*.
    Предотвращается
    1. Повышением г/статического давления в системе (закрытая система)
    2. То же, в открытой системе увеличенной высотой установки ОТКРЫТОГО расш. бака.
    3. Правильной обвязкой насоса в обоих случаях.
     
    Lyko , 15.11.12
    #8 + Цитировать