    Вопрос по TN-C-S
    Возможно ли сделать TN-C-S в моём случае.
    Недавно до нас наконец дошло электричество. Поставили трансформаторы, протянули линии СИПом, каждый столб заземлили, промаркеровали.
    Пошёл я значит в контору которая занимается подлючением. Они мне быстренько составили договор, смету расписали. Сказали если хочешь дешевле, часть работы можешь делать сам.
    В итоге по их рекомендации я закопал от столба где будет счётчик до дома бронь 4*16. А теперь вот стал на форуме читать про заземление и понял что для организации TN-C-S нужно было 5-проводный кабель закапывать. Поэтому у меня вопрос, возможно ли сделать TN-C-S не выкапывая кабель?
     
    efysam , 29.10.12
    #1 + Цитировать
  2. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Закопать рядом с 4*16 одножильный на 16 :)
    Стоит также защитить его как то от возможных механических повреждений.

    Делать при описанной ВЛ систему ТТ = неразумно (IMHO).
     
    arozjankov , 29.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Даже еще безопаснее получится. Вести его не к домашнему щитку, куда и пойдет основной кабель, а к ЗУ. А уже потом - на шинку РЕ в щиток.
     
    Просто Вячеслав , 29.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    11.846

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    11.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не ну как бы раскопать недавно закопанное все же проще, чем по целине рубиться. А обойтись четырьмя жилами не получится. И уж для понтов не 16 а 25! :)]
     
    Avs7153 , 29.10.12
    #4 + Цитировать
  5. efysam
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    efysam

    Участник

    efysam

    Участник

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    А где бы ещё найти такой кабель? Что-то я смотрю по сайтам и никак не найду номенклатуру на одножильные бронированные кабели.
     
    efysam , 29.10.12
    #5 + Цитировать
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Если разделение PEN на РЕ и N выполнить вне дома, то почему бы и нет. Наверняка еще будут отдельно стоящие от дома постройки, не с дома же к ним кабели тянуть. Да и в дом затянете не алюминий, а уже медь. ИМХО
    Зы.
    Предполагаю, что жилы у 4х16 - алюминиевые.
     
    ink_house , 29.10.12
    #6 + Цитировать
  7. efysam
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    efysam

    Участник

    efysam

    Участник

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Ну кабель бронированный уже в дом практически ввёл. Как теперь PEN делить вне дома? Предпологалось что кабель пойдёт целиком в щиток в доме. Да и потом на сколько я понял PEN за счётчиком делить нельзя.
    Хотя была тут одна схемка с 7 проводным подключением счётчика [​IMG]
    Но что-то не нашёл других подтверждений что так можно.
    Картинку выкладывал Наблюдатель.
     
    efysam , 29.10.12
    #7 + Цитировать
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    А на вводе у вас что будет стоять?


    Паспорта счетчиков поищите, там допустимые схемы подключений указаны.
     
    ink_house , 29.10.12
    #8 + Цитировать
  9. efysam
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    efysam

    Участник

    efysam

    Участник

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Меркурий ART-230
    Вот схемка
    [​IMG]
    Судя по картинке подключение 7 проводное. Но хотелось бы до конца быть уверенным.
     
    efysam , 29.10.12
    #9 + Цитировать
  10. efysam
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    efysam

    Участник

    efysam

    Участник

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Нигде не могу найти такой кабель. Подскажите допустимо вместо него закопать например 4х6 и использовать все 4 жилы как одну?
     
    efysam , 30.10.12
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Допустимо.
    Вообще, жила РЕ должна быть в составе кабеля, но это имхо некритично.
     
    ДмитрийМ , 30.10.12
    #11 + Цитировать
  12. efysam
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    efysam

    Участник

    efysam

    Участник

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    А есть какой нибудь документ регламентирующий этот вопрос. Неохота потом переделывать если вдруг проверяющему органу это не понравится.
     
    efysam , 30.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    65

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Архангельск
    У Вас что ВЛ пятипроводкой сделана? Если 4-х то зачем Вам пятипроводный кабель? Сделайте своё заземление, оно всяко будет лучше чем заземление столба ВЛ к которому Вы подключены. Не помню как это по книжному называется, но смысл в том что оба контура будут находиться в одной "климатической зоне". А у себя сделайте разделение грамотное. Если хотите то соедините броню кабеля к обоим контурам.
     
    Помор , 30.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Зачем такие опасности, если можно сделать на столбе?
     
    Просто Вячеслав , 01.11.12
    #14 + Цитировать
  15. efysam
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    efysam

    Участник

    efysam

    Участник

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    О каких опасностях вы говорите?
    А ещё кабель хрен найдёшь чтобы сделать это разделение.
     
    efysam , 01.11.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также