Заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Костя9, 28.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексан Сергеича шугаюсь...:)]
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Пенза
    Не очкуй! :):)]
     
  3. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кстати! У Наблюдателя когда-то давно на этом форуме были выкладки по требованиям к сопротивлению растекания заземлителя для типа системы заземления TT. Там было, в частности, указано, что для 300 мА УЗО должно быть не более 4 Ом. Интересно было бы спросить у него, где он это взял. Действительно интересно! ТЦ говорит, что для 300-500 мА УЗО - не более 30 Ом!
    Можно объяснить и то и другое и третье - это не проблема!
    Кто-нибудь! Почитайте Карякина!


    Надо бы рассказать Вам поучительную историю о том, как я помощнику губернатора, МОЕМУ ХОРОШЕМУ ЗНАКОМОМУ И ПРОСТО ХОРОШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ, одного из регионов помогал. Мне туда от дома до дома 457 км и обратно столько же и всё в один день - лучший отдых в выходной день! Сразу всё встанет на свои места (в головах Ваших)!;)


    Какой спец-иалист со спец-прибором? Это ж проще простого измерить "без ничего". Понятно, что что-то посчитать в уме придётся, если нет проблем с умом, да и про технику безопасности не забывать! :um:
     
  4. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    403

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Он берёт напряжение прикосновения всего несколько Вольт, ссылаясь на ГОСТ. Но НИКОГДА он не отвечает на вопрос: "Почему нужно брать именно такое напряжение при заданных условиях?"
     
  5. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это понятно! Что за ГОСТ-то? В Украине и ГОСТы есть? Ни хрена нет, а ГОСТы есть - зашибись!
    По нашим и 50 В берут, и 24, и 12 можно, а в котле за причиндалы и 6 В долбануть могут! А "электрически независимый заземлитель", так это вообще где-то порядка 2 В! А по МЭКу, ещё и 5-ти кратный запас взять можно!
    Посчитали - прослезились! Закопались - успокоились!
     
  6. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Профессиональные укротители элелектронов!
    Ктонибудь и гденибудь озвичивал критерии, по которым не теоретически, а фактически, т. е. практически выбирается схема (вид) заземления для частного дома из конкретных, административных (какие средства есть в регионе, в деревне и т. д., какая линия проходит рядом) и физических (какие параметры достигнуты при устройстве конкретного заземления) данных?
     
  7. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    403

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    И я про тоже. Он берет напряжение в 2-4 Вольт и крутит расчет необходимого сопротивления ЗУ вокруг этого напряжения. Хотя! Взятый им размер не имеет никакого отношения к электросети частного дома.

    PS Вот отсюда он берет данные:
    [​IMG]

    PPS И ведь самое плохое, что он не отвечает на вопросы по поводу этого напряжения. Либо знает чего-то и не хочет рассказывать, либо просто понимает свою неправоту.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    А по-моему, он берёт из санитарных норм...
    И в принципе, имеет на это право.
    В ПУЭ содержатся минимальные требования. Никто вас бить не будет, если для себя вы эти требования ужесточите...

    Другое дело, что не стОит приподносить это, как обязаловку...
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    И не стоит подменять СУП низким R ЗУ.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    +1.
    В доме с СУП или с изолированными полами не нужен заземлитель, обеспечивающий напряжение прикосновения ни 2 вольта ни 12...
     
  11. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот на форуме нашел вот такую схемку, жизнеспособна?
    контур заземления.jpg
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Еще бы повторить левую картинку с "классическим треугольником" и подписью "это - не контур заземления".;)


    Ога!

    zazem-kontur.gif
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    А в домашних условиях (без злектика) можно померить сопротивление?
     
  14. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Легко! Где Вы видели "злектика", у которого, хотя бы, стакан был, чистый!
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Наблюдатель ссылался на какие-то санитарные нормы. А так вполне достаточно 25В / ном. УЗО.
    Естественно при 4 Oм смысл вообще теряется :)
    Заземление в 4 Ом круглый год)
     

    Вложения:

    • 4.jpg