Покритикуйте, пожалуйста, схему разводки на участке

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mikl6566, 24.10.12.

  1. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Покритикуйте, пожалуйста, схему разводки на участке
    Решил капитально переделать старую проводку ...
    И так имею на своём участке:
    3 фазы, ТТ
    1. Дом (сруб). До ВЛ (голая аллюмяха) ~15 м. К нему примыкает гараж. ЩУ установлен на внешней стене дома в гараже. Подсоединение к ВЛ 4 отдельных одножильных Al провода в оболочке у дома переходят в медную 4-х жилку через прокалывающие зажимы.
    2. Баня ~25 м от дома.
    3. Сарай ~4 м от бани.
    От ЩУ пойдут провода по внешней стене сруба
    1. На кухню и первый этаж. 3х4
    2. На второй этаж 3х4
    3. На баню (с начала по стене, потом по воздуху). С бани по воздуху на сарай. 3х4
    4. Ну и в самом гараже 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет.
    Во всех отсеках планирую отдельные ЩР.
    Разводка будет везде 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет.
    Разводка 1.JPG

    1. Прошу покритиковать схему и ответиь на вопросы:
    2. Какие провода лучше использовать?
    3. Стоит ли использовать 2Р автоматы везде ?
    4. Правильно ли распланировал номиналы автоматов и УЗО?
    5. Что следует добавить/изменить в схеме ?
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Не бережете Вы себя! :)
     
  3. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Принял к сведенью.
    А по остальным вопросам ЧТО ?

    P. S. Форум давно читаю (да и др. тоже) и многое что подчерпнул для себя. Но у каждого свои условия построения сети.
    Вот, на пример, почти везде советуют закопать кабель, а не пускать воздушку между строениями.
    Для меня на оборот.:
    -Простота исполнения (ну не люблю я земляные работы :|:),
    -Возможность хоть какого-то контроля за состоянием,
    -Дешевле
    По долговечности и сохранности не скажу у обоих вариантов есть минусы.

    И так во всём, Есть какие-то общие рекомендации по построению сети, но все сети разные, зависят от конкретных условий.
     
  4. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Перисовал схему...
    Разводка 2.JPG
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    25.716

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    25.716
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Баня, сарай, кухня, 1 и 2 этаж - 30мА УЗО переставить к вводному автомату или вводу в эту зеленую рамочку.


    Непонятно, что на каких линиях сидит. Но, по-моему, неравномерно загружено.
     
  6. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Avs7153, Гараж, 1,2 этажи и кухня это единое строение- дом. ЩУ висит в гараже. Там же (в гараже) планирую повесить рядом с ЩУ, ЩР, в котором будет автоматика гаража+разделение по линиям.
    В гараже будет 3 фазы: 3-х фазная розеткам + свет+однофазные розетки.
    С ЩР гаража пойдут:
    1. Фаза на 1 этаж (3 розетки+свет ,мощных потребителей нет)
    2. Фаза на 2 этаж (3 розетки +свет, мощных потребителей нет, этаж гостевой)
    3. Фаза на кухню (4 розетки +свет, мощные потребители: духовка, чайник и т. д.)
    4. Фаза на баню и сарай, скорее всего, та же, что и на 2 этаж ,(3-4 розетки + свет, из мощных потребителей только водонагреватель и иногда стиралка).
    Наблюдатель, А что Вам не нравится?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    25.716

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    25.716
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По схеме у Вас на кухне духовка, чайник, водогрей и пр. Вы пробовали составить список мощностей по фазам? Ибо при 25А автомате с одной фазы больше 5.5 кВт не снять. Подозреваю, что духовка, чайник, водогрей это уже киловатт этак 6...
     
  8. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Avs7153, Вероятность использования одновременно всех этих приборов минимальна т. к. эл.чайник используется только когда балонного газа нет или печку не топим, духовка, вообще как декорация (включает жена раза два в год), остаётся водогрей...
    До переделки всё сидит на одной фазе с 16А АВ.
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Киев
    Как минимум не достаточная надежность и время защитного отключения для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что Вы не нарисовали трассировку РЕ, которая скорей всего будет не правильная, коль Вы не учли мои не однократные рекомендации на форуме по обеспечению надежности защитного отключения для системы питания с типом заземления ТТ!
     
  10. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Наблюдатель,
    Вроде у меня двойная защита и так получается... или я что-то не так понял ?
    Надо добавить УЗО 30мА АС на входах в дом, баню...?

    Будет 2 независимых контура заземления: один на дом (сруб+гараж), второй на баню+сарай.
    Вечером дорисую...
     
  11. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Перирисовал схему, жду конкретные замечания.
    P, S. Возможно ЭС заставит вынести ЩУ из гаража, тогда на вводе в дом добавится УЗО 63А/100мА.
    Схема 1.jpg
     
  12. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Пока что-то ни кто не хочет критиковать...:(
    Не уже ли всё так плохо ?
    P. S. Пока сам, почитав форум, нашёл косяк- АВ на свет уменьшу по номиналу, и УЗО будут с А характеристикой (кроме вводных-пожарных).
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    25.716

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    25.716
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вроде как и критиковать особо нечего...
    Насколько равномерно распределена нагрузка - сами думайте, слишком много проводков еа схеме навертели.
    Ну и я бы поставил в ЩР гаража (он главный) автоматы на отходящие линии, чтобы отключать вместе с линией.
    Схема - полный винегрет! Смешали территориальность с принципиальностью. Это волюнтаризм! ;)
    Ну и для защиты от скачков напряжения - в ЩР гаража три УЗМ-51М или ОМ-63 (последнее интересней).
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Зачем в гараже розетка на три фазы? А так общий бы на гараж 4P С16А от силы. УЗО 4P 30мА на трехфазную розетку.
    А на свет и розетки гаража по УЗО.
    Т. е. общий С16 (или С20) - следующая ступень АВ 6А на свет, АВ 2P 16А, 4P УЗО 30мА - третья ступень УЗО света 30мА, УЗО розеток 30мА, АВ 4P (если нужен).
     
  15. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Пока вопрос с энергетиками не решился (останется ли ЩУ в гараже или нет), этого сделать не могу.
    Над этим вопросом думаю, пока читаю...
    Ну у меня совмещённый гараж-мастерская, и периодически бывает необходимость подключить 3Ф инструменты.
    Не малова-то ли будет?
    Как-то раз батя привозил "станочек" на 8,5 кВт...
    И почему с хар-й "С" ?
    P. S. Чаще всего, когда я пользуюсь мастерской, почти все потребители в доме отключены.
    Про это я как-то не подумал...
    В мастерской большая вероятность вышибания общего УЗО и тогда погаснет и свет, что будет совсем не весело не остановившимся инструментом...
    А можно поставить на вводе в ЩР гаража селективное УЗО 100мА ?
    И ещё вопрос...
    Можно ли оставить на вводе в ЩУ автомат 3Р+1n или лучше заменить на 4Р ?