    Только что проводил ребят из МосОблГаз.
    Проверяли заземление.

    3 штыря по 3 метра...забиты вдоль дома под отмосткой. Расстояние между штырями 4-5 метров.
    Грунт - глина. Сейчас грунт влажный.
    От контура до шины щитка провод 6 мм2 длиной 15 метров.

    Замер делали так: прибор для измерения сопротивления растеканию. Т. е. измеряли конкретно систему заземления.
    Один провод подцепили на шину заземления в щитке и два электрода на участке в грунт.

    Сопротивление растеканию равно 3 Ом.

    Что выяснил...система TN-C-S не прокатит. Ребята сказали, что в этом случае стрелка прибора дергается. Им для протокола требуется "чистый" контур.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему не катит? Для измерения сопротивления заземления нужно измерить, действительно, локальный контур заземления. Просто отключаем его от N на время измерений и все.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.218
    Благодарности:
    23.453

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.218
    Благодарности:
    23.453
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да, надо отключать...и при этом уходим от TN-C-S к ТТ.
    Это я к тому писал, что улучшить показатель заземления за счет повторных заземлений не получится.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На время измерения. Все. Потом обратно подключаем.
    И TN-C-S и ТТ тут вообще не при делах. Потому что меряется локальное заземление.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.218
    Благодарности:
    23.453

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.218
    Благодарности:
    23.453
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Именно так.
    Сегодня я впервые присутствовал при работе газовщиков...рассказал то, что видел.
    Я, например, не знал, что измерение с подключенным PEN проводником отражается на поведении стрелки прибора.
    И вообще не видел никогда что и как измеряют газовщики.
    Но у них есть лицензия, есть приборы...так что это вполне электротехническая лаборатория, хоть и под эмблемой ОблГаза.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    7.637
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сопротивление растеканию заземлителей, включая заземлители молниеотводов.
    Металлосвязь.
    Токи и напряжения в системах электрохимической и анодной защиты подземных сооружений.
    Это только то, что доводилось мерить.