Расходомер сжиженного газа для котлов из серии Navien Ace

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 14.10.12.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Расходомер сжиженного газа для котлов из серии Navien Ace
    Разработал расходомер сжиженного газа для котлов из серии Navien Ace.

    [​IMG]

    Подключается к электронному блоку котла.
    Очень полезен для пользователей использующих балонный газ пропан-бутан.
    Расходомер отображает расход газа в реальном времени в миллилитрах/час во время горения горелки котла.
    Отображает общий расход газа в миллилитрах.
    При установке на расходомере количества газа в заправленном баллоне, способен считать в минус, отображая остаток.
    Ведет статистику: расход газа за день, неделю, месяц.

    Хотел бы выслушать критику данного решения или предложения по доработке?
     
    СлесарьC , 14.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Правилами безопасности запрещается вносить изменения в конструкцию газовых котлов.
     
    Doobik , 15.10.12
    #2 + Цитировать
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Спасибо за напоминае, это важное правило!, но при подключении расходомера конструкция котла не изменяется, расходомер лишь получает сигналы со штатных датчиков не оказывая влияния на эти сигналы.
    Была еще идея заменить на самодельный полностью весь электронный блок, так как в штатном блоке присутствует программная проблема при запуске нагрева хозяйственной воды, первоночально вода на выходе очень горячая. Модуль управления почему-то считает что надо выходить на полную мощность всегда при запуске нагрева хозяйственной воды, хотя это необходимо только припервом запуске, в случае холодного теплоносителя первого контура, когда теплоноситель уже разогрет выход на полную мощность не требуется.
     
    СлесарьC , 15.10.12
    #3 + Цитировать
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Пока что такой пробный вид расходомера:

    [​IMG]
    израсходовано газа

    [​IMG]
    остаток в газовом баллоне

    Думаю, какой должен быть дизайн прибора?
    Какой индикатор и какая установка, вмонтирован в корпус котла или установленный отдельно?
    Как говорил ранее, прибор подключается пятью проводниками к клеммам электронного блока котла.
     
    СлесарьC , 20.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Раз вы так настойчивы...
    Дело в том, что у данного котла нет органа, регистрирующего расход газа. Куда же Вы подсоединяете сей электронный комплекс?
     
    Doobik , 21.10.12
    #5 + Цитировать
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    К датчикам котла. Зато есть орган регистрирующий расход воздуха, пропорционально расходу газа.
     
    СлесарьC , 21.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ой ли!
    1. Расход воздуха есть когда вообще нет расхода газа (продувки). Соответствие между расходом воздуха может быть (см п. 2) при непрерывной работе горелки, т. е. когда теплопотери попадают в рамки модуляции.
    2. Диф реле у навьена призвано отрегулировать обороты вентилятора не только по расходу газа, но и по аэродиномическому сопротивлению (для этого от него к вентилятору идет 2 трубочки). Т. е. как минимум Ваш аппарат придется юстировать на каждый котел индивидуально, а затем переюстировать по мере загрязнения лопастей вентилятора и ребер теплообменника.
     
    Doobik , 21.10.12
    #7 + Цитировать
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Автор прибора в курсе о продувках.
    у прибора есть опция где выставляется моментальный расход газа на максимальной мощности, то есть каждый сможет калибровать по свой котел если заметит погрешность.
    Загрязнение лопостей и прочих патрубков не оказывает заметного влияния на измерения, главное чтоб было правильное горение.
     
    СлесарьC , 21.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это я понимаю. И это плохо, т. к. эти загрязнения влияют на обороты вентилятора.
    В общем измерения косвенные и меряют не весть знать что. Догда уж лучше было мерять время и напряжение на модуляционную катушку, но и это было бы весьма не точно.
    Проще купить и подключить газовый счетчик за 1500р...
     
    Doobik , 21.10.12
    #9 + Цитировать
  10. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Обороты вентилятора не регистрируются, хотя такая возможность предусмотрена в схеме прибора, можно в будущем сделать датчик загрезненности патрубков.

    На катушке ШИМ, напряжение можно не измерять, достаточно контроля модуляции. Расход газа не всегда пропорционален модуляции катушки, входящее давление газа может быть пониженным или нестабильным.

    Газовый счетчик не считает в литрах, зависим от температуры, не ведет статистику и не показывает остаток газа в литрах, а еще с установкой будет стоить в 10 раз дороже.
     
    СлесарьC , 21.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я об этом написал.
    Да? Он считает до 1/1000куба, а это, как меня учили в школе, - литр. Если, как мы уже уяснили, Ваш аппарат дает значение в литрах, то это некие весма условные и непонятные литры.
    Как орган регистрирующий расход воздуха контролирует модуляцию?
     
    Doobik , 21.10.12
    #11 + Цитировать
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Пока что погрешность 3%, думаю для бытового применения уже достаточно чтоб строить какие-либо прогнозы о доставке и замене баллонов.

    Кста, 1/1000куба это литр чего? Говоря о литрах я подразумеваю литры сжиженного газа, именно те литры за которые плачу заправщику баллонов.
     
    СлесарьC , 21.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Безымянный.png
    Стоимость в Екатеринбурге официально (за бешенные деньги)
     
    Doobik , 21.10.12
    #13 + Цитировать
  14. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Мне сейчас расходомер обошелся подетально в районе 300 руб. а если это серия...
     
    СлесарьC , 21.10.12
    #14 + Цитировать
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.646
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну, дружище, это фантастика. Или обман форумчан.
    Изучаем закон Шарля. Физика. 10 класс. При изменении температуры на 10 град вы получите изменение объема 4% в газообразной фракции + 3% в жидкой, а это уже 7% и это пока без всяких погрешностей измерения!
     
    Doobik , 21.10.12