1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16

Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.

  1. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Он сказал, что сделает ревизию дымоходу и только после этого подтвердил наличие бочки. Тут уже дело не в бочке. С ней всё ясно. Тут надо закончить ликбез, чтобы подобного больше не повторялось и дымоходы клались без расширений, которые могут вызывать выброс дыма в помещение. Думаю, что такая проблема у многих, кто пользуется услугами "печников со стажем". ;)
     
  2. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    ума не приложу где такое уширение может получиться. Может в распушке? подскажите печнику со стажем.
     
  3. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    "Бочка", скорее всего, сразу после выхода из топливника и до задвижки (закрасил оранжевым). Если сделать (расширить), как я нарисовал, то получится подобие колпаковой печки и никакого выброса дыма не будет, т. к. исчезнут перепады диаметров. :super:
     

    Вложения:

    • бочка.jpg
    Последнее редактирование: 22.01.19
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Вредные советы снова даете!
    Изучите вначале теорию!
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Нет такого "закона" это ваши "загоны" и вымысел!
    Вам популярно объяснено и доказано!

    Обращение к модераторам:
    Очистите пожалуйста тему от постороннего флуда и антинаучных высказываний противоречащих логике и здравому смыслу.

    Спасибо.
     
  6. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    А можно без лозунгов? Надо спокойно, без крика выкладывать свои аргументы в ЛЮБОМ диалоге, иначе, это не диалог, а диктат. Жду аргументов.
    Здесь не философствуют популярно. Эта тема по аэродинамике, законы которой Вы отрицаете, причём, без единого аргумента. Говорите без эмоций. Законы должны преподноситься без эмоций и только языком сухих цифр. Я Вам говорю, что давление в трубе больше там, где больший диаметр. Это явление открыто триста лет назад, а Вы его отрицаете. Давайте свои выкладки, в таком случае.
    А почему Вы не хотите, чтобы народ знал закон аэродинамики, из-за которого часто происходит выброс дыма в помещение? Поняв этот закон, многие избавятся от этой проблемы и, в дальнейшем, никогда не допустят её. Знания в массы! Вы можете опровергать что угодно, но чтобы воевать с законами, признанными всем человечеством... Это уже нонсенс. Повторюсь: ЗНАНИЯ В МАССЫ!
     
  7. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    бочка уже в самой печи?-оригинально. Не скажу за бочку но ващето в печи для лучшего теплосъема специально делаются прибамбасы увиличивающие сопротивление. есть места где и ущирения получаются. кпримеру коллекторы и дымосборники.
     
  8. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Выход из топливника должен быть таким, как и весь остальной путь дыма. Если выход узкий, а за ним начинается расширение и затем снова сужение, то выброс дыма в помещение неизбежен. Посмотрите внимательно на чертёж. Там выход из топливника узкий, после него начинается расширение. Про него сообщал и владелец этой печки. Он говорил, что есть участок в 6 кирпичей. А после 6-ти кирпичей снова идёт 5 кирпичей (сужение). Это самая обыкновенная "БОЧКА". Владелец, также, говорил, что летом будет разбирать 6 кирпичей и переводить на 5. Можно и не разбирать, а повырезать сужения там, где я показал выше. Это меньше по трудозатратам, если только такое возможно технически. Посмотрите более внимательно чертёж и Вы увидите косяки в кладке. Элементарное нарушение закона аэродинамики и, к сожалению, довольно часто встречающееся. Даже тема специально открыта по этому вопросу. Странно, что сам автор темы, не владеет этим вопросом и ведёт беседу посредством лозунгов и криков. Наука любит тишину.
     
  9. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Найдите (с трёх раз) "бочку". Р1 больше Р2. Р0 меньше всех. ЭТО ЗАКОН! Если подрезать зуб и горизонтальный участок сделать без препятствий, то пыхтения может и не быть. Это в том случае, если просвет горизонтального участка будет равен просвету бочки или не намного Уже. Если просвет горизонтального участка существенно меньше бочки, то тогда придётся перекладывать стояк, чтобы уравнять просветы.
     

    Вложения:

    • 3.jpg
  10. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    бред. Обычная топка с обычным хайлом после которого идет большой по протяженности опускной канал явно больший чем хайло...это нормально. За ним как правило после подвертки идет подъемный канал который явно меньше опускного. и таких мест валом. Вы похоже не печник
     
  11. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    на рисунке просто какая то шняга. Нафиг там те "зубы"? и нафиг за всем этим такая широченная труба? получается что бочка тут в том что после печи перешли на неоправдвнно широкую трубу впоследствии сузившуюся. на самом деле надо стараться последний канал связанный с трубой делать максимально приближенным к сечению трубы.
    короче пример некорректный нетипичный левый, так никто не делает и бочка тут нипричем
     
  12. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.362
    Благодарности:
    4.653

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.362
    Благодарности:
    4.653
    Адрес:
    Заволжье
    Продублирую Телегина...
    Ув. Модераторы, сколько можно одну и ту же ахинею здесь сохранять ? Тема засорена, необходимо очистить и положить конец распространению ДУРИ одного, хотя и равноправного участника. Какой ДУРИ ? Вот этой...
     
  13. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Вы не увидели (с трёх раз) разности диаметров, больший из которых, расположенный посередине пути дыма и создаёт повышенное давление, из-за которого печка пыхтит. Отсюда и такой Ваш вывод.
    Это я Вас должен так спросить.
    Весной владелец пыхтящей печки устранит "бочку" и доложит результат. Вот тогда и поймёте, кто из нас бредит. Я один или целая кодла "спецов". Один в поле - тоже воин. :victory:
     
  14. forsagh
    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478

    forsagh

    Живу здесь

    forsagh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.10
    Сообщения:
    3.173
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Это не шняга. Это конструкция пыхтящей печки владельца, обратившегося за помощью к "спецам", но они не знали что ответить и, чтобы не терять лицо, не приняли мою "бочку". А ведь владелец подтвердил её присутствие. "Спецы" не находят в себе смелости признать свой ляпсус, поэтому, на меня катят бочки, требуя от модераторов заткнуть мне рот. Я привожу законы физики, а они на это отвечают популярными (и не очень) фразами. Так диалог не ведут. Но, если нет аргументов, то можно и так. Жаль...
    Посмотрите ещё раз конструкцию от владельца.
     
    Последнее редактирование: 23.01.19
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Нарисуй стрелочками как и почему происходит выброс дыма.
    Вы понимаете что чепуху несете?

    Давайте попытаемся еще раз достучаться до зачатков сознания:
    Если в точке А и Точке С, одинаковое давление (тяга), равно как и скорости потоков и объем проходящий в единицу времени жидкости или газа, то вне зависимости от повышения сопротивления в большем сечении, количество газов проходящих через увеличенное сечение будет таким же!

    Давление и сопротивление возникающее в расширенном участке не может! опрокинуть тягу в обратную сторону!
    Если такое происходит что-то сделанно не то, но точно не в этом причина.
    Прекратите здесь флудить!
    \Изучайте и уважайте Физику!