1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16

Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Хорошо.
    А отверстия в топке будут, через которые воздух поступает?
    И какое их количество и сечение?
     
  2. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    8.857

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    8.857
    Так человек не дал никаких данных!
    «»»»Как такового притока из вне пока нет, забор воздуха едет через отверстия в дверке, а дом хорошо герметизирован, по конструкции можно подвести приток сечением 100 мм, ну или дать через вентилятор принудительно.»»»»»»
    Вы хотите чтобы я ему рассчитал его собранный не правильно камин?
     
    Последнее редактирование: 21.02.23
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Я об этом и говорю.
    А вы можете?
    Рассчитайте.
     
  4. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158
    Поясните чем именно он не правильно собран по вашему ?
     
  5. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158
    Алексей,
    воздух для горения поступает через отверстия в топке, какое их сечение сложно сказать, пять овальных отверстий снизу и пять отверстий сверху, размер их где то 12 мм на 35 мм. Через эти отверстия воздух поступает в рамку дверки и оттуда в топку. Еще между стеклами есть щель 2-3 мм. Если это поможет то дверка "Огонек", наверняка знаете такие.

    У меня вопрос следующего характера, как все таки по цвету пламени определить чего именно не хватает, вроде как во всех источниках пишут что пламя "красное" при не достатке кислорода и "белое" при его избытке, это так ?

    У меня ситуация следующая, при полностью открытых заслонках дымохода, закрытых дверках и полностью открытых отверстий для подачи воздуха, пламя "красного" цвета, исходя из выше сказанного я сделал заключение что мало кислорода для горения, и предположил что тяга в дымоходе сильнее чем количество кислорода поступающего в топку, получается "реактивное" горение.
    Причем как то странно ведут себя заслонки на самой дверке, их закрытие или открытие практически не влияет на горение (или мне кажется что не влияет), подскажите через какое время, обычно, можно наблюдать изменения горения при перекрытии подачи "кислорода" ?

    Хочу провести один эксперимент, на дверке два стекла, дверка распашная, между стеклами есть щель, хочу ее заклеить, закрыть чем то и попробовать регулировать заслонками подачи "кислорода".

    Далее, я подумал что есть два пути уравновесить "отток" и "приток"
    1. Увеличить "приток" - тут возникают следующие вопросы, смогут ли отверстия для подачи кислорода дать требуемый обьем кислорода (увеличить их я не могу, но могу дать давление тем самым увеличить)
    2. Уменьшить "отток" - прикрывая заслонку дымохода на четверть я добиваюсь равномерного горения, но при таком режиме не могу открыть дверки камина, так как получу выброс дыма в помещение, но и то не на долго, несколько секунд, потом весь дым тянет в дымоход.
     
  6. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    8.857

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.746
    Благодарности:
    8.857
    Вы сами описываете вялое горение красного цвета. Это прямой недостаток воздуха на горение. Приоткройте при горении дверь чуток. Ждём результат.
     
  7. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.005
    Благодарности:
    3.970

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.005
    Благодарности:
    3.970
    Адрес:
    Гатчина
    Добавлю:
    Еще кол-вом закладки попробуйте поэксперементировать. Уменьшить раза в два.
    И вопрос, сколько закладываете обычно?
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.160
    Благодарности:
    6.994

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.160
    Благодарности:
    6.994
    Адрес:
    ---
    @Semendey, я так и не понял, вы все эксперименты, надеюсь, при открытой форточке/щели во входных дверях и т п проводите? Т е с улицы у воздуха есть шанс беспрепятственно зайти в помещение с камином?
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Для нормального горения такого количества дров данных отверстий не достаточно.
    Необходимо сделать приток в топку.
    Попробуйте во время эксплуатации оставить щель не закрыв плотно дверку.
     
  10. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158
    Да конечно
     
  11. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158
    В праздники проведу эксперименты, попробую снять видео. Спасибо. Всех с Наступающим !
     
  12. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158
    Доброго всем.
    Снимал в праздники видео, но увы сохранилось только два.
    В общем то я так и не понял чего именно не хватает, а может всего хватает и я просто придираюсь, или вернее даже не знаю как должно быть в норме.

    Вот два видео:
    1. В комнате открыто окно и дверки камина

    https://disk.yandex.ru/i/vKmSAHr8qkBJfA

    2. В комнате закрыто окно и дверки камина тоже

    https://disk.yandex.ru/i/mmT7FDlibF23-Q

    Посмотрите пожалуйста кто понимает, скажите что не так ?
     
  13. Дачниксостажем
    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    559

    Дачниксостажем

    Живу здесь

    Дачниксостажем

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    618
    Благодарности:
    559
    Всё у вас нормально. На первом видео с открытыми дверками - спокойное горение, подсос воздуха идет через дверки, тяга пониженая, потому и горение спокойное.
    На втором видео - тяга увеличилась, что вполне естественно, воздух идет через отверстия в дверках, воздуха многовато, можно прикрывать поступлене.
    У вас дрова еще не разгорелись как следует, поленья наполовину целые лежат, стенки топливника копотью покрыты.
    Попробуйте начинать протопку с наколотыми помельче дровами. Когда разгорятся, тогда укладывайте уже крупные поленья.
    Огонь должен полностью охватить всё полено, топку прогреть нужно, тогда уже можно рассуждать о том "что не так".
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    17.183
    Адрес:
    Москва
    Нормальное горение.
    Убавьте приток и поставьте изнутри рассекатель приточного воздуха, чтобы не просто дико раздувало пламя
     
  15. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    158
    Спасибо.
    А есть фото как этот рассекатель может выглядеть ?