    ТЭН или ТН? Вопрос промышленного характера
    Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ!

    Разрешите поставить вопрос промышленного характера!
    Есть котельная городская на газу, есть ооочень отдаленный участок города
    проблема заключается в том что мы туда воду подаём 80 а возвращается 29 !
    тоесть нехватает протока но ставить доп насосы нельзя...

    поставили 3 пластинчатых теплообменника и в контуре этого отдаленного участка свой мощный насос
    результат - потеря 4 градусов на бойлере но возвратка уже 40 и людям стало комфортнее - мы просто не могли прокачать эту подсистему...

    теперь вот постала другая проблема...держать 80 градусов на подаче дорого обходится...нужно громадное давление качать сетевым насосам (12 кг) а это электричество и лопания труб в домах которые близко к котельне

    ВОПРОС!

    Возможно ли построить такой холодильник который из 40 градусов трубы 500-ки вытягивал температуру до 80 градусов...

    мощность порядка 400 киловатт требуется (тепловая)...расходомеров нет ибо врезать это пипец...но есть расход внутреннего контура и нагрузка...примерно надо 400 киловатт достать из ещё горячей но бесполезной воды возвратки в городскую котельну...

    теплообменники разборные...наверняка в них нельзя подавать фреон...скорее всего нужны будут дополнительная пара на выходе основных возвратки котельне и подаче во внутренний контур...кто мог бы прикинуть какой нужен компрессор - конечно же это полугерметик поршневой скорее всего...конечно же у нас есть подстанчия своя и свой пол мегаваттный трансформатор, конечно же энергия нас в 10 раз дешевле чем обычным людям :)

    сам программист микроконтролерщик, пару БК2500 переделывал-перезаправлял...у себя стоит теплонасос из этого внутерннего контура в батареи +40 (до меня доходит вода всего 32 градуса...отдаю 4 градусную :)) а 32 градусами невозможно без теплых полов протопить квартиру панельную...хоть и утепленную...

    Кто бы мог прикинуть что для этого надо и возможно ли такое вообще...деньги - городской бюджет...там миллионы...либо через весь городл газ вести (но наш мэр явно этого не хочет) либо вот такой вот догреватель
     
    Иванченко23 , 09.10.12
    #1 + Цитировать
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.762
    Благодарности:
    4.136

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.762
    Благодарности:
    4.136
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    В общем то задача вполне решаемая, но вопросов куча:
    1. Если отбирать в конце магистрали максимум тепла, т. е. обратка в котельную вернется уже не 29 а 15гр. -устроит ли это котельщиков?
    2. Если с помощью ТН отбирать-преобразовывать тепло как вы хотите то придется платить котельщикам и плюс за потребленную электроэнергию, 400кВт тепловой с КОП=2,5 это 160кВт
    3. Ну и городской бюджет- обычно они только обещать умеют.
    4. Сама ТН машинка встанет в районе 80-100 енотов плюс всякие транспортные, монтажные, бумажные..)
    :hello:
     
    дед марос , 09.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Pam210763
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22

    Pam210763

    Участник

    Pam210763

    Участник

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Первое! Надо понимать, что любое устройство, имеет свое КПД, и оно всегда ниже 1. Следовательно, поставив в промежуток между котельной и удаленным участком доп устройство, общий КПД снизится!
    Допустим поставить. Где? Около удаленного участка? Вы же сами сказали, что вы не продавливаете эту подсистему? А это значит, что энергия необходимая для этого удаленного участка, просто не доходит. Или теряется по дороге, или теряется в нем. Если по дороге, то и доп системе неоткуда будет взять ее, разве что из электро сетей. Если в ней, то и доп система не поможет. Одно только, что доп система будет жрать энергию, что бы скомпенсировать недостачу. А это через некоторое время будет дешевле поставить еще котельную недалеко от этого удаленного участка.
    Мне кажется, тут нужно решать вопрос не доп примочками, а изменением трассы на более утепленную и большей пропускной способностью. Тогда и котельной будет легче и удаленный участок без затрат дополнительной энергии будет получать свое, и близ лежащим потребителям не будет угрожать повышенное давление.
    Ставлю вопрос таким образом потому, что судя по Вашему рассказу, котельная вырабатывает необходимое количество энергии, способна на это. Но дальний участок не получает ее. Значит энергия где то потерялась. Тепловой насос не берет энергию ниоткуда. Если из земли, то он берет ее всю из земли. Это мы внешне смотрим, что потратили мало электро энергии, потому, что она израсходовалась не на выработку тепловой, а на ее перенос. А вы предлагаете, не переносить энергию, которой там, около удаленного участка уже нет, она по дороге потерялась, а выработать недостающую.
    Что бы тепловой насос перенес необходимое количество тепла, затратив при этом мало энергии, нужно, что бы это тепло к нему поступало. Хоть из земли, хоть из ваших труб. Но если уже есть это количество энергии в ваших трубах, то зачем тогда тепловой насос?
    Из земли, тепловой насос берет низкопотенциальную энергию, но с большой площади. В Вашем случае, нужно, либо подать нужное количество М куб. какй то температуры, либо нужной температуры, какого то количества. И в том и в другом случае, количество энергии поданной вами, должно уже потенциально хватать, для этого удаленного участка. А этого то как раз, у вас нет.
    А если ставить не около удаленного участка, а около котельной, то тогда через что подать туда, к удаленному участку? Через ту же сеть, в которой тералось все? Или строить новые ветки? Так не легче ли просто новые ветки тогда сделать и легко запитать удаленный участок от уже существующей котельной?
     
    Pam210763 , 10.10.12
    #3 + Цитировать
  4. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Оренбург
    Если теоретически ТН поставить в отдаленном участке то кто будет платить за электроэнергию?
    Так понимаю с помощью ТН хотят повысит количество тепла доставляемое до удаленного района. Теоретически ТН приведет к увеличению разности подаваемой и возвращаемой температуры. Вроде такой вариант возможен. Но надо знать какова величина потока воды, а то может потока не хватит.

    А теперь стёб :)

    Если у вас есть пол мегаватный трансформатор с дешевой электроэнергией (в 10 раз :)). Поставь ТЭН в отдаленном районе и грей что хочешь хоть отопление хоть ГВС. Вам как раз хватит.

    Не знаю как по температуре для насосов, может вдоль длинной ветки поставить насосы чтобы компенсировать потерю давления.

    Ну газовики и ЖКХ знают как я их люблю :) - самый путевый вариант это протащить туда газовую трубу и поставить газовую блок катальню. И забить на проблему на долгие годы. Но к сожалению наша страна идет путем утолщения труб и увеличение давления в подаче.
     
    RuslanGu , 10.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Иванченко23
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Иванченко23

    Участник

    Иванченко23

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина одесса
    ВОТ ИМЕННО!
    Собрались ставить ТЭНы на 400 киловатт!
    но это же ХЕРНЯ!
    элэнергия распределится по потребителям в виде повышения тарифа :))

    дело в том что это и была котельная вторая...которую топили мазутом, углём и газом в балонах...но ктото решил что одной котелни хватит...к ней и привели трубу газовую...а эту расформировали...

    теперь мы мёрзнем...насосы в эту ветку врезали - результат - пол города получились реверснутыми и мы ганяли воду между удаленным пунктом и ближайшими потребителями...регулировать мощность насоса пробывали но оно все время уплывало...поймать невозможно было устойчивый режим...так что увы...

    протока сейчас хватает...не хватает отбора температуры...мы можем отнять только 40 градусов обычными теплообменниками...а хотелось бы ещё 30...тоесть в два раза повысить теплоотбор...это можно и это правильнее чем ТЭНы...вот только какой компрессор и как это всё посчитать?
     
    Иванченко23 , 10.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Иванченко23
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Иванченко23

    Участник

    Иванченко23

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина одесса
    Ребят нам не хватает ТЕМПЕРАТУРЫ!
    Я всё понимаю про котельну и т. д. но новой котельной не будет...городу на нас насрать - топитесь каждый сам своим газом...подводи устанавливай котлы ДОМАШНИЕ покупай...вот такое положение нашего правительства...но его УЛАМАЛИ на ТЭН 400 киловаттный...но это ж бред!

    вода уходит в котельную центральную по метрового диаметра трубам температурой 40 градусов
    МЫ (котельщики) ТОЛЬКО ЗА ибо наш котел рабоатет на 60% нагрузки в -20 на ВЕСЬ ГОРОД! тоесть запасу не то что есть а афигеть как есть...+ при подаче более хзолодной воды в котел КПД увеличивается так что МЫ не против...

    теперь вот только вопрос как доотобрать 30-40 градусов у воды и перенести их во вторичный контур ... ему просто не хватает температуры...когда были морозы мы на котельне на 5 градусов подняли подачу и всё...у вех в этом удаленном участке пооткрывались окна и стало тепло и непривычно ЖАРКО...вот только в доме через дорогу ухнул чугунный радиатор...от давления...ибо вода из котла 120 градусов...

    вот я и хочу хоть примерно расчитать можно ли это аткое дело устроить или нет и прийдётся КАЖДОМУ лично рисовать план проект и вести трубу газовую...это афигеть как никому не нужно...устроить новый котел на газу это туева хуча денег и проблемы с властями ибо старая котельная выведена из эксплуатации и числится просто поляной :)

    трансформатор уже стоит...хотели ехать за тенами но ктото умный подсказал что тены эт фигня и надо ТН использовать...а так как все слышали про меня и то что я дома делаю с водой и как топлюсь...то вот...попросили разузнать прикинуть...
     
    Иванченко23 , 10.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Pam210763
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22

    Pam210763

    Участник

    Pam210763

    Участник

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Создается впечатление, что ни кто не прочитал мой топик.
    Ну, тогда грейтесь ТЕНами...
    Надо найти проблемный участок сетей, и заменить его, раз котельная способна справляться. Это намного дешевле, тем более с течением времени...
     
    Pam210763 , 10.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Иванченко23
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Иванченко23

    Участник

    Иванченко23

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина одесса
    Варианта два
    либо трубы хоронятся и нас просто посылают нафик мёрзнуть...либо хотят тэны ставить ...

    никто не будет перекапывать весь город и трубы менять ... это была ошибка - ликвидировать местную вторую котельну...вот и вопрос - можно ли такой ТН соорудить и из чего...ибо в проге копланда только до 90 киловатт компрессоры...мож тогда каскад компрессоров...да и чуется мне спиральникам там не место - т выхода 80 градусов нужна
     
    Иванченко23 , 10.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Pam210763
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22

    Pam210763

    Участник

    Pam210763

    Участник

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Не помогут Вам тепловые насосы! Энергия потеряна! Ее, надо выработать вновь! А Тапловой насос этим не занимается! Он переносит энергию, с одного места, в другое! Если его заставить работать так, что бы он давал энергии больше, чем ему предоставляют для переноса, то КПД у него будет намного меньше, чем у ТЕНов! Он не греет воду!
    Грейтесь ТЕНами, если эл энергия халявная. И если ваши мЭры и руководители такие тупые, что готовы выкинуть кучу денег за период времени, чем немножко для устранение проблемы.
    Возможностей для устранения проблемных участков сетей масса. От замены всех сетей, до установки промежуточного, хорошо утепленного резервуара (Теплоаккумулятора) в месте, где еще нет проблемм, а дальше они начинаются, качая от туда доп насосами. Или найти только проблемные участки поэтапно и поучасково (поквадратно, поветково) их проверяя и тестируя, и заменить только их.


    Вам нужно заново провести гидрорасчет Ваших сетей! и устранить проблему именно удовлетворяя требования правильного гидрорасчета, который учитывает наличие отдаленного участка.


    Энергия, ниоткуда не берется, и никуда не девается, придется либо тратиться на ее выработку, либо ее сохранить потратившись на это. :)
     
    Pam210763 , 10.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    66

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Челябинск
    Забавные две позиции:
    1. Как делать надо, как правильно, как грамотно и т. д. и т. п.
    2. Как делать в сложившихся условиях. Что делать с тем, что есть. И главное - в условиях возможных решений тех от кого зависят эти решения (выделяемые ресурсы).
    Не зная всех обстоятельств на месте мне как то ближе второй путь. Будет это решение с тепловыми насосами или какое то другое.

    З. Ы.: Все конечно же можно сделать и на базе ТН. Много компрессорная установка должна быть, в том числе и по требоваям отказоусточивости. Получается, что то на подобии повышающего трансформатора :) для температуры.
    Дед Мороз предварительные прикидки озвучил. Заказывать ему (и оплачивать!) предварительный расчет как технический так и по стоимостям оборудования и пусконаладочным работам.
     
    Виталий74 , 10.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Pam210763
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22

    Pam210763

    Участник

    Pam210763

    Участник

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Я озвучил два варианта развития событий. НЕ как правильно и грамотно, а как единственно возможно!
    1. Выработать нехватающую энергию (Будь то ТЕНы, или построение новой котельной на газу, или хоть чем, но только тем, что предназначено для выработки тепловой энергии с максимальным КПД. Хоть сотню утюгов туда в трубы запихайте, толк будет)
    2. Исключить потери энергии, так как существующая котельная может справиться. Но потери ей не дают это сделать.
    ТН, тут вообще не рассматривается! Он не является прибором, вырабатывающим тепловую энергию!
    Он является прибором по переносу этой энергии с одного места, в другое и не более того!
    С таким же успехом, вы можете греть в помещении воздух с помощью велосипедного насоса. При сжимании воздух нагревается. Нагреете? Нет (вернее да, если насос взять размером с комнату и качать бешенно и без перерыва, долго долго. :) Только сколько при этом энергии на такое качание будет потрачено?) :) потому, что велосипедный насос предназначен для перекачки воздуха, а не для нагрева его.
    Сравнение с велосипедным насосом конечно в переносном смысле, а то чувствую, что меня заклюют за это сравнение :)
    Хоть вы много компрессорную, хоть миллион компрессорную поставьте ТН, не выработает она столько тепла, что бы Вас устроило потребление энергии. ТЕНами, будет гораздо дешевле, там идет прямое преобразование эл энергии в тепловую. А в ТН, что вырабатывает тепло? Обмотки эл двигателя, которые сопутствующе с работой по переносу тепла греются? Что даст дополнительную энергию в ТН, если ее на вход ТН не подали? Только эл энергия, которая при этом потребляется и перерабатывается в тепло частично, за счет нагрева обмоток эл двигателя, трения механических частей и тому подобное. Основная же масса эл энергии будет потрачена на механическую, т. е. вращение эл двигателя, который сожрет ее 99%, что бы впустую гонять хладоноситель по кругу.
    Из земли ТН греет дом, потому, что там эта энергия есть! И если неправильно выполнен геотермальный контур, температура уходит в отрицательные значения. Это энергия вокруг земляного контура заканчивается. И будет так дальше понижаться, пока не поступит новая порция энергии от соседних участков земли. И будет понижаться до тех пор (если не будет поступать свежая порция энергии) пока COP ТН не станет равным 1.
    Дальше ТН будет гонять по кругу теплоноситель бестолку вообще!

    Поэтому! Если энергия около удаленного участка есть (имеется в виду энергия в виде температуры и соответствующего потока теплоносителя) То ни ТН ни какой другой аппарат ненужен. А если ее там нет, то ТН (или велосипедный насос) :) не поможет! Помогут только те приборы, которые предназначены именно для выработки нового тепла, что бы добавить его к недостающему.
    Повышающий трансформатор в данном случае неполучится! На электрической энергии, трансформатор повышает напряжение не из ниоткуда, а качает больше ток из первичной сети! В данном случае в виде тока можно рассматривать поток жидкости, а ее тумпературу в виде напряжения эл сети.
    А у них поток не доходит! И температура уже не та, что нужно! Что бы ТН сработал как повышающий трансформатор, ему придется подать больше м3 той, с уже недостающей температурой воды. Но не продавливается туда! Если продавить, то у близ лежащих потребителей, трубы лопаются! Где то по пути следования, большое сопротивление потоку жидкости. Именно оттуда "ноги растут" :)

    ТН поможет, если вход его будет питаться не от ветки далекой котельной, от которой не приходит положенное количество энергии, а из земли или водоема или еще откуда то, т. е. от стороннего источника, где есть тот, недостающий запас энергии, который нужно добавить. Но это уже совсем другая тема... которая ни к предыдущей котельной ни к сетям никакого отношения не имеет. Просто тогда ставить вопрос надо по другому, нужно мол выработать с помощью ТН от низкопотенциальных источников, которые в нашем районе присутствуют, 400кВт или сколько там нужно, тепловой энергии. Это уже прямой заказ, и на него можно делать расчеты и искать деньги.
    Все, считаю тему исчерпаной... Извините.
     
    Pam210763 , 10.10.12
    #11 + Цитировать
  12. Иванченко23
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Иванченко23

    Участник

    Иванченко23

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина одесса
    Тэкс...товарищи давайте попорядку :)

    1) Тепловая мощность ЕСТЬ! но она низкопотенциальная...мы на 90% обеспечиваем этот район теплом отбирая с основного контура тепла с 70 градусов до 40-ка... протока мы не знаем но он впринципе то неизменен и константа...

    2) Оставшиеся 40 градусов транзитом идут в котельную попути собирая обратки города... от этого микрорайона труба на 2 километра идёт под 3 метрами земли и утепленная...потому её воду можно остудить до 1 градуса и оно не замерзнет...

    3) считая "по тупому" имея перепаю температуры в 30 градусов мы покрываем пусть грубо 3/4 потребностей людей... больше отбирать не позволяет обратка домов...с домов приходит 40 градусов... в дома уходит 65

    Моя мысль в том что есть низкопотенциальный неисчерпаемый источник тепла труба 40 градусная уходящая в котельну

    нам надо сделать ТН с запасом 5/4 от текущей мощности ... имеем 3/4 надо 5/4 получаем что надо ДООТОБРАТЬ у возвращаемой воды ещё 5 градусов...

    я беру 10 с двукратным запасом...ну отдадим мы 30 градусную воду...что с этого то? не замерзнет труба не проток не упадёт...

    а нашу вторичную систему с выходными 65 градусами ДОГРЕТЬ до более высокой температуры...70-80 градусов максимум - больше 70 мы не могли давать и всех всё устраивало...

    Так вот и вопрос...

    1) что за компрессор (ы)
    2) что за теплообменники
    3) что за NHD (и их кол-во)
    4) 80 градусов на конденсаторе это много...это очень много...проблемы с маслом фреоном компрессором...

    Вот кто бы прикинул хоть на глаз каскадик на 400 киловатт тепловой насосик-то а? Реально такое?
    кстати надежность не нужна вообще...в случае чего получаем просто возврат на старые параметры обычными теплообменниками...никто не замерзнет и не остановится...
    тут только ДОГРЕВ внутреннего контура отопления (это не ГРВ) и доохлаждение возвратки первичного контура...всё вродебы просто если б не та мощность что нужна
     
    Иванченко23 , 10.10.12
    #12 + Цитировать
  13. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Оренбург
    Я вас понимаю как человека. Но наша система управления государством работает по принципу "столкни паровоз". Как-нибудь решить проблему (двинуть паровоз), а что дальше нет рельсов это не их забота.

    Мое мнение - я же не издеваюсь. Вы сами сказали что электроэнергия халява :). Отсюда и получается самое простое поставить догревочные ТЭНы на каждый дом 400кВт - как пример, всего то 40 котлов по 10кВт стоимостью по 3.5 руб за штуку итого всего 140 тыс руб. Не считая тарифа электроэнергии. Стоит заметить что электро подогрев нужен не всегда, а только в сильный мороз.

    Теперь ТН - я не знаю величину Ваше дара убеждения властей. Но целесообразней ставить ТН на каждый отдельный дом, иначе это опять котельная и потери и т. д. Но есть ложка дегтя. Нужен ТН который имеет температурный диапазон примерно с +10 (+5) градусов до +80 (ну хотя бы 70) может это и реально если поискать соответствующие компрессоры. Что это даст если из 40 удастся забрать еще 30 градусов то это и будет ваш выигрыш. А ТН на 400кВт оно вам это надо. Надежнее по частям. Сдохнет один останутся остальные.

    Как бы сделал я (не пинайте) - поставил бы в проток доп. электрокотлы (на каждом доме в подвал если есть электричество или в отдельную маленькую проточную котельную возле транса) суммарной мощностью 400 кВт. А дальше если власти дают денежку преспокойно начал модернизировать один какой нибудь дом, установив в него ТН. Если все будет ОК и цена приемлема, то можно продолжить.
     
    RuslanGu , 11.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Иванченко23
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Иванченко23

    Участник

    Иванченко23

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина одесса
    Вариант с мелкими ТН у каждого дома конечно хорошее предложение я его как-то не заметил НО...к ТН надо подвести элэнергию от нашего транса а это проблемы...домики то тож не особо близко к нашей подстанции...а вести воздушку ...кхм...РЭС сдуреет от жадности...зато на один дом у меня есть полняе тех данные по потреблению и протоку...но снова таки ... несколько ТН, несколько теплообменников...
     
    Иванченко23 , 11.10.12
    #14 + Цитировать
  15. Pam210763
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22

    Pam210763

    Участник

    Pam210763

    Участник

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Не очень понятно, зачем ТН, если все так хорошо выглядит с ТЭНами? И, что, для ТН эл. энергию вести надо, а для ТЭНов нет? Спрашиваю, потому, что видно, Вы настаиваете на применении ТН, считая по умолчанию, что этот вопрос может быть решен с руководством. При этом уже есть добро на ТЭНы. Которые потянут за собой и протяжку эл энергии для них, и дальнейшие траты.
    Дело в том, что работы под ключ с ТН, будут однозначно дороже, чем работы под ключ с применением ТЭНов. Разница только в дальнейшей эксплуатации. А так как из предыдущих постов видно, что руководство завтрашний день не интересует, то с большой долей вероятности можно предугадать, как они отнесутся к озвученным цифрам. И время потраченное на просчитывание и разработку проекта, будет потрачено впустую :)
    Так и сделайте. Дешево и сердито, тем более, что добро как я понял на этот вариант уже есть.
    Не будет цена приемлема на фоне первого варианта!
     