    размеры дома 7 на 9 м. (если без "выступа" крыльца(прихожей)) ... так-же есть внутренняя стена (она так-же опирается на фундамент)...
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  2. 3ло
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24

    3ло

    Живу здесь

    3ло

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расширения нет ... :mad: строили "профессионалы" , если бы сейчас строил сам, то таких ошибок бы не допустил, хоть я и без строительного образования ...

    ... У гружёного "Камаза" точки опор(пятно контакта колёс) на землю тоже не велики, при его весе под 12-15 т. ...


    П.С. с сечением столбиков сейчас задумался... точно ли 20 на 20 см. ... или 30 на 30 ... документации как правильно понимаете нет ...

    Да, перекрытия - дерево ... есть второй свет в 1/3 второго этажа (что дополнительно снижает нагрузку на стены, крыша лёгкая - металочерепица!), на втором этаже бильярда, аквариума и джакузи нет ... пару кроватей каркасных лёгких и пара комодов :) )


    10 кг/см - это много или мало ? :|:

    Дом 7 на 9 + крыльцо (прихожая 2 на 3 м)
    толщина стены 0,3 см. (блоки плотностью 600 кг/м3)
    Высота первого этажа 3 м.
    Высота второго этажа 2,7 м.

    Высота бетонного ростверка около 0,7 м.
    Ширина бетонного ростверка - 0,4 м.

    Перекрытия деревянные (лёгкие)

    Крыша - металочерепица (лёгкая)

    Фасад - обшит сайдингом с утепелением (лёгкий)


    ПОПРАВКА:

    Под основным домом: 23 столбика
    Под крыльцом (прихожей): + дополнительно 3 столбика

    но т.к. фундамент единый, будем считать что всего 26 столбиков
     
  3. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.736

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.736
    Адрес:
    Москва
    Считаем..
    Принимая блок равным 600х300х250 мм, берем периметр 1 этажа (7+7+7+9+9+пусть 4 на крыльцо) = 43 метра = 72 блока в ряду, 12 рядов блока = 864 блока в этаже = 40,5 кубов на 1й этаж = 24300 кг. Плюс раствор (кажется, у вас раствор, а не клей?) ну пусть 2 тонны (если взять его расход втрое большим, чем у клея). Итого, округлив, получим 27 тонн.

    Второй этаж: 7+7+7+9+9 = 39 метров, 65 блоков/ряд, 11 рядов = 715 блоков = 33 куба = 19800 кг.
    Раствор 1700 кг.
    Итого 22 тонны.

    Плюс фронтоны, добавим для храбрости тонн 10.

    Суммируя, получим 59 тонн.

    Перекрытия... Насколько я понимаю по фото, балки 150х150.
    Считаем (шаг 0,6): 12 балок вдоль длинной стороны (упрощая), балка длиной 9 м (понятно что она из 2х балок, с опиранием на 5ю стену).

    Итак: в одном ерекрытии 2,43 куба = 1600 кг.
    Из три, значит берем 5 тонн. Плюс настилы, пусть еще 5. Итого 10.

    Крыша. у ее нафиг, пусть будет просто 5 тонн. Дров там куба 3-4, черепицу считать смешно.

    Просуммируем: 59+10+5 = 74.

    Фундамент.
    По сечению столбов я абсолютно согласен, не может оно быть 0,2. Скорее 0,3, а вообще померить надо.
    Их 26 шт. Пусть глубина 1,5. Кубатура столбов: 0,3х0,3х1,5х26 = 3,5
    Ростверк: 0,4х0,7х43 = 12 кубов. Итого, округляя, 16.
    Значит, фундамент добавляет к массе еще 32 тонны.

    Плучаем вес пустого домикабез отделки, инженерки, мебели, людей и кошек, а также без снега на крыше, равным 106 тонн.

    Теперь считаем несущую способность фундамента по почве.
    30х30 = 900. 900х26 = 23400 кв.см.

    С грунтом все очень непонятно. Пусть под торфом у вас глина. Пусть очень хорошая глина. Но под торфом :) Поэтому, возьмем 3 кг/см2, это будем мега-результат для почвы на фото.

    Получаем несущую способность фундамента при заявленных вводных 70 тонн.

    Вопросы есть?
     
  4. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.791
    Благодарности:
    1.286

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.791
    Благодарности:
    1.286
    Адрес:
    Москва
    Арматура нагрузки не распределяет. Производители рекомендуют арматуру под оконные проемы, чтоб углы проемов не разъезжались...И то сомнительно, хотя я и сделал... Нужно делать армопояса, даже под деревянные балки и крыши.
     
  5. 3ло
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24

    3ло

    Живу здесь

    3ло

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ьшое!

    Ход мысли понял, параллельно пересчитал (приблизительно всё).

    По "коробке" я считал несколько иначе: периметр стен умножил на толщину стены и среднюю высоту стены = получил объём пенобетона.
    ДАлее умножил на его плотность (600 кг/м3) получил, что пенобетон весит: 46 т.

    далее:

    Общий вес:
    коробка + раствор + перекрытия (1эт.+2эт.+чердак)+стропила+обшивка(сайдинг+обрешётка+утеплитель)+фундамент

    итого: 80 - 90 т.


    а боковое сопротивление грунта на столбики, сколько обычно берут ? .. думаю, хотя-бы процентов 10 наскрести то можно ?
     
  6. Kostey
    Регистрация:
    03.04.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    123

    Kostey

    Живу здесь

    Kostey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Новый Оскол, Белгородская область
  7. Ильичч
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    57

    Ильичч

    Живу здесь

    Ильичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Московская область
    Не думаю, что причина в фундаменте. Скорее отсутствие армирования кладки, в том числе и дополнительно под оконными проёмами, ну и армпояса под перекрытия . Всё это создало практически критическую нагрузку на стены, а сложившиеся погодные условия сделали своё грязное дело. Если дом под ПМЖ, то практически 100% трещины дальше не поползут при условии постоянного поддержания положительной температуры в помещении и цоколе.
    К тому же где гарантия, что весь материал стен оказался качественным.
     
  8. SteelPepper
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    SteelPepper

    Участник

    SteelPepper

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    3ло, вы совсем не упомянули поползли/изменились ли у вас трещины за последнии 1,5 года? Или это нельзя узнать из-за облицовки?

    Сам собираюсь строить в этом году из пенобетона. Много халтурного материала. Сейчас заморачиваюсь, где купить самый качественный :)
     
  9. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962
    Адрес:
    Москва
  10. Дима1568
    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    28

    Дима1568

    Живу здесь

    Дима1568

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Фотки про это строение , гуляют по интернету не 1 год..ИМХО
     
  11. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962
    Адрес:
    Москва
    У меня есть ещё
     
  12. Дима1568
    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    28

    Дима1568

    Живу здесь

    Дима1568

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Я не сомневаюсь. Просто видел эти фотки уже не 1 раз.:)
     
  13. 3ло
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24

    3ло

    Живу здесь

    3ло

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в общем по своему строению скажу, что трещины зашиты облицовкой... в подвале остался доступ к трещине на ригеле ... планирую до таяния грунтов, закрепить на нём маячёй(и к моменту оттаиванию и сходу грунтовых вод посмотреть, есть ли движение) .

    визуально не расширяется...
     
  14. Тед Мосби
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    17

    Тед Мосби

    Участник

    Тед Мосби

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Челябинск
    Извините, что поднял заброшенную тему, но что с домом? Трещины остановились?
     
  15. Leshka1729
    Регистрация:
    01.01.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9

    Leshka1729

    Участник

    Leshka1729

    Участник

    Регистрация:
    01.01.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Вологда
    Вот это совершенно неверное замечание, проблема сто процентов в фундаменте, тут было сделано несколько ошибок, которые и привели к столь печальному результату. Фундамент нужно было закладывать глубже, с уширениями снизу, плюс вполне возможно что все и так было бы нормально, если бы из под ростверка во время убрали песок. Если фундамент выполнен верно, то пенобетон может быть любого качества, если бы кладка была из кирпича, он точно так же треснул бы.