Можно ли без гофры класть проводку?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    А если к хвосту одного кабеля привязать конец другого? :nono:
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.776
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.776
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Про пучок вы писали.
    Это не про пучок?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Даже у прямолинейного опуска есть изгиб от стены к перекрытию.
    Но бог с ними, допустим, Вы протянули рядом аккуратно розеточную линию и линию освещения, близко к стене, без перехлестов, используя одни и те же коробки достаточно большого размера.
    Допустим, по потолку на прямолинейных участках между коробками в пределах одного помещения теоретически тоже особых проблем быть не должно. Правда, в этом случае линии должны идти по периметру помещения как можно ближе к стене.
    А участок от первой коробки в помещении до щита? На каждом повороте будете ставить протяжные коробки? В т. ч., на переходе со стены от щита на потолок? А там пара десятков (аак минимум) кабелей. Какой ширины получится трасса?
    И главное. Даже, если Вы умудритесь налепить протяжных коробок на каждом повороте, для доступа к ним все равно нужно будет демонтировать потолок. А если так, никаких преимуществ в плане сменяемости гофра не дает.
     
  4. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Как это? Почему? :nono: От щита до первой РК без проблем.
    Ну вот порылся в облаке, и нашел трубы в моем доме от этажного щита:

    upload_2024-1-12_12-38-50.png

    Как видите, кабелей пока нет, и их протягивали потом, и никаких проблем нет ни затащить, ни вытащить потом. РК стоят в запотолочке на нижней поверхности перекрытия, над таким щитком на каждом этаже. При каком то ремонте, если потребуется добавить группу на чтото, то без проблем затащить еще один кабель и добавить автомат. Долбить или штробить стену при этом не надо, да не не пройдет это бесследно, ибо повредишь все остальные.

    Где вы в этом предложении увидели слово "пучок"? :close:

    Давайте я вам поясню. Несменяемая проводка под штукатурку укладывается так:

    upload_2024-1-12_12-24-57.png

    А сменяемая так:

    upload_2024-1-12_12-26-51.png

    Пучка нет ни там ни там. Во втором случае каждый кабель в своей гофре. Никаких пучков, тем более изоленты нет в электромонтаже.

    В РК на кабелях и в запотолочном пространстве на самой графе должны висеть бирки с группой кабеля, что бы потом не разбираться, что в какой гофре проходит. На самих РК подписывается маркером, какие группы в ней находятся.

    Все. никаких проблем заменить кабель в том же опуске от РК до розетки ил выключателя. :|:
     
    Последнее редактирование: 12.01.24
  5. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Вот именно, никаких проблем тут нет.

    Зачем пару десятков? Вы шутите? Ну вот у меня на каждую комнату есть 2 группы, освещение и розетки, только на кухню 3 группы розеток, что бы раскидать все по разным фазам. То есть в помещение приходит электрических 2 кабеля, 1.5 и 2.5 мм2. Каждый в своей гофре. Есть отдельно коробки розеточных групп, и отдельно групп освещения. Ну зашли кабели в помещение по прямой, сразу на входе 2 коробки, от них кабели пошли в разные стороны... Помимо электрических заходит одна гофра с коаксиалом под ТВ и одна с UTP. Понятно, что UTP не будешь коммутировать в коробках и один идут каждый к своему потребителю, но их по одному в комнате.

    Вот фото нашел старое:

    upload_2024-1-12_12-50-17.png

    Тут хоть штробы заштукатурили, но видно, что каждая гофра идет отдельно, в каждой гофре своя группа. Сверху на перекрытии РК. То есть от РК до подрозетника вытянуть кабель и затянуть другой ну вообще не проблема. От РК до РК аналогично нет проблем.

    Ну вот тут видны РК:

    upload_2024-1-12_12-56-16.png

    Видно что есть РК на входе в помещение, и над каждый опуском.

    Вот это и есть пример сменяемой проводки. Тут гофра вообще ни от чего не защищает. Сугубо только с целью сменяемости применена. Если бы не нужна была сменяемость, я бы кабельные лотки прокинул в запотолочке.
     
    Последнее редактирование: 12.01.24
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    Мы же говорили о домах времен СССР.
    И для примера покажу фото одного из домов.
    IMG_20191228_090220.jpg
    Честно говоря, трудно представить монтаж такого количества кабелей в трубах.
    Сейчас уже не помню...то ли 40, то ли 50 кабелей.
     
  7. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    А вот пример несменяемой магистральной проводки. Сменяемые тут только опуски. Так сказать защита от перфоратора.

    upload_2024-1-12_13-1-41.png
     
  8. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Так никогда не делали в домах времен СССР. Это уже чей то современный колхоз. Видимо так делали ремонт. Я напомню, что в СССР зачастую пробки то стояли автоматические на 6.3А. Как правило их было две, на освещение и на розетки. В итоге горизонтально шло два кабеля, на розетки и на свет, и перед допуском ставилась потайная РК.

    Типовой вводной щиток состоял из счетчика и двух пробок. Вот таких:

    upload_2024-1-12_13-6-25.png

    Выглядело это так:

    upload_2024-1-12_13-7-30.png
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Речь не про каждую комнату.
    Я говорил про распределительный щиток и кабели, отходящие от него.
    Чтобы относительно безболезненно протащить кабель через изгиб гофры, протяжная коробка должна быть рядом с изгибом. Сколько коробок будете ставить и как размещать?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    Где нулевая шинка? А это значит, что одна пробка на фазу, а вторая на ноль.
    В некоторых домах сменяемость частично осуществлялась за счёт прокладки провода в пустотах перекрытий, стен .
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Гофра - задита от перфоратора? :ogo:
    Не смешите меня.
    Не фантазируйте.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    Два направления разговора сошлись в один.
    Коробки времен СССР - это одно.
    А фотография с кучей проводов - это другое. Это мой монтаж.
    Вы показали свой щит и от него 5 труб, а я для сравнения показал свою работу.
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Ну так я вам фото выложил распределительного щитка до прокладки кабеля. Вы же видите там трубы в штробе, а кабеля нет. Как так то? Его же потом затягивали от РК. Значит нет проблем затянуть? Или вы думаете его просто установили, а кабели потом не затягивали? Так вот:

    upload_2024-1-12_13-32-48.png

    Как видите, сначала трубы, а только потом в них затянули кабели. :)

    Ну это в панельных. В частных домах не было пустот. Я вырос в частном доме. Нет там пустот.

    Сменяемость защита от перфоратора, а не гофра. То есть если кто то повредил кабели перфоратором, то можно заменить кабель.

    Еще раз, я вырос в частном доме в СССР, и этот дом у меня до сих пор в собственности. Я прекрасно знаю, что там за щиток и какие группы от него отходят. :hello:
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Я говорю про сменяемость. То есть есть смысл от труб. У вас просто зачем то километры кабеля, сменяемости при этом нет. Зачем гофра и столько кабеля, вы скорее всего не ответите, или скажите "ну все так делают". Так же? :)

    Я просто делюсь своим опытом. На объектах бывает делаем по разному, так как есть разные ТЗ, но себе я делаю всегда так оптимально и правильно, что бы потом не иметь проблем, и много лишних денег впустую не выбрасывать на ветер. То есть, у меня в ходе текущих ремонтов есть возможность изменить что то в системе электроснабжения не доводя это до капитального ремонта, и при этом у меня кабеля ушло раз в 10 меньше. Аргументировано? :)
     
  15. anizotrop
    Регистрация:
    31.03.23
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    159

    anizotrop

    Живу здесь

    anizotrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.23
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    159
    На вашем фото гладкие трубы. Гофра в плане постзатяжки сильно хуже, в том числе из-за того, что норовит изогнуться сама и в таком виде уходит под штукатурку.