    Позже - не значит в следствии.
    Ну если "газель" загорелась - я то тут при чем? Или бомжи спалили деревяшку... Конечно приходит пожарный дознаватель и скурпулёзно всё осматривает. И не дай бог там ему найти косяки в проводке - купишь сгоревший дом...

    Чуть более чем все, с которыми работаю.

    Формально: внутри сгораемых конструкций только в стальной трубе.
    Но в документах не рассматривается прокладка кабельных изделий исполнения FR. От него не только ничего не загорится, но и сжечь его внешним нагревом весьма затруднительно. Там каждая жила покрыта слоем стеклонити, а уж затем ПВХ композицией. Заполнение между жил выполнено мелонаполненной резиной - она сама себя тушит, выделяя при нагреве углекислоту.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558
    Адрес:
    Краснодар
    Именно, что в деревне.
    Нормальные городские мастера всё прекрасно приклеивают, прошпаклевывают, красят и при натяжном потолке. Я же говорю, у вас просто мало практического опыта, из-за чего вы транслируете устаревшую инфу о том, что натяжной потолок всегда можно легко и быстро снять и поставить обратно. Хотя уже лет 20 как нельзя в массовом сегменте. А можно только в редких случаях, когда заказчик сильно продвинут в эстетике и не лепит кугутскую лепнину, но таких — единицы.
     
    Последнее редактирование: 26.06.23
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    Ага. 617 тыс. душ. :victory:

    Это актуальная инфа. :hello:
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558
    Адрес:
    Краснодар
    Это много? :aga:

    Не очень :hello:
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    В РФ всего 22 населенных пункта с населением, превышающим указанную численность.

    Нет, актуальная.
     
  6. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Я уже лет 20, в принципе, монтажом не занимаюсь, так что не подскажу...
    Вы это серьезно или так- потроллить?
     
  7. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Вопрошающему:
    под потолком гофра или металлорукав практического смысла не имеют.
    Эстетитеский- ну, на вкус и цвет...

    Идеально и по всем правилам правильно- в стальных трубах.

    Если обойти правила- проложить проводку по негорючим материалам- ЦСП, СМЛ, ГСП, плоский шифер... мож еще какие, надо смотреть класс горючести.
    Как советовали выше- ГВЛ, думаю не пойдет- у него класс Г1, как и ГКЛ.

    РК и другое- чисто на Ваше усмотрение
     
  8. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.864

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.864
    Адрес:
    Жуковский МО
    Меня вот тоже интересует, почему амеры и финны не используют гофру и трубы в каркасных домах, а проводка внутри стен, и по коду на расстоянии 1,5 дюйма от внутренней обшивки.
     

    Вложения:

    • walls.jpg
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.605
    Благодарности:
    37.770

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.605
    Благодарности:
    37.770
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Потому что у них ещё куча различных требований и обязательных действий которые нужно выполнить по электрике.
    Например та же страховка, лицензирование, тех контроль, специальное, обязательное оборудование и материалы которые нужно использовать и т. д
    У нас же, даже с нашими правилами, многое не соблюдается. И даже более того- не принимается людьми.
    Не раз было обсуждение на эту тему. :)
     
  10. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    По моему там и кабель совсем не такой как у нас, в смысле изоляция
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    ага. РЕ то голый!
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.589
    Благодарности:
    3.625

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.589
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Потому что электробезопасность - это комплекс мероприятий по п. 1,2,3 и т. д.
    И их Правила обновляются регулярно.
    Наши, писаны при царе... ну каком то там.
    Когда их писали, монтаж вёлся одножильными проводами и из аппаратов защиты использовались 2 пробки.
    Поэтому было решено, в сгораемых конструкциях класть в стальных трубах, которые в обязательном порядке на всем протяжении должны быть подключены к заземлению. И соответственно, при нарушении изоляции и замыкании на трубу происходило КЗ, которое отключало пробки. + конечно, локализационная способность.
    Можно ли сегодня это изменить?
    Нет. Потому что для изменений, кто то должен взять на себя ответственность и сказать -"я отменяю водопровод в электрике!". А где такого смелого найти?
     
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    При "царе горохе" и наши правила обновлялись очень часто. Даже при ЕБН.

    Не совсем так, но близко к тому. Это требование действительно было лишь к проводам в одинарной изоляции.

    Был такой мужик... Целый пожарный генерал, с целым пожарным институтом, доктор наук. Книжки писал и нормативы рисовал. Денег хотел, в начале 90-х, на продолжение исследований.
    Но... Рыночек порешал и все пошли в бизнес. Если кто и помер от оптимизации - барыга не виноват.
    :hello:
     
  14. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Однако, что имеем- то имеем. И если троишь для сдачи- строй по правилам. Если для себя любимого- как считаешь нужным.
    Но, все- таки, труба используется не для срабатывания защиты, а для локализации возгорания
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558
    Адрес:
    Краснодар
    И еще не забываем, что эта процедура рекурсивна. В литературе упомянуто, что повреждения изоляции, которые могут приводить к КЗ, с очень большой вероятностью возникают при протяжке проводки внутри труб об острые участки сварных швов и всякую подобную чепуху. Т. е. трубы повреждают провод, но они же и защищают от пожара. Бинго. :victory: