1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор печи для каркасного дома 8х8 м

Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Wanderera, 07.10.12.

  1. Wanderera
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Wanderera

    Участник

    Wanderera

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выбор печи для каркасного дома 8х8 м
    Прошу помочь выбрать и рассчитать отопительную печь для каркасного дома 8х8 м (проект прилагаю) толшина стен 200 мм в том числе утеплитель из базальтовых плит 150 мм.,состав пирога стен - стандартный каркасник (внутри ГКЛ, снаружи ОСБ 12 мм), пирог перекрытия пола и потолка такой же, высота потолков 2,5 м.
    Печь на прокте указана в центре дома в виде прямоугольника. Площадь прилегающих комнат 15-16 кв. м. каждая. Печь топится дровами (береза, сосна). Хотелось бы выбрать отопительную печь с высоким КПД. Какая площадь зеркала печи? Какая мощность? Размеры? Какую выбрать модель-тип?
     

    Вложения:

    • Фото План дома 3D с печным отоплением без веранды и гаража.png
    • Фото План дома 3D с печным отоплением без веранды и гаража2.png
    • План каркасного дома 8х8м.JPG
    Wanderera , 07.10.12
    #1 + Цитировать
  2. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    552

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Посмотрите печь Померанцева.
     
    blago , 07.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Wanderera
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Wanderera

    Участник

    Wanderera

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    где посмотреть? прошу прислать ссылку.
    а про такую печь (как в плане дома) чтоскажете на вскидку?
     
    Wanderera , 08.10.12
    #3 + Цитировать
  4. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    552

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    У вас дом 8х8м. и вы хотите обогреть жилые помещения одной печью. Есть печальный опыт отопления такого дома у моих родственников из Кировской области. А Свердловская область, это не Кировская область, наверное у вас еще холодней и резкое понижение температуры до минус 35 длится более недели.
    Со временем в углах от неравномерного прогрева помещений будет конденсироваться влага. Углы начнут гнить и дом лет через десять станет не пригодным для проживания. Устанавливайте радиаторную систему отопления, а печь ставьте угловую пиролизную. Но санузел и прочие примыкающие конструкции придется изменить. техдокументацию на пиролизную печь я могу предоставить. Также с конструкцией печи можете ознакомиться в моем блоге.
     
    blago , 08.10.12
    #4 + Цитировать
  5. prosto024
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    2

    prosto024

    Живу здесь

    prosto024

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Что посоветуете обычную и Аква Взять ? цель обогревать дом 2 этаж 6 на 8.
    потолок 1- 2.40. 2- 2.20... Может не париться с аква и поставить на 2 этаж радиаторы через мини электро котёл типа Галан... или просто электро. конвекторы ?
     
    prosto024 , 09.10.12
    #5 + Цитировать
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.911
    Благодарности:
    1.652

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.911
    Благодарности:
    1.652
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Про печь не скажу ничего. А вот про Галан советую почитать подробнее. Насколько я знаю, это чистое мошенничество. Которое, к тому же, должно быть запрещено по правилам электробезопасности (и в цивилизованных странах таки запрещено).
    Я знаю, как устроены настоящие электролизные котлы-испарители, как в них работает автоматика управления составом и проводимостью рассола, и как организована электробезопасность.
     
    AlexeyL , 09.10.12
    #6 + Цитировать
  7. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    552

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Аква не вариант. Ищите другие.
     
    blago , 09.10.12
    #7 + Цитировать

Смотрите также: