1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение бытовки, комментарии по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем serg000, 05.10.12.

  1. serg000
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    serg000

    Новичок

    serg000

    Новичок

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Подключение бытовки, комментарии по схеме
    Имеется схема подключения бытовки, есть ли недостатки, покритикуйте.
     

    Вложения:

    serg000 , 05.10.12
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Это всё в бытовке будет?
    Перерисуйте попроще. И нужно общее УЗО.
     
    SB3 , 05.10.12
    #2 + Цитировать
  3. serg000
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    serg000

    Новичок

    serg000

    Новичок

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Планируется вводный автомат снаружи, остальное в щите внутри бытовки. Схема согласовано с Ленэнерго, основные комплектующие закуплены. Сомнения касаются того, что на схеме обозначено ОПН. Можно ли поставить ОПС1-С-1Р (IEK) и какого номинала последовательно плавкую вставку?
    Общее УЗО в схему - это необходимость или можно без него?
    Сам не электрик, прошу сильно не пинать.
     
    serg000 , 05.10.12
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Лучше с общим УЗО :) И раз что-то смущает, то не зря просил схему перерисовать)
     
    SB3 , 05.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    При 2-х проводном ответвлении к участку в строениях нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ, а не TN как у Вас, так как нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания довольно высока, 1/2, и соответственно нейтральный провод опасно использовать как PEN и делать систему питания с типом заземления TN, которая в этом случае по опасности похожа на розетку питаемую по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

    Это не говоря что у Вас скорей всего, как в основном в одноквартирных домах, не будет обязательной СУП, ДСУП и уличные линии не будут подключены по системе питания с типом заземления TT, IT!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а с противоположной изолироваться; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита всех линий выходящих из вводного щита строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом! Более подробно, про часть указанного, ранее описывал, в том числе с рисунками, фотографиями.

    Вместо АВДТ, особенно электронного как у Вас, лучше использовать 1Р автомат с установленным после него электромеханическим ВДТ!
    По мимо большей надежности и соответственно безопасности освободится немного места в щите.

    2-х проводку делать нельзя!

    Во ВСЕХ групповых линях обязательно должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

    То есть кабель к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д. не имеющих зажима РЕ должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.

    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит высокую пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.

    Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

    Лучше было бы согласовать ЩУ на столбе ответвления и сделать в бытовке распределительный щиток, чтоб, когда построится дом не платить по новой за подключение дома, а самому отключить бытовку и подключить дом.

    Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.

    При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжения.

    Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!

    Это все равно, что спрашивать можно ли без ремней безопасности в автомобиле!
     
    Наблюдатель , 06.10.12
    #5 + Цитировать
  6. serg000
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    serg000

    Новичок

    serg000

    Новичок

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Наблюдатель, Благодарю за столь развернутый ответ, Буду изучать
     
    serg000 , 07.10.12
    #6 + Цитировать

Смотрите также