1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу замечания ЕЦ 3 уровня комбинированная

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей59, 05.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород
    Прошу замечания ЕЦ 3 уровня комбинированная
    Дом строил с семьей. Стена К/б блок 400+ вентфасад утепление минплита (плотность 75) 100 мм. Мансарда утепление минплита (плотность 35) 200 мм. Цоколь утепление (ППС) 50 мм. Отопление планирую делать сам. Трубы - сталь. Радиаторы -чугун. Котел 32 КВт. - газ. Резерв ТТ. Прошу высказать свои замечания. Будет ли работать ЕЦ? Хватит ли ее для обогрева.
     

    Вложения:

    Сергей59 , 05.10.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Вход/выход если больше 12 секций - 1 ". так то труба небольшая у вас, лучше бы 50 на лежаки, да и может разделить на крылья.
     
    федот1 , 05.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сергей59, Лучше для вас выкладывать "наглядную информацию" в наглядном же виде - формате Jpeg - картинки / фото. :pioner:
     
    Lyko , 06.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород
    В формат Jpeg перегнать не получается дублирую еще раз в Pdf иконкой и рисунок - вставка в Word.
     

    Вложения:

    Сергей59 , 09.10.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Есть кнопка с надписью "загрузить файл". жмёте, фотку находите у себя и выставляте здесь.
     
    федот1 , 09.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород
    Нет у меня фоток, начерчено в автокаде.
     
    Сергей59 , 09.10.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Открываете свой пдф, сохранить, выбираете жипег. и готово. только размерность надо соблюсти ибо не пропустит. мат часть поучите и лехче будет жить. вы людей уважайте у которых хотите совет получить. не у всех есть шпд под рукой. а с модема грузить тяжелый пдф может и не с руки. копните в инете КАК делать. вы тему завели, но рекомендации игнорируете.
     
    федот1 , 09.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород
    Кажется получилось прошу критики, замечаний, поправок. 1-й этаж.jpg Аксонометрия.jpg Мансарда.jpg Цоколь.jpg
     
    Сергей59 , 09.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Покрупнее масштабом:

    аксонометрия_1.jpg
    Попробуйте адаптировать к своим условиям:
    однотрубка.jpg
    Имея 3 уровня, ЕЦ получить просто. Остается ее не "скрутить в бараний рог". Этому отвечают 2 принципа - а) короче крылья. (метров до 20-ти по горизонтали)
    б) Вертикальные контуры 1-однотрубки. (не поэтажные).

    ..В вашей схеме "накомбинировано" все, что можно. :ogo: В таких условиях не избежать 2-3, а то и 4-5 радиаторов, которые невозможно заставить греться никакой силой...ЕЦ.:close:
     
    Lyko , 09.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород

    Аксонометрия1.jpg
     
    Сергей59 , 10.10.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы когда отвечаете, свои слова в те же ковычки не ставьте. нифига на рисунке не видно.
     
    федот1 , 10.10.12
    #11 + Цитировать
  12. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород
    Прошу прощения нет еще опыта общения в форуме. Увеличил масштаб шрифта. Теперь видно? Аксонометрия.jpg
     
    Сергей59 , 10.10.12
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Всё тоже. вы сами то видите на своём компе, если из темы увеличить.
     
    федот1 , 10.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Сергей59
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    Сергей59

    Участник

    Сергей59

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Белгород
    Вижу
     
    Сергей59 , 10.10.12
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Система не стала менее ..удивительной, но стала понятнее. С трудом дошло, что (имхо) изображена "попутная" (?) схема равзодки вертикальной 1-трубки, комб. с "ленинградкой" на мансарде. :um::ogo:
    Этот "прием" оправдан для ~ равенства сопротивлений = распределения по стоякам. НО. При принудительной циркуляции. В случае ЕЦ хуже всего, невзирАя на "попутку", придется контуру, имеющему наибольшую протяженность обратки, включая общий участок.
    Из этого: Нехорошо тянуть обратку ближних стояков в другую сторону от котла, чтобы затем вернуться. :ogo:
    В разЫ увеличивается сопротивление для них (нарочно) чтобы истратить его на этот "круиз"? :faq:
    И сводить все контуры в одну обратку длиной больше 20м. Для домика 12х12 (?) и Ду50 для этой цели мало.
    Упорно оставляете пустой угол впереди справа (гараж?), заставляя обратку небольшого крыла идти кружным путем к котлу.
    Не везде обозначены диаметры. Конечные стояки имеют Ду25, ближние Ду32. Программой считали? Пройдет для попутки, но по указанным выше причинам, не "сработает".
     
    Lyko , 10.10.12
    #15 + Цитировать
Статус темы:
Закрыта.