Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    Что мешает выполнить штатное заглубление?

    СИП это вообще не кабель. О существовании бронированного Самонесущего Изолированного Провода пока не известно.

    Как всегда. Медь сечением 10 квадрат или алюминий сечением 16 квадрат. Бронированный в грунте, бронированный в шланге в агрессивном грунте, голый в ПНД трубе. При прокладке внутри здания - оболочка с индексом -нг-LS. По чердакам и внутри сгораемых конструкций - исключительно в стальной трубе обладающей локализационной способностью. Количество жил 4 или 5, зависит от типа счетчика и соответственно точки разделения PEN проводника.
     
  2. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    441

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Архангельск
    А штатное это сколько в сантиметрах?
    Наверное на этом варианте остановлюсь
    Проходку через доску нижней обвязки каркасной стены (5см) сделаю через металлическую трубу (5-10см), само окольное перекрытие (дом на сваях) утеплено базальтовой ватой, там планирую тот-же ПНД и запенить не горючей пеной. Т. к. если делать всю проходку из металла, будет промерзать.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.645
    Благодарности:
    24.335

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.645
    Благодарности:
    24.335
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    70
     
  5. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Получилось договорится на подключение по системе TN-S. Возник вопрос по кабелю для резервного однофазного генератора (1-4квт). Закладывать аббшвнг 2*4мм2 (или 2*6?) до укрытия генератора (50м кабеля) или использовать 3*4 (3*6?) и заземлять корпус генератора на шину PE?
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    Однофазный? 3х6 - минимум. Землить корпус и один из выводов. У самого генератора так-же требуется заземлитель.
    Давеча в свежем ГОСТе видал сие. Номер только запамятовал.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сечение - 6 по меди (или 10 по алюминию). Даже при 4 по меди потери на грани допустимого - 3,6. Насчет земли - я бы считал достаточным на таком расстоянии заземлить корпус генератора самостоятельным заземлением.
    Но (!) есть нюансы - не факт, что найдется кабель 2х10 АВБШВ. Если будет 3х10 или 4х10, то имеет смысл заземление генератора и основное объединить.
    А медные нонче столько стоят, что...
     
  8. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    В общем сейчас киловатный генератор, на текущие нужды при отключении хватает (котел, холодильник, свет), только насос в колодце еще бы зарезервировать - не знаю какой там - но пусковой ток около 6А, в рабочем режиме 2А. В планах поменять генератор на более мощный наверное ограничусь 3х квт - неужели для этого надо закладывать 10мм2? Точная длина кабеля - 35м
    поставщик отписался 3*6 и 2*6 нет ..предлагает 4*6- как вариант объеденить жилы - будет 2*12мм2
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Блин, 3 кВт и 35 м - это не то же, что 4 и 50. Посчитайте сами на любом калькуляторе потерь напряжения - их много в интернете. Норма - 4%
     
  10. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    tellur

    Живу здесь

    tellur

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Хотелки уменьшаются по мере появления новых знаний).
     
  11. 1154050
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    1154050

    Участник

    1154050

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    а нужно тянуть 4-жильный кабель или надо 5ти? и у меня есть же разделение PEN проводника?
    в доме надо делать еще заземление?
    и хотелось бы марку кабеля уточнить, какой лучше?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    @1154050,
    5
    Да
    бронированный
     
  13. 1154050
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    1154050

    Участник

    1154050

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    а 5 жилу законтачить к болту на щитке (справа)? От него идет штырь в землю.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
  15. 1154050
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    1154050

    Участник

    1154050

    Участник

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
     

    Вложения: