1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Фото с производства...

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ДмитрийМ, 02.10.12.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Цепи управления проложены совместно с силовыми что ли?
     
  2. Salmon153
    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    Salmon153

    Живу здесь

    Salmon153

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почти, малая часть идет вместе, а основная по правой стороне.
     
  3. Tverdiat
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Tverdiat

    Участник

    Tverdiat

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тамбов
    У нас стоит Trihall кстати неплохо по цене-качеству. а сименс да совсем уж излишне по денежке выходит.
     
  4. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Уфа
    Немного эротики: инвертор на 160кВА и панель управления регулятора напряжения линии (повысительная).

    20170224_091143.jpg 20170301_152949.jpg

    и газотурбинный привод 16 МВт
    20140918_184210.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.04.17
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Как сказать...

    Сейчас изучаю рынок, на 2 тр-ра сухих 1000кВА...
    Так вот пока Сименс самый вкусный.
    На 2 месте Минский з-д Козлова (обмотки ВН от Сименса)
    На 3 - Trihall от шнайдера... Что-то у них в политике поменялось...
     
  6. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Уфа
    Обогрев трубопровода скин-эффектом 6/1кВ. Каждый контактор - 3км.
     

    Вложения:

    • 20170508_093738.jpg
    • 20170508_093752.jpg
  7. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Уфа
    У нас штук 20 минских ТСЗГЛФ (2010г+) и 4 Шнайдера. Минские вроде норм, электрики не ноют. Я б наверно выбрал то что подешевле, этожж трансформатор, он просто стоит и гудит.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Начал строить себе очередную ТП.
    Собсна пару фот для начала... Сорри, что в упаковке - какие есть.
    Впервые пробую трансформаторы legrand/zucchini. 2х1600 кВА.
    РУ-10 как обычно от сименса.
    РУ-0,4 будет на конструктиве xEnergy от EATON, комплектация конечно же EATON:cool:. Вчера только пришло, фотки будут позже.

    ПС: на очереди реконструкция ТП с аналогичным конструктивом...
     

    Вложения:

    • IMG_20181207_155611.jpg
    • IMG_20181207_155553.jpg
  9. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    Да уж! тоже хочу подобное, но фигвам, дорого.
     
  10. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    205

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Одинцово МО
    2БКТП 2х2500кВА (4 бетонных блока)
    Ввод 5000А
    Секционирование 4000А
    33 отходящих линии на секцию
    Учет на вводе и всех отходящих линиях
    (Стоят в Новой Москве в А-101 3 шт)
    IMG_6649.JPG
    IMG_6656.JPG
    IMG_6672.JPG
    IMG_6651.JPG
     

    Вложения:

    • IMG_6672.JPG
    • IMG_6656.JPG
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    @SergeyAkinshin, только хотел спросить, при чем боретесь с дурными токами КЗ... Посмотрел фото - смотрю, предохранителями;)
     
  12. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    205

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Одинцово МО
    Жилая застройка.

    А так не принципиально можем и на автоматах:
    4000А
    (Стоит в ВДНХ)
    IMG_4072.JPG
    IMG_4139.JPG

    1250А
    (Стапель Керченского моста)
    IMG_5220.JPG
     
    Последнее редактирование: 28.12.18
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Да вот как раз принципиально!
    (вы не поняли суть вопроса...)
    При трансформаторах мощностью более 2000 кВА становится очень серьёзной проблема отключающей способности автоматов отходящих линий, ибо токи КЗ становятся запредельными. Потому совсем не ради свободного места применены предохранители на ваших фото...

    У себя имею много ТП, большинство 2*1600, лишь одна 2*2000 (и то сцусь, т. к. автоматы на 36 кА), а в перспективе надо строить крупную компрессорную, где просится 4*2000, 3*2500или 2*3150 кВА. Пока ломаю голову... Реакторы не хочу, предохранители тоже. На первом месте пока - расщеплённая обмотка...

    ЗЫ: как то у меня на 1600 кВА при КЗ на отходящей линии, шины к автоматам в ТП как болгаркой обрезало, некоторые просто испарились, в том числе и соседние...
     
    Последнее редактирование: 28.12.18
  14. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Уфа
    General Electric MPact c последним расцепителем Mpro 70 или типа того на вводы.
    GE Record+ на отходящие. У них микропроцессорная защита с памятью и интересными плюшками пошла.
    Может шнайдёр зайдет, но ГЕ попроще.
    Вся суть в качественных расцепителях.
    У нас один одарённый электрик забыл убрать ПЗЗ с отходящего кабеля на вводе с номиналом 4000А. Было прикольно, но ничего не пригорело.

    2500 мощно, но ничего такого. У сухих правда пусковой бросок зачётный, красиво сети просаживают.
     
    Последнее редактирование: 29.12.18
  15. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    205

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Одинцово МО
    Я ведущий инженер-конструктор на электротехническом предприятии.
    С разных колоколен смотрим на вопрос.
    Для меня не принципиальна возможность исполнения. Надо автоматы - сделаем автоматы, надо предохранители - сделаем и на предохранителях, надо и то и другое - легко!
    Понятно, что и мы проверяем проектантов (косячат все!) и знаниями по проектированию электротехнического оборудования обладать необходимо. Но для меня это вторично.