    Добрый день!
    Стены 25 см (кирпич под МФасад),есть окно шириной 250 см собираюсь перекрыть его двумя брусковыми перемычками 2ПБ -29-4 п (2,9 метра на 12 см высота 14). ,потом проложить тычком кирпич двойной (из него же и стены) и залить армопояс 250мм на 200мм h. Перекрытия по мет. двутавру.,в дальнейшем керамзитобетонный монолит.
    Вопрос: балки как минимум 2 лягут на армопояс в районе окна, будет ли оконная перемычка при этом нести сосредоточеную нагрузку или при армопоясе она выключится из под сосредоточеной нагрузки ?
     
  2. Rusa
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37

    Rusa

    Живу здесь

    Rusa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Ставрополь
    Добрый вечер, конечно она будет воспринимать нагрузку и от пояса и от перекрытия, заложите несущие перемычки...
     
  3. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    319

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Тольятти
    или эти брусковые перемычки будут нести накрузку от кирпича (тычковый ряд) под армопоясом и свой вес?
     
  4. Alexhome
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    85

    Alexhome

    Живу здесь

    Alexhome

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Орел
    Rusa, а после схватывания плиты разве нагрузка не распределится?
     
  5. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.840
    Благодарности:
    1.810

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.840
    Благодарности:
    1.810
    Адрес:
    Челябинск
    Ну в таком случае у вас армопояс должен быть в этом месте проармирован именно как прогон (перемычка) и иметь возможность провисания в пределах допуска...
    Вы обеспечите ему щели для провисания, между ним (армопоясом) и перемычками, что бы полностью исключить на них дополнительную нагрузку?
    А если нет, то расчет, что ваши перемычки, кроме себя и ряда кирпичей ничего не несут выходит ошибочен.
    Хотя на мой взгляд, я думаю выдержит, но вопрос в трещинах...
    Я не стал рисковать и по несущим сделал перемычки 3ПБ..разница в 400руб.
     
  6. Rusa
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37

    Rusa

    Живу здесь

    Rusa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Ставрополь
    ...согласен с vetalt, чтобы перемычки отделить от нагрузки нужна щель для провисания и армирование пояса как балки, берите несущие перемычки...
     