1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Несет ли перемычка нагрузку при армпоясе?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем welser, 01.10.12.

  1. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    305

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Тольятти
    Несет ли перемычка нагрузку при армпоясе?
    Добрый день!
    Стены 25 см (кирпич под МФасад),есть окно шириной 250 см собираюсь перекрыть его двумя брусковыми перемычками 2ПБ -29-4 п (2,9 метра на 12 см высота 14). ,потом проложить тычком кирпич двойной (из него же и стены) и залить армопояс 250мм на 200мм h. Перекрытия по мет. двутавру.,в дальнейшем керамзитобетонный монолит.
    Вопрос: балки как минимум 2 лягут на армопояс в районе окна, будет ли оконная перемычка при этом нести сосредоточеную нагрузку или при армопоясе она выключится из под сосредоточеной нагрузки ?
     
    welser , 01.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Rusa
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    40

    Rusa

    Живу здесь

    Rusa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ставрополь
    Добрый вечер, конечно она будет воспринимать нагрузку и от пояса и от перекрытия, заложите несущие перемычки...
     
    Rusa , 01.10.12
    #2 + Цитировать
  3. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    305

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Тольятти
    или эти брусковые перемычки будут нести накрузку от кирпича (тычковый ряд) под армопоясом и свой вес?
     
    welser , 01.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Alexhome
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    85

    Alexhome

    Живу здесь

    Alexhome

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Орел
    Rusa, а после схватывания плиты разве нагрузка не распределится?
     
    Alexhome , 02.10.12
    #4 + Цитировать
  5. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.916
    Благодарности:
    1.838

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.916
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Челябинск
    Ну в таком случае у вас армопояс должен быть в этом месте проармирован именно как прогон (перемычка) и иметь возможность провисания в пределах допуска...
    Вы обеспечите ему щели для провисания, между ним (армопоясом) и перемычками, что бы полностью исключить на них дополнительную нагрузку?
    А если нет, то расчет, что ваши перемычки, кроме себя и ряда кирпичей ничего не несут выходит ошибочен.
    Хотя на мой взгляд, я думаю выдержит, но вопрос в трещинах...
    Я не стал рисковать и по несущим сделал перемычки 3ПБ..разница в 400руб.
     
    vetalt , 02.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Rusa
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    40

    Rusa

    Живу здесь

    Rusa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ставрополь
    ...согласен с vetalt, чтобы перемычки отделить от нагрузки нужна щель для провисания и армирование пояса как балки, берите несущие перемычки...
     
    Rusa , 03.10.12
    #6 + Цитировать