1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираюсь делать проводку сам, есть вопросы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AStor, 01.10.12.

  1. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    Счетчик стоит на гараже на фасаде. в него входит 2 жилы СИП по 16 кв. мм. там же стоит узо на 40, и два автомата на розетки гараж и освещение гараж.
     
  2. Nikola38151
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52

    Nikola38151

    Живу здесь

    Nikola38151

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Иркутск
    Получается, что у вас нет вводного автомата до счетчика и нет ограничения по мощности. Какая-то временная схема. Возможно, что вам надо регистрировать дом и получать техусловия на подключение электроэнергии в дом. Просить надо три фазы, 15кВт. Подключать дом с опоры и ставить нормальный щиток.
     
  3. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    У меня все подключено так как написано в тех условиях, просил я 15 кВт, щиток этот ставили сетевики с которыми у меня договор я им плачу за электричество, и подключение оплачивал официально через банк как сейчас помню 550 руб официально заплатил. сфоткаю сегодня вечером выложу.
     
  4. Nikola38151
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52

    Nikola38151

    Живу здесь

    Nikola38151

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Иркутск
    Да, будет интересно посмотреть фото. Раз делали официально, значит проблем нет. Хорошо что нет вводного автомата под пломбой. Значит можно поставить вводной автомат (общий) 40А 2р сразу после счетчика, а с него на УЗО, все как писал. Сеичас стоит УЗО 40А, на сколько милиампер, маркировка? Счетчик на сколько ампер? Вводной автомат можно будет потом переделать перед счетчиком (когда будет все готово), если будут вопросы от электросбыта, надо будет согласовать с ними.
    Лучше сразу уточнить у них, насчет вводного автомата, а можно пока не беспокоить их по "пустякам", но потом возможно возникнут недопонимания.
     
  5. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    Фото щитка и ввод в гараж, от столба идет на гусак СИП 16, внутри гусака заходит в гараж, и по гаражу по кабель каналу выходит ну фасад на щиток, там все стоит как на фото, и есть пломба на счетчике...

    далее выкладываю фото как заходит кабель в подвал.
    и то что я уже сделал на сегодняшний день.
     

    Вложения:

    • IMG_4307111111111111.JPG
    • 11111111111111.JPG
    • IMG_43031111.JPG
    • IMG_430411111.JPG
    • IMG_43091111111111.JPG
    • IMG_430811111111111.JPG
    • IMG_431111111111111.JPG
    • IMG_4306111111111111.JPG
  6. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    До кухни я довел провод 4 кв. мм. до распайки... от распайки 3х2,5 на две розеткипоследовательно и еще на две розетки также последовательно.

    И на другую зону кухни тоже с этой же распайки 3х2,5 на розетки последовательно

    Щиток который сейчас стоит буду убирать, буду ставить автоматов на 16 и буду делать встраиваемый.
    И от него вести и в подвал и на второй этаж.
    Вы правы! Лучше один щиток, чем куча никому не нужных...


    И еще вопросик. Посоветуйте пока стены не заштукатурил что еще провести в штробе.
    Думаю локальную сеть сделаю на всякий случай, тв кабель кину... вот по телефону наверное не будет у меня стационарного... но для него тоже кину витую пару на всякий...

    Меня интересует может стоит какие-нибудь еще провода проложить?
    Для удобства...
    Может что-то типо умного дома подскажите кто что делает. Спасибо вам за помощь и понимание.


    Можете что-нибудь посоветовать, для того чтобы пользоваться электричеством и экономить? Есть ли какие-нибудь способы экономии без ущерба комфорту.
     

    Вложения:

    • IMG_43141111111111111.JPG
    • IMG_4307111111111111.JPG
    • IMG_4310111111111111.JPG
    • IMG_4312111111111111.JPG
    • IMG_4313111111111111.JPG
    • IMG_4315111111111111.JPG
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    По розеткам около газового оборудования, дело конечно хозяйское, но:
     
  8. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    А если перенесу их подальше
     

    Вложения:

    • IMG_4312111111111111.JPG
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Надеюсь Вы понимаете, что автомат на "это" должен быть не более 16..20А:nono: И что то я рассмотрел кабели белого цвета, это не ПУНП случайно? :no:
     
  10. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    Я не знаю что такое ПУНП, у меня белый провод сечением 2,5 кв. мм. трехжильный твердый (цельная жила)
    А про автоматы мы везде поставили по 16А
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Там на кабеле должна быть маркировка написана;), обращаю Ваше внимание на то что провод ПУНП запрещён, из-за его пожарной опастности. :nono:
     
  12. Nikola38151
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52

    Nikola38151

    Живу здесь

    Nikola38151

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Иркутск
    Посмотрел, в щитке (на гараже) стоит не УЗО а дифавтомат. Похоже что на 30мА, что плохо. Если на вводе стоит дифзащита с маленьким током срабатывания на "утечку", то большая вероятность ложного срабатывания. Нужно его заменить на УЗО. Или пока оставить и дождаться появления проблем в самое неподходящее время.
    На что сейчас стоит этот автомат? Его можно использовать в качестве вводного, сразу после счетчика, с него на УЗО.
     
  13. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    Мне в каталоге показали надпись дифференциальный автомат (УЗО)
    типа это одно и тоже.

    А про щиток мы планируем на гараж поставить на 60 диф автомат (узо), а тот который сейчас стоит перенести в дом на ввод.

    По проводам белым... на розетки вечером посмотрю, а на освещение я взял ПУГВВ 2х1,5
    и еще в некоторых местах буду прокладывать третий провод (желто-зеленый от заземления) на всякий случай вдруг захотим поставить двухклавишный выключатель... у меня этого (желто-зеленого1,5 кв. мм. целый километр лежит.)
     
  14. Nikola38151
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52

    Nikola38151

    Живу здесь

    Nikola38151

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Иркутск
    И не забываем про заземление, на гараже хватит одного заземлителя, в доме как и хотели делайте три. Заземление щитка.PNG
    Дифавтомат совмещает в себе функции УЗО и автомата. Иногда он бывает незаменим, а иногда не нужен. Когда он начнет срабатывать, затруднительно будет найти причину. Хороший дифавтомат стоит гораздо дороже УЗО. По дому, вам, все необходимое уже рассказали. А самое главное, что ввод в дом выполнен слабовато. Ну что-ж, в следующий раз сделаете все по нормальному. А так - для начинающего электромонтажника очень даже не плохо. Самое главное трудностей не бояться.
     
  15. AStor
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34

    AStor

    Живу здесь

    AStor

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Безенчук
    Провод у меня на розетки 3х2,5 кв. мм. ПУВВ

    По розеткам около газопровода, встретил инженера газовой службы, спросил про это... его слова... для скрытой проводки достаточно 20 см. Но все же я немного отодвину коробку и розетку.

    Про заземление спасибо огромное за наглядное объяснение, очень большое спасибо!

    Заказал щиток автоматов на 16 чтоб поставить его на первом этаже в прихожей, встраиваемый... тот что на фото придется убирать... могу его в гараже поставить., а так думаю ввод из гаража прям до этого щитка в прихожей сделать ввод тем кабелем который идет под землей. И уже от этого щитка в подвал и на второй этаж и на чердак поведем.

    Еще вопросик, пообщался тут... говорят надо сделать на кухню отдельную линию специально для холодильника и котла... типа уехал на пару дней... автомат вырубил, все в доме погало, а холодильник и котел остались работать... надо это делать? надо наверно отдельный автомат на эту линию ставить если да то какой мощности? И еще котел у меня газовый БАКСИ луна 3 240 фи для него надо мощный провод или достаточно 2,5 кв. мм. ?

    И еще если я проведу отдельную линию 3х2,5 хватит ли ее для холодильника и котла или надо вести к котлу свою, к холодильнику свою?


    По всяким причиндалам для экономии электричества... типа датчиков движения или таймеров можете посоветовать стоит ли их вообще использовать? В ванной в прихожей, на крыльце, лестнице? или лучше обычные выключатели?
    Есть ли выключатели которые сами выключают свет скажем часа через 3?
    Типа в санузле оставил случайно свет утром... и чтоб до вечера не крутил счетчик... через пару часов бац и потух.