1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8

Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.

  1. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714
    В паспорте на Ваш котел нет ни слова про возможность "мозгам котла из коробки" работать с БКН.

    Прикрутить на резьбу выхода из котла - да. Управлять вентилем через плату котла и заставить связку котел/вентиль/БКН от платы котла работать - нет.
     
  2. БорисSTi
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    БорисSTi

    Участник

    БорисSTi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    да мне и не нужно управлять с котла, он будет потом как резервный, поэтому и выбрал относительно бюджетный.
     
  3. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714
    Тогда как Вы планируете решить две задачи?
    Задача 1 - отопление ТП.
    Задача 2 - ГВС.
     
  4. БорисSTi
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    БорисSTi

    Участник

    БорисSTi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    1. отопление при помощи котла на 12квт, коллектор 10контуров, нсу.
    2. про это я и спрашиваю.
    2.1 электро котел и эл бойлер 2квт на 100л ?
    2.2 электрокотел, 3х ходовой клапан и косвенник 150л ?
    2.3 когда подключат газ. газкотел, косвенник 150л и тогда остаются как резерв эл. котел и эл. бойлер
    2.4 либо же сразу можно купить косвенник и запитать от имеющегося котла пусть и без управления с котла, а через клапан механически., а при подключении газа косвенник греть уже газом.
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Москва
    Купите косвенник с тэном, пока от электричества, будет газ от котла...
     
  6. БорисSTi
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    БорисSTi

    Участник

    БорисSTi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    хорошо, спасибо.
    Термексы можно рассматривать?
     
  7. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714
    2.1 - да, это рабочее, самое простое и бюджетное решение.
    2.2 - трехходовой НЕ будет работать, эта схема не рабочая.
    2.3. - да, с правильными "мозгами" платы управления, с возможностью управлять трехходовым клапаном "из коробки"
    2.4 - если сейчас ставить БКН, то придется сложный и дорогой, с двумя внутренними независимыми контурами... и поставить минимум два, максимум три циркуляционных насоса в систему... и два расширительных бака...
    Котел со своим ЦН и расширительным баком закольцевать через один (лучше нижний) контур БКН и выставить постоянную высокую температуру на котле, управляя включением и выключением котла и ЦН по температуре через отдельный термостат с датчиком в теле бойлера (котел Ваш с внешними термостатами работать умеет).
    НСУ ТП со своими расширительным баком закольцевать на второй контур БКН.
    А основной объем БКН использовать для ГВС, давление в контуре ГВС получать от линии ХВС, а если понадобиться постоянная циркуляция ГВС в доме - то организовать ее своим отдельным частотным циркуляционным насосом.
     
    Последнее редактирование: 11.12.25
  8. БорисSTi
    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    БорисSTi

    Участник

    БорисSTi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.22
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    спасибо за развернутый ответ. :hndshk:
    перебрать двигатель, расчитать объем камеры сгорания, выставить фазы, и т. д без проблем)
    сделать СО и ГВС, а там еще и другая инженерка, вот тут особо не бум-бум.
     
  9. Алексей-Пермь
    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    Алексей-Пермь

    Участник

    Алексей-Пермь

    Участник

    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит электрокотёл, греет тёплый пол с антифризом. И электроводонагреватель на 100 л. Теплый пол в морозы не справляется. Планирую поставить газовый котел одноконтурный с БКН, как советуют на форуме и добавить радиаторы. Или все таки двухконтурный? И как быть с теплым полом с антифризом? Сливать и в систему заливать воду, в теплый пол и БКН?
     
  10. Алексей-Пермь
    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    Алексей-Пермь

    Участник

    Алексей-Пермь

    Участник

    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Водонагреватель стоит Аристон велис на 100 литров, более 10 лет без проблем, горячей воды в принципе хватает, если народа немного.) Почитал отзывы про аппараты БКН что -то не очень положительные, да и цена кусачая.
     
  11. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714
    Не надо. Просто поверьте.

    Да.

    Или поставить теплообменник и оставить в ТП антифриз, а в остальной новой системе залить воду.
    Но проще слить, промыть и все сделать на воде.
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.130
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.130
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Алексей-Пермь, я б оставил водогрей, в любой момент сами поменяли и все.
     
  13. Алексей-Пермь
    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    Алексей-Пермь

    Участник

    Алексей-Пермь

    Участник

    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Тогда одноконтурный? бакси допустим? Теплый пол и радиаторы на воде? Водонагреватель от электричества?
     
  14. Алексей-Пермь
    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    Алексей-Пермь

    Участник

    Алексей-Пермь

    Участник

    Регистрация:
    22.10.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Вообще разочарование одно от теплого пола, в минус 10 и более на улице пол уже не справляется. Или косячно сделали?
     
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.714
    Однозначно косячно что-то сделано, но совсем не обязательно что это именно теплый пол виноват.
    Тут много факторов.
    И самый главный из них - утепление дома в целом.
    Как и чем утеплены полы, стены и потолки, нет ли каких-то явных мест с большими теплопотерями (это можно проверить зимой с тепловизором обследую дом изнутри и снаружи) и т. д.