1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не срабатывает дифавтомат на короткое...

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем shib, 22.09.12.

  1. shib
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    shib

    Участник

    shib

    Участник

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Не срабатывает дифавтомат на короткое...
    Сделали проводку в доме. Собрали щиток из дифавтоматов. Попробовали на короткое - летят искры, горят провода, но дифавтомат не отключает. Думали что "неправильное" оборудование. Купили новый дифавтомат и подключили его напрямую к розетке, провода которые на выходе из него замкнули, все тоже самое: искры и дым и никакой защиты от короткого. Что это может быть?
     
    shib , 22.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Электросталь
    ДИФ какой? Номиналы, производитель? Куплен у дилера? На рынке? В супермаркете?
    Сеть какая? Удаленность от ТП, марка и сечение магистральных проводов, номинал трансформатора ТП, ориентировочная загрузка во время проведения опытов? Сколько времени держали "глухое короткое"?
    [​IMG]
     
    Olechka , 23.09.12
    #2 + Цитировать
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    Ещё-бы и фотки добавить всего этого.
     
    v. pchelin , 23.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Электросталь
    Если, например, ДИФ 25 "С" и сеть дохлая, он по отсечке и не отработает.
    Бывает, автоматы в ячейках КТП горят. Вспомним, какие там номиналы?
    Ставит народ 20-25А "С" автоматы "на розетки", типа, помощнее, посолиднее, чтоб обогревателей можно побольше в китайские удлинители включить... УЗО! Заземление? На кой это, без него всю жиСть обходились... а потом: ОЙ! Горит! Караул!
    Столько случаев было - книгу написать можно!
    [​IMG]
     
    Olechka , 23.09.12
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.252
    Благодарности:
    3.672

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.252
    Благодарности:
    3.672
    Адрес:
    Брест
    Сейчас окажется, что там не дифф а узо;). Или дифф на 63А:aga:
     
    ДмитрийМ , 24.09.12
    #5 + Цитировать
  6. shib
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    shib

    Участник

    shib

    Участник

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    ДИФы ABB DC 941 AC 25А на розетки и 16А на освещение. Куплено все на рынке. Что значит какая сеть, я к сожалению, не понимаю. Удаленность от ТП и номинал трансформатора - ТП тоже не знаю. Ориентировочная загрузка мне также не известна. Короткое держали не долго - несколько секунд (все таки страшновато). Проводка сделана ВВГ-нг 1,5*3 и 2,5*3. Подключение сделано следующим образом: есть щиток в многоквартирном доме, от него на крышу выведены провода и по воздушке идут к гаражу, а уже от гаража, под землей, проложен кабель к щитку в доме (см. фото ниже).
    PS. В щитке также есть обычные автоматы (например, на септик) и они срабатывают на короткое.
    По поводу того, что мне не известно могу выяснить, если необходимо.


     

    Вложения:

    • Щиток в гараже.jpg
    • Щиток в доме.jpg
    • Щиток в мнгкв. доме.jpg
    shib , 26.09.12
    #6 + Цитировать
  7. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    Кажется, что при такой длине проводов и таком их сечении и таком количестве промежуточных кантактов просто в цепи нет достаточной силы тока для срабатывания автомата. Тем более, что ток отключения существенней больше номинального. А проводка при КЗ грелась?
     
    v. pchelin , 26.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Электросталь
    Добавлю: по отсечке.
    Для гарантированного срабатывания 16А "С" нужно... 160А! А мин. ток, при котором возможно срабатывание по отсечке - 90А. В течение нескольких секунд АВ по тепловой может и не сработать.


    Возможно, подделка китайская.
     
    Olechka , 26.09.12
    #8 + Цитировать
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018
    Адрес:
    Пенза
    Всё и подтвердилось:aga: -
    :victory:
     
    olegaa2 , 27.09.12
    #9 + Цитировать
  10. shib
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    shib

    Участник

    shib

    Участник

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва

    О длине каких проводов вы говорите?



    Что не так с сечением? ... 1,5*3 на освещение и 2,5*3 на розетки. Это какое то неправильное сечение? Если вы про него.


    Такую идею мы обсуждали с электриком, который все это сделал.
    Для того чтобы убедиться, что это не так, мы брали ДИФ Legrand и проверяли все это на нем. Тоже не работала защита от короткого...


    У нас не сделан контур заземления. Т. е. сам провод выведен из дома, но контур не сделан. Может в этом дело?
     
    shib , 27.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Белгород
    [quote="shib, post: 4649146, member: 590191Такую идею мы обсуждали с электриком, который все это сделал.
    Для того чтобы убедиться, что это не так, мы брали ДИФ Legrand и проверяли все это на нем. Тоже не работала защита от короткого... У нас не сделан контур заземления. Т. е. сам провод выведен из дома, но контур не сделан. Может в этом дело?[/quote]
    Почему не срабатывает - не знаю. Заземление здесь ни при чем. Для проверки лучше применить сварочный аппарат, включив автомат в кабель электрода и поставив малый ток.
     
    Иванов Костя , 28.09.12
    #11 + Цитировать
  12. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.451
    Благодарности:
    2.428

    zark

    Приоритет - безопасность

    zark

    Приоритет - безопасность

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.451
    Благодарности:
    2.428
    Адрес:
    Ижевск
    И что выясним? Сработает - не сработает АВ на ток неизвестной величины? Имеете же наверняка представление о том как прогружают автоматы;)
     
    zark , 28.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Белгород
    Сварочный инвертор - единственный доступный мне способ нагрузки автомата. Шкала токов позволяет оценить хотя бы примерно работоспособность автомата. Во всяком случае, при токе 70 А автоматы IEK срабатывали мгновенно.
     
    Иванов Костя , 28.09.12
    #13 + Цитировать
  14. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.451
    Благодарности:
    2.428

    zark

    Приоритет - безопасность

    zark

    Приоритет - безопасность

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.451
    Благодарности:
    2.428
    Адрес:
    Ижевск
    Проверял, было дело - С16А, любой срабатывает мгновенно при токах от 70 А (не измерял, значение по шкале), С25А не срабатывает и при 150 А (дугу держал по несколько секунд).
     
    zark , 28.09.12
    #14 + Цитировать
  15. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    2.5 квадрата (правильных) при 50а потечёт изоляция. Раз у Вас не потекла, то чему удивляться, что автомат не сработал.
     
    v. pchelin , 29.09.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также