    Каскадная котельная - что и как делать?
    На форуме уже обсуждались каскадные котельные, но лишь мимоходом. Эта тема предназначена для тех "заказчиков", кто уже сделал (или почти сделал) свой выбор в пользу каскадной котельной, а также для "исполнителей" - похвастаться удачной работой, обсудить конкретные проблемы, опытом друг с другом обменяться...
    Для затравки помещу фото с моего выезда на шеф-монтаж каскадной котельной в Зарайске.
     

    Вложения:

    • GSM-модуль.jpg
    • Подключение привода.jpg
    • Пояснения энергетику.jpg
    • Знакомство с дополнительным оборудованием.jpg
    Ayrat , 21.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.662
    Благодарности:
    2.653

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.662
    Благодарности:
    2.653
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что за люди тебя там обучают?
     
    Doobik , 22.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.762

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Айрат, а что ты там в руках держишь? (скрытая реклама?)
     
    Petrovich 32 , 22.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004
    Адрес:
    Россия
    Это технари Ступинского межрайгаза. Они подключали к котлам интерфейсы, регулятор и прочие полезные датчики, а я консультировал их по настройке каскада.
    Нет, это не скрытая реклама, а открытая демонстрация внешнего вида упаковки GSM-модуля GST1. Предназначен для подключения к регуляторам РТ55Х и РТ59Х для приема/передачи СМС-сообщений.

    В пятницу котельная была запущена в "тестовом" режиме, пока без бойлера ГВС и одного из контуров отопления. Надеюсь, что скоро побываю в Зарайске и сфотографирую котельную более детально.
     
    Ayrat , 24.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004
    Адрес:
    Россия
    Никак не получается побывать в Зарайске...:(
    Зато недавно был в Михнево по делам служебным и сфотографировал каскадную котельную, которая уже лет 6 или 7 обеспечивает здание Михневской РЭС теплом и горячей водой.
     

    Вложения:

    • IMAG0223.jpg
    • IMAG0224.jpg
    • IMAG0225.jpg
    Ayrat , 12.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    505

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас очень много каскадных установок различной мощности.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Из плюсов - это огромный диапазон модуляции всей установки и высокая надежность в подаче тепла.


    А баки wester (что на фото) редкое г* :)
     
    Автолюбитель , 15.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004
    Адрес:
    Россия
    Да, до знакомства с каскадами Термоны мне нравилось делать каскады именно на Виссманах.
     
    Ayrat , 15.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    505

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С неизолированными трубами в котельной с Термонами, наверное, можно шашлык жарить без мангала. А покрашено красиво. Только после первой прочистки косых фильтров вид превратится в пошарпанный.
    Что касается конструкции котельной.
    Обязательным элементом каскадной котельной на настенных котлах должен быть гидравлический разделитель. Без стрелки рано или поздно вылезет проблема.
     
    Автолюбитель , 15.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    Автолюбитель, какой такой "гидравлический разделитель"? "Анулоид" может быть? ;)
    И почему, по Вашему мнению, проблемы, при их объективном по Вашим словам, наличии, вылезают не сразу?
     
    Mijjgan , 15.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.004
    Адрес:
    Россия
    Котельная уже седьмой год работает вообще-то ;)
    Он есть, просто на фото он за бойлер спрятался... :hello:
     
    Ayrat , 15.03.13
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    5.375

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    5.375
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    почему спрятался, голову видно же. :faq:
     
    ВэллИ , 15.03.13
    #11 + Цитировать
  12. floyd
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    254

    floyd

    Живу здесь

    floyd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Казань
    Наоборот, очень нередкое, но г*
     
    floyd , 15.03.13
    #12 + Цитировать
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    5.375

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    5.375
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    И почему г..?:faq:
     
    ВэллИ , 15.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    ВэллИ, это в тебе сейчас внутренний продавец вопрос задал? ;) Так вот, они хороши по цене и пока новые. Но долго они не живут.
     
    Mijjgan , 15.03.13
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    5.375

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    5.375
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Да нет, я же сейчас как прораб уже. Чего-то не помню, чтобы проблемы с ними были. :hello:
     
    ВэллИ , 15.03.13
    #15 + Цитировать