    Помогите очистить воду из колодца. В приложенном файле результаты анализов.
    На первом этапе вода нужна для бытовых нужд и гигиены. Далее скорее всего захочется и для питьевых целей.

    Источник воды: колодец.
    Глубина колодца: 5 колец, воды 4 кольца, за сутки - двое наполняется после откачивания.
    Планируемый пиковый расход воды: не более 1 - 1.5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки: не более 0.5 - 1 м3/сут.
     

    Вложения:

    • water1.jpg
    amarrak , 15.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Startov
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Startov

    Участник

    Startov

    Участник

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    По анализу очень большая концентрация железа, марганца и органики, эти показатели дают высокую мутность и цветность. Кроме того в воде очень высокая жесткость. Что бы очистить такую воду нужно несколько ступеней очистки:
    1. Система аэрации с разрывом струи (накопительная емкость на 400-500 л с подключенным к ней компрессором и насосной станцией Grundfos
    2. Фильтр осветлитель – баллон с фильтрующей загрузкой и автоматический клапаном управления (Clack Corp). В нём будет оседать большая часть железа.
    3. Фильтр с комбинированной загрузкой – баллон с фильтрующей загрузкой и автоматический клапаном управления (Clack Corp) для снижения жесткости и марганца, а также для удаления оставшегося железа.
    Отредактировано модератором. Реклама запрещена.
     
    Startov , 17.09.12
    #2 + Цитировать
  3. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо за ответ! А можно обойтись без накопительной емкости? Под нее нет места. Т. е. есть еще какие-нибудь варианты?
     
    amarrak , 17.09.12
    #3 + Цитировать
  4. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Что вы думаете о такой схеме?

    Механический фильтр с обратной промывкой.

    Бак для окислителя - гипохлорита натрия.
    Дозирующий насос для окислителя - гипохлорита натрия.
    Датчик потока для управления дозирующим насосом.
    Баллон 1252 (1054) с загрузкой Quantum DMI-65.

    Фильтр-умягчитель
    Бак для солевого раствора

    Угольный фильтр - кокосовый уголь
     
    amarrak , 18.09.12
    #4 + Цитировать
  5. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Что вы думаете о таком варианте?
    Аэрационная колонна 10х44 с компрессором, клапаном сброса воздуха, манометром и дисперсером.(D-257мм, H–1325мм)
    Фильтр обезжелезивающий SF-IR 13х54(D- 334мм, H – 1585мм) с засыпкой Сорбент АС+МС (производительность 1,0м3/ч — 1,7м3/ч) 263/740
    Умягчитель WS-30-V (maх-2,0 м3/ч ) 1120х400х300мм Performa 255/760 Logix
    Фильтр сорбционный CAG-35 с акт. углем и KDF, (производительность 1,3-2,0 м3/час), 10x44 (h-1325мм,d-257мм)
    Фильтр ВВ205мкм
     
    amarrak , 19.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.875
    Благодарности:
    1.819

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.875
    Благодарности:
    1.819
    Адрес:
    Москва
    Увы, без аэрации с разрывом струи, как элементом системы, обойтись не удастся. Все варианты без открытой накопительной ёмкости, эффективно работать не будут.
     
    Килби , 19.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Startov
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Startov

    Участник

    Startov

    Участник

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Варианты есть, но для снижения такой концентрации железа потребуется использование сильных реагентов (гипохлорит натрия). В этом случае будет использовано больше баллонов (осветлитель, сорбционный угольный фильтр, фильтр умягчитель). Кроме того даже при использовании хлора, рекомендуется использовать емкость для окисления железа. Воду при регенерации реагентной системы очистки воды нельзя сбрасывать в септик, для промывки такой системы потребуется больше воды, т. е. в колодце воды может не хватить.
     
    Startov , 20.09.12
    #7 + Цитировать
  8. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Провел следственный эксперимент. Вечером набрал воды в две бутылки. В одну из них плюхнул гипохлорита натрия (белизна). На утро в бутылке с гипохлоритом прозрачная вода, осадок и небольшая взвесь. Вторая бутылка визуально не изменилась (коричневатая мутная вода).


    Вот думаю теперь, что выгоднее: чистить эту воду или делать скважину?
     
    amarrak , 24.09.12
    #8 + Цитировать
  9. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    В бутылке с гипохлорированой и процеженной водой вновь образовался небольшой рыжий осадок. Вода все так же прозрачная. Очевидно в ней оставалось железо, которое не выпало за сутки. Но выпало за двое ;-)
    Во второй бутылке мутность немного уменьшилась. Есть осадок. Но вода все еще мутная.
     
    amarrak , 25.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Startov
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Startov

    Участник

    Startov

    Участник

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Решение за Вами! Если будете бурить скважину, никто Вам не скажет какая в ней будет вода. В скважинах тоже присутствует железо, марганец и жесткость, но состав воды в глубоких скважинах стабильный, т. е. нет сезонных колебаний и дебет скважины больше чем дебет колодца. Да и очистить скважинную воду.
     
    Startov , 25.09.12
    #10 + Цитировать
  11. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Все еще не могу определиться, что делать.

    Нужно как-то оценить в денежном выражении, в долговечности и в итоговом качестве три варианта, чтобы принять решение:
    1. Очистка существующей воды в колодце.
    2. Скважина на 40 м + очистка. На 20-30 м вода, говорят, желтая. Т. е. железа много.
    3. Скважина 80-100 м + очистка. Какая там вода – я не знаю.

    Точнее нужно выбрать между первым и третьим вариантом. Второй вариант, говорят, не особо долговечный. Лет на 5, в лучшем случае 10.


    Вот, кстати, прислали новое предложение по очистке воды из колодца

    Фильтр BB20
    Насос-дозатор Etatron
    Обезжелезиватель 1054
    Угольная колонна 1354
    Умягчитель 1054 + солевой бак 100 л
    Всего 99 042 руб.

    Опционально УФ лампа.

    Что вы думаете о таком варианте? Реально?
     
    amarrak , 26.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.875
    Благодарности:
    1.819

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.875
    Благодарности:
    1.819
    Адрес:
    Москва
    Сплошные эконом. варианты с последующими проблемами после запуска в работу. И думать нечего, работать не будет. Etatron для дозирование гипохлорита. 1054 мал (надо 1665) и время контактное ничтожно. Угольная колонна 1354 мала (надо 1665) и т. д. Чтобы схема в напорной исполнении заработала в неё надо ещё добавить оборудование. Получаются совсем другие деньги.
     
    Килби , 26.09.12
    #12 + Цитировать
  13. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    869
    Адрес:
    Калининград
    Хорошо, что есть форум и вы ;-)
    Можно узнать независимое мнение о предлагаемых конфигурациях.

    Чего-то я склоняюсь к глубокой скважине... По крайней мере там биологии столько быть не должно. А значит очистить проще. Я прав?
    По деньгам порядок цен будет, наверное, примерно одинаковым...
     
    amarrak , 26.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.875
    Благодарности:
    1.819

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.875
    Благодарности:
    1.819
    Адрес:
    Москва
    Микробиологии в артезианской скважине быть не должно. Что касается качества (анализа) воды, то обратитесь к местным буровым фирмам. У них есть карта глубин водоносов с данными по примесям (солям). Это наследие Советского прошлого и их личный опыт применительно к вашему местоположению. Так же у соседей могут быть готовые скважины или местная СЭС поделится накопленными знаниями из своей базы данных. Попросите помочь, уверен не откажут.
     
    Килби , 26.09.12