РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просьба к опытным электрикам. Скиньте простую схему электрощитка для гаража. Вводный кабель двужильный, 220 В. В гараже будет две группы-розетки и освещение. Спасибо!
У меня при реконструкции старого гаража получилось так: Пояснения. 1. Все автоматы двухполюсные, по двум причинам. Во-первых, никто не гарантирует полярность фаза-ноль на вводе белой непомеченной лапшой. Во-вторых, старая скрытая проводка в сырой штукатурке - большой шанс труднонаходимых утечек внутри гаража. 2. Второе УЗО стоит до автомата и имеет запас по току, чтобы можно было легко добавить ещё одну розеточную группу. 3. Первое УЗО стоит до счётчика, в пломбируемом боксике 4P, потому что в основном боксе щитка под счётчиком не хватило места. Кроме того, кнопкой "Test" удобно отключать гараж при уходе; при большом желании можно даже вывести дубликат этой кнопки на улицу.
Во !!! Пост # 34 Нарисованная в предыдущем посте схема, реализованная в железе. Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Что бы не создавать новую тему, решил спросить тут. Нужно собрать щиток. В доме стоит щиток, имеется 380., где в том числе стоит трехфазный автомат от которого идет провод в пристроенный гараж. В итоге в гараж входит пять жил. В гаражном щитке хочу поставить: 1. Гаражное освещение 10А 2. Гаражные розетки 16А 3. Гаражные розетки (3Ф) 16А 4. Питание на автоматику ворот 10А 5. Уличное освещение и обогрев водосточки 10А 6. Питание на баню 16А Вопросы: 1. Стоит ли поставить узо на уличном освещении и обогреве водосточки, если да, то с какими характеристиками? 2. Какой взять ящик под все это пластик или метал? И какого размера удобней? Ну и чтоб был запас, на всякий случай. 3. Я правильно понимаю, что на входе ноль на свою шину, землю на свою шину, ну а фазы по автоматам? См. схему.
А на улице щит есть? Счетчик стоит в доме? Баня и гараж - отдельно стоящие здания от дома? 1 УЗО в помещении с неквалифицированным персоналом, обязательно. 2 Размер зависит от схемы. 3 В упрощенном варианте да, главное чтобы ноль и "земля" не пересекались. В щите требуется вводной коммутационный аппарат, ВН, АВ либо УЗО. Ноль до УЗО и после УЗО не должны пересекаться. РЕ при вводе в здание должен повторно заземляться.
Да, на улице стоит вводной щит со счетчиком, от него идет кабель в домашний щиток, и уже оттуда в пристроенный гараж. А баня в перспективе будет отдельно стоящей постройкой, питание хочу кинуть из гаражного щитка (в домашнем нет места). А нужен ли вводной автомат в гаражном щитке? ведь в полу метре от него (сквозь стену) в домашнем щитке стоит автомат отсекающий гараж.
В Вашем случае не обязательно, но тут вопрос скорее в удобстве - выходя из гаража щёлкнуть автоматом и отключить всё
Если в полуметре, то не нужен. У вас есть автоматы по группам. Я бы поставил на ноль шину, с нее тоже через автоматы. Автоматы применить 2Р, как в моем щитке. Ящик лучше металлический, если автоматы у вас будут 2р (как у меня), то получится 8 мест по 35мм, добавьте хотя бы еще 4 Х 35мм для дальнейшего развития системы. Исходя из этого берите ящик на две ДИН - рейки шириной 25см. (если подсчитал неверно, пересчитайте) У вас на схеме УЗО включено неправильно. Нулевой провод тоже должен идти через него.
Olegaa2, отрубить все не хотелось бы, ибо там и автоматика на ворота, и улица, и баня) а не только гараж. Nikola38151, думаю что светодиодные (всеж китай через стенку от нас) но какие именно и близко пока не знаю, перспектива) Masterhous, у меня просто есть в наличии 1P, поэтому хочу использовать их. Если ящик металлический, то его заземляю, верно? Про узо понял. Всем спасибо, на неделе займусь. Если у кого есть что еще добавить, с радостью выслушаю.
Подскажите пожалуйста- на схеме УЗО 40/30 и УЗО 25/10, что обозначают цифры? Каких производителей (среднего ценового диапазона) брать автоматы и УЗО?