1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматика для Sime 1R8/Mack6

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем DaleC, 13.09.12.

  1. DaleC
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    DaleC

    Живу здесь

    DaleC

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Автоматика для Sime 1R8/Mack6
    Добрый день! Стоит у меня и эксплуатируется котел Sime 1R8 (2004год выпуска) с дизельной горелкой Sime MACK6. Все вроде хорошо, но возникла мысль: а нельзя ли котел оборудовать программируемой системой изменения температуры, или какого либо дистанционного управления? Чтобы была возможность в отсутствие держать дежурную температуру, а например к приезду чтобы она поднимала температуру в доме до комфортной? Может есть у кого опыт?
     
    DaleC , 13.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112
    Адрес:
    Россия, Москва
    DaleC, конечно - можно.
     
    Mijjgan , 13.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.063
    Благодарности:
    3.218

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.063
    Благодарности:
    3.218
    Адрес:
    Россия
    Вопрос лишь в цене. ;)
     
    Ayrat , 13.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ayrat, вот как раз пользователи дизельных котлов толерантны к высокой стоимости автоматики:)
    Диалог из жизни:
    "А сколько стоит автоматика?"
    "Ну примерно столько, сколько Вы в месяц на соляру тратите" (у него то ли 2, то ли 3 тонны за месяц получились)
    "Дайте две!"
    :)
     
    Mijjgan , 13.09.12
    #4 + Цитировать
  5. DaleC
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    DaleC

    Живу здесь

    DaleC

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    :) для начала обнадежили, зер гут. А какие варианты, названия, порядки цен? Сложна ли в установке (руки вроде имеются, техника не пугает)?
     
    DaleC , 13.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Chebik , 13.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112
    Адрес:
    Россия, Москва
    Кстати, как вариант. И позвонить можно котлу:) Если уж совсем одиноко :))
     
    Mijjgan , 13.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Mijjgan, очень хороший и расширяемый вариант. например, у будеруса подобное стоит в 3-4 раза дороже)
     
    Chebik , 13.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112
    Адрес:
    Россия, Москва
    Chebik, про цену даже не спорю :) Но по некоторым параметрам лично мне оуман не особо понравился. Во-первых - какие-то хлипкие клеммы для подключения проводочков, во-вторых - как я понял, регулирование температуры идёт на смесителе, температурой котловой воды не поиграешься особо (а я не уверен, что у топикстартера смеситель есть - скорее нету), ну и в-третьих - особо извращённый способ подключение 220-вольтового сервопривода:)
    Но возможность по телефону задавать температуру - многое прощает, тут не поспоришь
     
    Mijjgan , 13.09.12
    #9 + Цитировать
  10. DaleC
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    DaleC

    Живу здесь

    DaleC

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел затравку, и теперь можно вопрос чайника задам? :) Вот в данный момент у меня температура регулируется посредством физического регулятора (переменный резистор?) на родном блоке управления котла. Т. е. ставишь ему там 50 - он соответсвтенно включает и выключает горелку, чтобы температура жидкости была 50 градусов.
    Я думал что система управления должна влиять или подменять этот блок, т. е. либо требовать от котла большую или меньшую температуру в зависимости от условий, либо взять на себя фукнции включения/выключения горелки в зависимости от температуры.
    Однако посмотрев затравку вижу (если я правильно вижу), что системы эти влияют на поток воды который уходит к потребителям, т. е. сокращают его для уменьшения результирующей температуры или наоборот увеличивая. Однако если я правильно понимаю (что врятли :)) в таком случае котел будет вынужден на обратном контуре продолжать держать потенциально высокую температуру, в итоге экономии топлива нуль, ну т. е. будет, конечно но не так эффективно.
     
    DaleC , 13.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.063
    Благодарности:
    3.218

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.063
    Благодарности:
    3.218
    Адрес:
    Россия
    DaleC, ошибка в Ваших рассуждениях в том, что Вы следите лишь за температурой теплоносителя, но не обращаете внимания на проток его через котел в разных ситуациях.
     
    Ayrat , 13.09.12
    #11 + Цитировать
  12. DaleC
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4

    DaleC

    Живу здесь

    DaleC

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Ayrat, Вы правы, причиной тому несовершенство конструкции отопительной системы дома, где влияние на этот поток не оказывается, кроме как на уровне конечных потребителей (в каждой комнате открываются/закрываются радиаторы на свой вкус), потому глобальное влияние можно оказывать лишь устанавливая температуру теплоносителя посредством регулятора на котле.
     
    DaleC , 13.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Mijjgan, DaleC
    ставится модуль релейного расширения и выбирается управление по разности температур.
    http://www.ouman.fi/files/esitteet_venaja/eh-800_kayttoohje-rus_2.06_web.pdf страница 36.


    DaleC, данный модуль управления заменит штатный, установленный на котле.
     
    Chebik , 13.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.031
    Благодарности:
    7.112
    Адрес:
    Россия, Москва
    Chebik, расскажите подробнее своё видение такого управления. Разницу чего с чем должна анализировать система?
     
    Mijjgan , 13.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    все написано за меня, но укажу на мое видение управления котлом.

    в итоге имеем управление температурой котловой воды, ставим сами порог, скажем 70-80 градусов если батареи.
    так же данная автоматика следит за батареями, посредством ментелей и уровень открытия оных высчитывает по своим хитроумным кривым, основываясь на температуре внутри и снаружи помещения.
     
    Chebik , 13.09.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также: