Перебои работы дизельной горелки Baltur BTL 3

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем МастераКомфорта, 07.02.17.

  1. МастераКомфорта
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    МастераКомфорта

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Прозрачный элемент фотодатчика в царапинах!
    Попробую купить новый и проверить.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497
    Адрес:
    Россия, Москва
    Значит его Ваш предшественник пытался почистить... Возможно наждачкой:aga:
     
  3. МастераКомфорта
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    МастераКомфорта

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Видимо!
    Я посмотрю на второй горелке. В каком состоянии там фотодатчик.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497
    Адрес:
    Россия, Москва
    У Вас там их две? Давно бы уже поперекидывали подозрительные узлы.
     
  5. МастераКомфорта
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    МастераКомфорта

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Самое интересное, что они одинаковы по состоянию, они обе не правильно работают. :faq:
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497
    Адрес:
    Россия, Москва
    Одинаково неправильно? Тогда ищите внешнюю причину, вплоть до периодически включающегося погружного насоса например.
     
  7. МастераКомфорта
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    МастераКомфорта

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Я уже думал об этом. Осмотрел электрическую схему подключения горелки и котла в целом. Котел работает через стабилизатор, все показания по электроэнергии в норме. Попробую пока наименьшими вмешательствами, раньше же все работало! Поэтому будем искать методом "тыка".
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.730
    Благодарности:
    20.497
    Адрес:
    Россия, Москва
    Один на двоих? Исключить его на время.
     
  9. МастераКомфорта
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    МастераКомфорта

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Ок. И это попробую, если не пройдет с фотодатчиком.
     
  10. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    12

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Так что в итоге было то? Уважаемый топикстартер?)
     
  11. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    12

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Доброго дня всем!
    Небольшой отчетик, как я наконец-то отрегулировал давление в насосе. А почему это сделал - да потому что работает горелка уже 10+ лет, и как бы пришло время проверить давление. К тому же я поменял оригинальную прокладку (старая порвалась). новую вырезал из паронита, она не подтекает, но проверить давление не помешало бы. В мануале сказано, что для регулировки давления есть подсоединения для вакуумметра и манометра. Купил вакуумметр на озоне Вакуумметр DSZH WK-18VG (80 мм) с резьбой 1/8. С показателями вакуума все оказалось нормально. Стал подбирать манометр,
    подходящий для насоса. Сначала купил на озоне вот такой
    Манометр автомобильный для шин PG-03 1/8 11мм, но его резьба не подошла.
    Потом купил вот этот - Манометр для компрессора ЕСО 1/8" (AES-18PG) , а вот он подошел.
    А котел у меня все же плохо работал - был дребезг, и время от времени он у меня отключался. я сделал удаленное управление, потому я видел, что он отрубился, а вот включить его обратно надо нажать кнопку. А сделать я это мог только приехав на дачу на выходные. В итоге, вкрутил манометр, запустил котел. Прибор показал 10 бар. отверткой плоской подкрутил винт слева до 12 атм. все. Котел пока работает стабильно.
    WhatsApp Image 2024-01-22 at 09.54.45.jpeg