1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14

Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Wladiska63
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437

    Wladiska63

    Живу здесь

    Wladiska63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Тольятти
    Извеняюсь.
    Самарская область город тольятти УГВ 15м. Вода уходит очень быстро. Плодородный слой 1,5 метра потом сразу глина, в данный момент глина (может суглинок, не знаю как определить) лежит уже сухая.
     
  2. feniks1988
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    156

    feniks1988

    Живу здесь

    feniks1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Омск
    Здравствуйте, есть вопрос:

    залил фундамент ленту 60 на 60 м250 7 на 10 с двумя перегородками... так вот он получился не по уровню... перепад пол метра... ну и через год лежания выровнили уровень на ноль путем выкладки стенок цоколя из кирпича и шлакоблоков и залив в промежуток кирпич и пескобетон в перемешку... так вот... перепад пол метра был... а я цоколь не армировал. поможет ли мне частое армирование стен из ГБ усилить общую конструкцию? или посоветуйте еще что нибудь.) приложу пару фоток для ясности...

    DdknB_ImAIk.jpg eAYxrKBZzFc.jpg -etd7JEoP7I.jpg laswISJ6kRA.jpg ohkt7u88Sp4.jpg QbGrkJ1wJDM.jpg qFQRu5IVtoU.jpg WSuBKclx8cs.jpg
     
  3. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Вероятно шутка про пол метра...
     
  4. feniks1988
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    156

    feniks1988

    Живу здесь

    feniks1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Омск
    вы написали очень полезный комментарий, спасибо это мне помогло
     
  5. Wladiska63
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437

    Wladiska63

    Живу здесь

    Wladiska63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Тольятти
    А мне суглинок всетаки можно положить под отмостку вместо песка или нет?
     
  6. Rumpelstitzhen
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Rumpelstitzhen

    Участник

    Rumpelstitzhen

    Участник

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый день! Нужен совет.
    Планирую строительство дома для постоянного проживания. Дом 9 на 12, 2 этажа. Стены 1.5 кирпича + внешнее утепление. Фундамент МЗФЛ с утеплением. Полы по грунту. Хочу сбоку пристроить одноэтажное помещение котельной 3 на 4 и баню 8 на 4. Оба помещения отапливаемые.
    Стены пристроек думаю сделать каркасными.
    Вопросы:
    1. Можно ли под пристройки сделать УШП?
    2. Можно ли их сразу во время строительства соединить с основным домом? Или только через деф. шов?
    3. Либо тоже делать МЗФЛ только меньшей площади, но единый с фундаментом дома?
     
  7. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    добрый вечер
    У вас фундамент дома построен?-Если да то через деф шов, если нет то напрашивается единая рама МЗФЛ с утеплением грунта исключающее его пучение при условии, что ширина опорной части просчитана. Если грунт не пучинистый, то и утепление ни к чему...
    Удачи вам.
     
  8. Wladiska63
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437

    Wladiska63

    Живу здесь

    Wladiska63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Тольятти
    А как же мой вопрос с моим суглинком:)
     
  9. Farikatik
    Регистрация:
    08.12.12
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    18

    Farikatik

    Живу здесь

    Farikatik

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.12
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Это пожалуй лучший ответ на форуме!)
     
  10. Rumpelstitzhen
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Rumpelstitzhen

    Участник

    Rumpelstitzhen

    Участник

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо за ответ.
    Стройку еще не начал. Грунт пучинистый. Ширина просчитана, с избытком. Пристройка то легкая.
     
  11. Дюк13
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    56

    Дюк13

    Участник

    Дюк13

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Саранск
    Здравствуйте!

    Прошу совета по фундаменту у опытных товарищей и у наступивших на аналогичные грабли.

    Дано:

    1) Земельный участок с уклоном 0,3м/10м. Грунт – 80 см плодородка (чернозем), дальше – однородная коричневая глина (точную толщину не знаю, более 0,4м). УГВ ноября – 2,15 м, апрель – 1,1м (по зеркалу колодца).

    2) Блоки ФБС 2,4х0,6х0,4 в количестве 13 шт. (уже лежат. Не сказать, что сильно мешаются, но…)

    3) Регион - Респ. Мордовия. Глубина промерзания – по СНИП 1,8, реально – не более 1,2, в прошедшую зиму – менее 0,2м (под снегом).

    Хочеццо:

    1) Баня/времянка 6х6 м, с мансардой. Стены высотой 2,5м планируются из литого слегка армированного (решетка из ф8, 40х40см, 1 слой) керамзитобетона (самомес) толщиной 0,2м. Объем стен – около 10 м. куб. Перекрытия по брусу, с черновым полом, утепление полов или минвата или опилки+известь. Двухскатная остроугольная (>45 град.) крыша, металл. Утепление мансарды – минвата. Расчетная масса строения с возможной снеговой нагрузкой – 18 т. Утепление стен не планируется, возможно вентфасад.

    Вопросы:

    1) Подойдет ли под это фундамент планируемой конструкции:

    Выборка плодородного слоя до глины, выравнивание в уровень (т.е. где-то получится углубление в глину на 0,25м), отсыпка песком 0,1м с трамбовкой. Укладка ФБС плашмя. Вдоль нижнего наружного края блоков, в песке – дренажная пластиковая труба в тонком геотекстиле. Отвод воды в дренколодец около нижнего (по склону) угла. На ФБС отливается монолитная лента (в 2 захода/2 дня, самомес, холодный шов - горизонтальный), 0,35х0,5 м. Армирование: периодичка ф10, 4 прутка (2 верх, 2 низ), с вертикальной перевязкой ф 8, шаг 0,4…0,5м.

    2) Стоит ли под стыками ФБС бурить и заливать колонны глубиной 1,5м ф0,2м? (Подобие буронабивного фундамента). Или это будет лишней тратой сил, времени и материалов?

    З. Ы. Прошу прощения за многословие :) Старался изобразить максимально полную картину.
     
  12. Пушкинский
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    28

    Пушкинский

    Живу здесь

    Пушкинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Пушкино
    Добрый день, посоветуйте какого типа сделать фундамент. Нужно Фундамент под каменный дом 8.8х9 (блоки или поризованный кирпич.). в 2 этажа. почва (глина, много воды, плывуны)
     
  13. Ал0кс0
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ал0кс0

    Участник

    Ал0кс0

    Участник

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
  14. Ал0кс0
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ал0кс0

    Участник

    Ал0кс0

    Участник

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Здравствуйте Сергей Тихонович.

    Просьба по возможности ответить.

    Дом 160т (все без свай), фундамент - висячий ростверк на забивных сваях (30шт) - жесткая заделка, шаг свай ~2м, нагрузка равномерная.
    СВАЙНОЕ ПОЛЕ.jpg
    Сейчас пока имеется возможность купить сваи С60.30-3 (арматура 4ф10 AIII).
    Пытался программно рассчитать изгибающий момент в сваях (при условии равномерной нагрузки) получились числа:
    -многопролетная балка на заделанных опорах (одномерная модель) - 8,1кН*м;
    -рама на заделанных опорах (двухмерная модель) - 7кН*м (в узлах, по периметру сваи).
    Просьба просто оценить соотношение чисел, похоже на правду или нет, т. к. сам никак не могу, а с учетом возможного исполнения получается впритык в лучшем случае.

    По рабочим чертежам "Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные" - сваи 30*30 с 3 типом армирования (арматура 4ф10 AIII) на осевую нагрузку 160/30=5,3т (51,9 кН) момент на раскрытие трещин 8,5кН*м (почти без запаса), момент по пределу прочности 14кН*м (запас 1,7).
     
  15. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый вечер коллега.
    1- вас не этот вопрос должен интересовать, прочности в самих сваях вполне достаточно.
    2- вас должен интересовать вопрос несущей способности самих свай как элемента конструкции фундамента передающего нагрузку дома на основание с исключением просадки свай? А на этот вопрос на форуме ответ вы не получите -этот ответ находится в организации, которая била вам сваи-а если более конкретно, на какой ударной нагрузке ими получен "отказ" каждой сваи и по величине отказа каждой сваи, они обязаны вам официально дать заключение по несущей способности конкретно каждой вашей забитой сваи. И уже имея на руках данные по несущей способности, принимать решения на дальнейшее строительство. Если хватает, стройте выше, если нет-бейте еще...Удачи вам
     
Статус темы:
Закрыта.