1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли утеплять металлический дымоход Изовером?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем НиколайИванович, 08.09.12.

  1. НиколайИванович
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    НиколайИванович

    Участник

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленогорск
    Можно ли утеплять металлический дымоход Изовером?
    Дымоход твердотопливного котла Будерус выполнен из 159 металлической трубы и проходит через перекрытие котельной, далее рядом с внутренним углом дома (под крышей). Брусовые стены, рядом с которыми проходит дымоход зашил гипсокартоном. Вопрос, можно ли утеплить дымоход рулонным Изовером и обмотать плотной фольгой? На специальные средства для утепления дымоходов сейчас нет средств, а вот Изовер есть в наличии. Спасибо.
     
    НиколайИванович , 08.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Митька74
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Митька74

    Участник

    Митька74

    Участник

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Нет, нельзя! Это не не тот материал! :no:
     
    Митька74 , 09.09.12
    #2 + Цитировать
  3. F0ster
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    F0ster

    Участник

    F0ster

    Участник

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Дымоход вполне можно утеплить минеральной ватой, в частности Изовер тоже подойдет. Трубу обматывают утеплителем и закрывают металлическим листом. Можно использовать кровельный профлист. У нас так знакомые делали по чьему-то совету. И ничего, все в порядке.
     
    F0ster , 11.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Запрета на применение именно изовера не встречал, а т. к. материал несгораемый применение его допустимо...
    Говорят, что недолговечен, но я не в курсе на сколько и при каких условиях.
     
    Алексей Телегин , 19.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изовер при нагреве слегка оплавляется и самое неприятное - он выделяет вредные вещества. Будьте к этому готовы.
     
    Палеха , 20.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Что выделяет?
    При каких температурах плавится и выделяет?
     
    Алексей Телегин , 20.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексей Телегин, если не изменяет память, то температура оплавления (усадки) около 700гр (может быть меньше). А выделяться будут продукты разложения синтетических смол, которыми скреплены нити мин. ваты. Не верите? Проверьте - Появится запах, запершит в горле и будет резь в глазах. Впрочем, базальтовая вата даёт тот же эффект.
     
    Палеха , 20.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Просто ни где не встречал таких сведений...
    А так же запретов на применение таких материалов.
     
    Алексей Телегин , 20.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексей Телегин, запретов нет, эти материалы не должны работать в этих крайних условиях. Эти материалы относятся к тепло-шумоизоляции, но не к термоизоляции. Например, базальтовый картон (термоизолятор) и базальтовая вата - имеют одну и туже основу. Но в картоне очень мало фенолформальдегидных связующих, в нем волокна спрессованы в отличие от рыхлой ваты, где они склеены. Однако, базальтовый картон при нагревании также немного, но неприятно пованивает.
     
    Палеха , 20.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Если все, что вы говорите соответствует действительности - в характеристиках материала и нормативных документах это должно быть отражено!
     
    Алексей Телегин , 20.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексей Телегин, вот здесь http://dastroy.spb.ru/каталог/тепло..._вата/izobel_п-75_базальтовая_вата_0_3м3.html приведены кое-какие характеристики базальтовой ваты, у мин. ваты они значительно хуже. 2,5% органики - это фенолформальдегидная смола. Температура спекания (с усадкой) 1000гр. Свойства материала сохраняются до температуры 450гр.
     
    Палеха , 20.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.023
    Благодарности:
    1.227

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.023
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Пермь
    Палеха, Есть очень серьезное различие между "базальтовой" ватой в которой связующего нет и" базальтосодержащим" изоляционным материалом, в нем связующее присутствует, кроме того различаются технологии. В Вашем диалоге речь идет о каком материале. Марка? Затем интернет рулит и выясняется % связующего и температура применения. :hello:
     
    Теплов и Сухов , 21.09.12
    #12 + Цитировать
  13. cyan__
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    62

    cyan__

    Живу здесь

    cyan__

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Минск
    Ну я проверял - палил paroc uns 37z и paroc extra. Получается в итоге пепловидная, но всё ещё крепкая вата. Запаха не было, в горле не першило, в глазах не резало. Что и не удивительно для материала НГ/КМ0.
     
    cyan__ , 21.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.566
    Благодарности:
    17.801
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как палил? Где палил? Чем палил? Это очень существенно.
    Нужно положить кусок ваты на металлическую пластинку и нагреть снизу, скажем, газовой горелкой. Потом смотрим и нюхаем. Если сам производитель честно заявляет, что в его вате 2,5% органики, то при нагреве она будет разлагаться со всеми вытекающими эффектами. Чудес не бывает!
    Что такое НГ/КМО?
     
    Палеха , 21.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.023
    Благодарности:
    1.227

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.023
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Пермь
    Палеха, 2.5% органики по массе. !м3 80 кг органики 2 кг, если 1м3 40 кг органики 1 кг м3. А сколько в испытуемом образце? :hello:
     
    Теплов и Сухов , 21.09.12