1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Оцените пожаробезопасность и устойчивость дымохода по фото

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arnau, 31.08.12.

  1. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.969
    Благодарности:
    21.044

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.969
    Благодарности:
    21.044
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трубу на крыше в этом месте может снести или деформировать снегом.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    СНиП 41-01-2003. "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование".
    Толщина стенки печи, мм
    Отступка
    Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

    не защищенной от возгорания
    защищенной от возгорания (в соответствии с 6.6.236)

    Открытая

    Закрытая

    Открытая

    Закрытая
    260

    320

    320

    500
    200


    В СП 7.13130.2009.
    Написано:
    Следует принимать растояния от внутренней поверхности печей и дымоходов до сгораемых конструкций не менее 500мм, а для защищенных не мене 380 мм.