1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15

Электрический тёплый пол

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. lehamax
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    109

    lehamax

    Живу здесь

    lehamax

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    109
    С лампочкой не логично сравнивать. А так да несколько секунд будет гореть пока не перегреется
     
  2. lehamax
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    109

    lehamax

    Живу здесь

    lehamax

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    109
    Ну ты же сам спец. Ответь сам на вопрос свой
     
  3. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Курс физики за среднюю школу прочитать? Вы же ничего не понимаете!
    Вы воинственный дилетант.
    "Я простых вещей не понимаю, пусть мне объясняют!"

    С таким пониманием физики... В школу! Снова в школу!
     
  4. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    Перегорит почти сразу :)
    @AndyK77, ну вот теперь понятно все, вы просто тролль :)
     
  5. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обосновать.

    Это все обоснование?
    Это обоснование дилетанта.

    Ещё раз, последний.
    Вы правы. Вы, как дилетант поступаете правильно. Сказано 220в, значит 220в, никаких вариантов. Так и надо делать.
    Только непонятно, почему вы указываете инженерам как надо делать? Почему вы требуете, что бы я вас обучал?

    Ещё и хамит.
    Возьмите учебник физики, выучите, включите мозги, сами всё поймете, в чем вы не правы.
     
  6. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    @AndyK77, извините, но с интернет троллем не общаюсь
     
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.012
    Благодарности:
    2.135

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.012
    Благодарности:
    2.135
    Адрес:
    Питер
    125Вт/м2 - нормальная мощность. Вопрос в том, сколько м2 площадь подогрева и какая площадь пола.

    Второе, максимальная удельная мощность у обычных резистивных кабелей - 30Вт/м, т. к. площадь теплоотдачи небольшая (площадь поверхности самого кабеля). Если нужна повышенная мощность, то используются высокотемпературные минеральные изоляции, но это промобогрев и в теплых полах не используется.
     
  8. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    нормальная мощность для чего?

    Вот однажды обсуждали, пленка ТП 220вт/м2. Работает со скважностью 50%.
    то есть 110 вт/м2.
    Так это средняя мощность на поддержание температуры уже прогретой комнаты.
    Так что при разогреве холодной комнаты, да ещё стяжку прогреть... надо гораздо больше мощность.

    А у него 18 вт/м

    Дилетантам не читать!
    Держал в руках китайский с карбоновым проводником. Так у него изоляция теплостойкая держит 200 градусов. Думаю, что у всех подобная. Если в стяжке нет чего либо нетеплостойкого, то 100 градусов вполне можно допустить. В любом случае +60 вполне допустимая температура кабеля.
    А мы имеем, в обычном случае, температуру кабеля 45 градусов (на термостате). То есть разница между воздухом и ТП 25 градусов.
    Если у вас пол -5 градусов, то мощность можно подать в 2 раза больше, а температура пола так и будет +45 градусов.
    В итоге комната прогреется гораздо быстрее. Безопасно.
    Дилетантам не читать!
     
  9. Budda4422
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184

    Budda4422

    Живу здесь

    Budda4422

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологда
    @negator,
    125 Вт/м2 - можно неделю ждать прогрева так и не дождавшись!

    Всегда закладываем клиентам мощность не менее 140 Вт/м2, а лучше 150-180 Вт/м2 при монтаже кабеля в стяжку... Маты такие же продаем, даже вывел из ассортимента маты с мощностью 130 Вт/м2. Было очень много нареканий со словами - "ожидали большего нагрева"
     
  10. negator
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    226

    negator

    Живу здесь

    negator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    226
    На самом деле повышение напряжения вполне здравая идея. Не 380 конечно, но 250-280 вполне.
    У меня ещё год назад в розетке 260-280 было регулярно, пока трансформатор не поменяли в деревне. И ничего не сгорело. Несколько лет так было. Сгорела как то только зарядка от телефона.
    Зато конвектер жарил хорошо.
     
  11. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.012
    Благодарности:
    2.135

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.012
    Благодарности:
    2.135
    Адрес:
    Питер
    вот мне интересно, откуда такие однозначные выводы то?
    125 Вт/м - вполне рабочая мощность, при условии покрытия кабелем бОльшей части пола в помещении. Если 1/10 - то мало, конечно.
     
  12. Budda4422
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184

    Budda4422

    Живу здесь

    Budda4422

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологда
    Спорить не буду. Мое мнение основано на практическом опыте применения греющего кабеля и отзывах клиентов. А также рекомендациях большинства производителей.
     
  13. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пишу для минусистов и дилетантов. Мой совет- это всего лишь совет. Способ. Один из многих способов как можно увеличить или уменьшить мощность уже готового ТП или проектируемого.
    Решать тому, кто будет это делать.
    Подумать. Взвесить все плюсы и минусы, рассчитать и решить.

    Так решается инженерная задача. Если вы не инженер, если не умеете думать, решать, не пользуйтесь чужими советами.

    Вам посоветуют с крыши прыгнуть, вы пойдете прыгать? Или подумаете?

    По поводу "обязательно перегорит". При повышении мощности нагревателя в 2 раза, температура нагревателя повысится не больше чем в 2 раза (перепад между температурой нагревателя и воздухом), а чаще всего меньше. При нагреве сопротивление проводника растет.
    Силовые кабели на холоде и на ветру вполне могут пропустить через себя ток больше расчетного, а в горячем месте или там где они идут вместе и их охлаждение уменьшено, их нельзя сильно нагружать.
    Например лампочки на 12 в некоторое время вполне работают от 24 в.
    А вот нагреватели, нагревающиеся на небольшую температуру вполне можно рассматривать. Так что перепад температуры между кабелем (пленкой) и температурой воздуха вырастет всего в 2 раза, а это совсем не много. Да, увеличится нагрузка на провода, контакты, неоднородности укладки кабеля. Если пол холодный, то вполне можно подумать как применить.
    Если бы делал себе на даче ТП кабель в стяжке, я бы сделал нагрузку кабеля 10 вт/м что бы иметь возможность резкого увеличения мощности пола до 30 вт/м для залпового прогрева замороженого домика.

    Ну а каждому нужно самому решать что и как делать.
     
  14. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Добрый вечер!
    Как лучше поступить?
    Регион Анапа, пол по грунту (песок 500 мм).Положен 30 мм. ЭПП, на нем 70 мм. стяжки.
    Вопрос: сразу постелить подложку и положить ИК пол или на стяжку положить ДВП 5 мм. и подложку?
    Не перебарщиваю?
     
  15. Budda4422
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184

    Budda4422

    Живу здесь

    Budda4422

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологда
    так
     
Статус темы:
Закрыта.