Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.

  1. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    гост нашел, картинки посмотрел. у меня сделано вот так в 2018 году. с 2020 в доме постоянно проживают 3-4 человека. септик ни разу не чистили, не вывозили, запах не наблюдается.

    Задам вопрос в третий раз: чем чревато отсутствие этой трубы у септика? и как скоро оно может проявится?

    upload_2025-8-20_19-38-2.png
     
  2. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    вы как профессионал, должны были отказаться от неправильной работы. либо переговоры с заказчиком и делаем правильно, либо он ищет других исполнителей.

    у меня такой принцип в работе, жаль что у вас другой. вы когда к врачу приходите, вы же не говорите ему как вас лечить? почему заказчику позволяете это?
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532
    Адрес:
    Москва
    Какой пафос? Дал ссылки на сообщения где первый и второй раз спрашиваю. Или это не повтор?

    Пафос у Вас. Я уже забыл и отпустил ситуацию.

    Фан на крыше и приточка возле септика или у дренажного поля - единое сооружение. Для вентиляции нужен вход и выход.
    А понимать мне нечего. Есть ГОСТ, там все объясняется как должно быть, даже картинки есть. Все остальное самострой или нарушение технологий. Себе лично, стройте как угодно. Когда люди платят деньги, как минимум они должны знать как правильно делается. Вы же продвигаете идею "и так сойдет".
    Читать надо внимательно.
    Возможно у Вас все будет ОК, как и у нашего сотрудника. У других появляется запах через несколько месяцев, у других через несколько лет, у третьих не появляется. В какую группу попадете, заранее неизвестно. Чтоб не рисковать и не бегать потом с вопросом что делать, необходимо организовать фан на крыше, приточку у септика.

    В договоре есть пункт про фан, должен быть обязательно. Если нет, заказчик сам несет ответственность за наличие запахов.

    Вы со своим принципиальным подходом сделали колхозно, нарушили ГОСТ и продолжаете утверждать правильность схемы.
     
  4. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.192
    Благодарности:
    1.581

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    3.192
    Благодарности:
    1.581
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Дмитрий Цветков, ваша вентиляция работает по "синему" пути, урывками, когда гидрозатворов нет. upload_2025-8-20_19-38-2.png
     
  5. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    не увидел ссылки. повторить сможете?
     
  6. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    как их может не быть, если сантехприборами пользуемся регулярно?

    почему запаха нигде нет? в душевой стоит трап с сухим затвором, по идее же должен быть там
     
  7. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    не называйте это приточкой. горизонтальный участок убивает любую естесвенную вентиляцию.

    Единственное знаю, у кого выведены трубы так - у тех как раз запах и стоит в районе септика. в итоге их затыкают крышкой
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532
    Адрес:
    Москва
    Вы противоречите сами себе. И вот почему:
    А в ГОСТе есть картинки с горизонтальными участками вентиляции. Значит ГОСТ все же врет? Или не врет?

    Итог: если Вы правы, значит ГОСТ все же лукавит и вводит народ в заблуждение. Версия так себе...
    Вторая версия. Вы не хотите признать норматив, в то же время глупо отрицать ГОСТ, но отступать некуда. Запутались чуток.
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532
    Адрес:
    Москва
    Вот сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/32091281/
    Воздух заходит в поле, проходит через все поле, через трехкамерный септик, далее примерно 7 м. в дом и на крышу. Горизонтальный участок примерно 20 м. Скажите человеку, что у него тяга не работает.
     
  10. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    Есть физика.

    Соберите горизонтальный участок метров 15 из канализационных труб. С одного конца поставьте вентилятор. На другом будет ноль расхода по воздуху.
    Не для создания гравитационного давления вам нужна труба возле септика.
    Может быть для того чтобы бактерии получали свою порцию воздуха, но точно не для этого.

    Сероводорог, если что в 1,5 раза тяжелее воздуха. А уличный воздух априори суше воздуха в септике, а значит тяжелее (речь про относительную влажность).
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.212
    Благодарности:
    20.532
    Адрес:
    Москва
    Да, есть.
    Т. е. вентилятор загонит в трубу три куба воздуха в час, а с другой стороны ничего не выйдет? Или вентилятор будет работать но в трубу воздуха не надует?
    Не уловил смысл вентилятора.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.813
    Благодарности:
    31.779

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.813
    Благодарности:
    31.779
    Адрес:
    Касимов
    Значит сломался вентилятор...или свету отключили.
     
  13. tol4ev
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    1.089

    tol4ev

    строитель-энтузиаст

    tol4ev

    строитель-энтузиаст

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Самара
    на то она и вытяжка, чтобы работать только при включении вентилятора. её задача - удалять запахи и масляный туман из зоны готовки над плитой. обратный клапан ещё стоит в неё поставить, чтобы не задувало внутрь.

    для общей вентиляции кухни нужен второй канал с выводом стояка на кровлю.
     
  14. tol4ev
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    1.089

    tol4ev

    строитель-энтузиаст

    tol4ev

    строитель-энтузиаст

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Самара
    не нужна вам естественная тяга в зоне плиты, для нормального улавливания масляного тумана её всё равно будет категорически недостаточно. это будет проявляться со временем, когда на труднодоступных поверхностях вокруг плиты (типа верха навесных шкафов) будет оседать жир.

    для зонта над плитой требуется именно механическое побуждение и огромный расход прокачиваемого воздуха, тогда функция удаления загрязненного воздуха будет выполняться.

    для облагораживания выхода кухонной вытяжки сквозь стену есть разноцветные выводы, пластиковые и металлические.

    я переживал, что фасад будет испачкан жиром, думал, фартук какой-то сделать, однако этого пока не происходит. вытяжка в эксплуатации два года.
     

    Вложения:

    • Без названия.jpeg
    • Без названия (1).jpeg
  15. tol4ev
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    1.089

    tol4ev

    строитель-энтузиаст

    tol4ev

    строитель-энтузиаст

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Самара
    вопрос конечно интересный. для начала позволю себе не согласиться с вашей теорией о невозможности естественной тяги из колодца. я, когда спустя два года жизни в доме убедился собственным нюхом, что фан таки необходим, делая вывод на кровлю, сидел на чердаке и стыковал трубы стояка с кровельным выходом и я физически чувствовал лицом ветер из трубы фанового стояка. дом 2 этажа.

    а то, что вы называете горизонтальным участком, строго говоря, не является горизонтальным участком, у лежака есть нормируемый уклон 2%. хз, может это меняет картину?

    также увеличению тяги в фановом стояке способствует теплый воздух внутри трубы в теплом контуре здания, когда на улице холоднее, чем в доме. этот теплый воздух легче холодного уличного и его выдавливает вверх атмосферным давлением, загоняя на его место уличный воздух через приток в нижней точке у колодца.

    справедливости ради отмечу, что я был вынужден ограничить сечение притока на 70% чтобы уменьшить эту тягу, т. к. летними вечерами во дворе стало вонять канализацией из выхлопа на кровле (днём не воняло, а вечером после захода солнца начинало). но у меня переделанный весной септик ещё только выходит на нормальный режим брожения, возможно, дело в этом, а, возможно, вывод фана сделан на неудачном углу дома, слишком близко к обитаемой зоне.