1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Коптит Китурами Турбо 30

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Везун, 23.08.12.

  1. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    36

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Амурская обл.
    Коптит Китурами Турбо 30
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрёл и установил в систему новый Китурами Турбо 30. Первый запуск котла прошёл как то неровно, пыхтя чёрным дымом и слегка покрякивая... Поработав так минуты 2-3 всё вроде бы нормализовалось, горение стало ровным, дым пропал совсем. Ну, думаю, наверное первый запуск, что то подзабилось... А дело было вечером. Утром не поленился, опять запустил. Та же картина... Получается на холодную как то не очень работает. Подскажите, это нормально или это какая то устраняемая проблема?

    ЗЫ Керосин вроде бы нормальный, так как слил его с емкости другого котла (Китурами 21), который работает нормально(
     
    Везун , 23.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    36

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Амурская обл.
    :|:
     
    Везун , 25.08.12
    #2 + Цитировать
  3. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373
    Адрес:
    Екатеринбург
    А питание (двухтрубку) собрал правильно (по Феншую).
    Просто неполное давление в системе форсунка насос. :hello:


    Современем оно востанавливается, но после остановки опять падает.
     
    leo270474 , 25.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    36

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Амурская обл.
    Хм... Вообще то сейчас подача и обратка тупо торчит в 30 литровой канистре, да ещё оказывается плохо затянуты трубки подачи топлива, идущие от насоса подачи, подкапывает малость... Попробую подтянуть, можт действительно причина в этом, спасибо)
     
    Везун , 26.08.12
    #4 + Цитировать
  5. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Да да да..., так же обращал внимание на то что очень многое зависит от вязкости топлива. Густое топливо красноватого цвета котел переваривает именно так как это описывает Везун. С этим топливом не редки были остановы котла, да и насос предназначенный для повышения давления не спавлялся с поставленной задачей.
     
    FDRA , 27.08.12
    #5 + Цитировать
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я надеюсь это не смесь с печным:hello:
     
    leo270474 , 28.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    224

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Leo270474, подкрашивают обычно дт в унитарных предприятиях, чтобы не воровали. правда воруют и так, но когда продают, сразу ясно что краденное. цвет от розового до бледнокрасного.
     
    Chebik , 28.08.12
    #7 + Цитировать
  8. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Дык это... в баке та не видно:). Не понятно кому это ясно и по каким явным признакам.
    Leo270474 Кто же его знает что это за смесь была... но я ее все же сжег в котле.
     
    FDRA , 28.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    224

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    FDRA, в москве я никогда не встречал, а в читинской области видел как ездят по злачным местам сбыта соляры проверяющие.
     
    Chebik , 29.08.12
    #9 + Цитировать
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.327

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Камерады,
    скажите, нельзя на котел ставить трубу ? Конденсат будет попадать на горелку, это не приемлемо ? Нужно организовывать конденсатосборник и боковое подключение ?
     
    AlexMann , 12.09.12
    #10 + Цитировать
  11. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы уже ответили на свой вопрос.
     
    leo270474 , 12.09.12
    #11 + Цитировать
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.327

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну а если будет капать? ;)
     
    AlexMann , 12.09.12
    #12 + Цитировать
  13. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.931
    Благодарности:
    2.373
    Адрес:
    Екатеринбург
    (Нужно организовывать конденсатосборник и боковое подключение) ваши слова вам и в ответ
    До 2009г в китурами (турбо)_в упаковку клали гофру. И все без тени сомнений её втыкали без дымоходов.
    Ну и гемор получали в полном объеме.[​IMG][​IMG]коаксиального дымохода Kiturami[​IMG]Наклон в сторону улицы
     
    leo270474 , 13.09.12
    #13 + Цитировать