1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться с кабелем ?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ass29, 22.08.12.

  1. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Помогите разобраться с кабелем ?
    Проложили под землей четырех-жильный бронированый алюминиевый кабель 4*16 от дома до столба. И вопрос к специалистам: Подключаться будут только две жилы. Стоит ли соединять по паре жил и вводить в атомат или две оставить заизолироваными? Соответственно и на столбе будут подключаться две спаренные жилы...Спасибо всем отозвавшимся!
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если по выделенной мощности и по потерям достаточно сечения одиночной жилы, оставьте "лишние" в резерве.
     
  3. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Я где-то читал, что нельзя оставлять свободные жилы, вроде как они работают как конденсатор и на них есть напряжение порядка 150 вольт?...?...
     
  4. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наводка на не подключенных проводах будет... Величина наведённого напряжения не прогнозируется, но и не опасна в рассматриваемом случае. К тому же, никто не заставляет их (провода) трогать...;)
    Но можно просто заземлить и забыть.
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Почему не 3?
     
  6. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А сколько по ним мощи гонять планируете?
     
  7. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Да мощи там 7-8 кВт, две жилы подключать - потому-что два провода от столба на ввод, а их у меня 4, вот и вопрос: Нужно ли их объединять, сделать из 4х две жилы спаренные, чтоб исключить наводки на оставщиеся жилы...И еще броню нужно заземлять?
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    7-8квт для 16кв это даже не смешно.
    Это почти ноль.
    Не нужно там ничего объединять.
    Заизолируйте оставшиеся и все.
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Ass29, В доме люминь запрещен.

    Я бы их использовал в качестве РЕ.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.468

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А разъясните, пожалуйста, две вещи:
    1. Зачем?
    2. Откуда бы Вы взяли это PE?
    Вопросы честные, без подвохов.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    1. В первую очередь для повышения пожаро безопасности.
    2. От ВУ, потому как шине РЕ там самое место. Если ее нет, то ее организовываем.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.468

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А можно конкретнее расписать механизм этого повышения? Действительно непонятно.

    Как я понимаю, ВУ находится на доме, а не на столбе. Вы согласны с этим предположением?
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Можно, если вопросы будут более конкретными. На сколько я понимаю, схему вы уяснили, но в чем загвоздка - уточняйте.

    Нет, ВУ является первый щит, для частного сектора это щит учета, и если он на столбе значит плясать от столба.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.468

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага. Похоже, что разъяснить может только автор вопроса. ass29, где находится Ваш вводной щиток: на столбе или на доме? Обращаю внимание, что вопрос не про счётчик, а именно про первый щиток с автоматами. Счётчик может быть и в доме, это не суть важно для вопроса.
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    И диф защитой, если в последствии это будет важно.