  1. ip-shaburov
    Регистрация:
    21.03.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    38

    ip-shaburov

    Участник

    ip-shaburov

    Участник

    Регистрация:
    21.03.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Красногорск
    Подключение генератора
    Мы купили генератор Huter на 6 кВт. Электрик сказал купить переключатель (рубильник), мы купили какой нам сказали, он на 30 А, 500 Вт. Рубильником не пользовались, сначала произошло следующее - мы воткнули аэрогриль, в доме погас свет. Электрик починил, но сказал что рубильник сгорел. Вроде как аэрогриль закоротил (хотя в соседнем доме у матери он работал уже после этого).
    Поставили новый рубильник, такой же. Вчера не было света, решили испробовать генератор. Ну первый раз, не завели, потом завели но не подключали вообще к розетке.
    Видать пока мы рубильник влево вправо пару раз переключали, он и сгорел. Везде свет включили у нас опять нет. Опять пришел электрик, опять сгорел рубильник.
    В чем дело - в рубильнике? Какой можно рубильник купить еще?
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    3.878
    Благодарности:
    1.148

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    3.878
    Благодарности:
    1.148
    Адрес:
    Ужгород
    Или рубильник бракованый или електрик. :hello:
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    А какая мощность выделена на дом при одной фазе или при трёх?
     
  4. ip-shaburov
    Регистрация:
    21.03.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    38

    ip-shaburov

    Участник

    ip-shaburov

    Участник

    Регистрация:
    21.03.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Красногорск
    Мощность у нас вроде 7 кВт, насчет фаз не знаю, я в этом не разбираюсь.
     
  5. Dmitryo
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    472

    Dmitryo

    Живу здесь

    Dmitryo

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Москва
    В следующий раз покупайте сразу 2 рубильника. И электрика можно заранее вызывать.
     
  6. ip-shaburov
    Регистрация:
    21.03.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    38

    ip-shaburov

    Участник

    ip-shaburov

    Участник

    Регистрация:
    21.03.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Красногорск
    В рубильнике есть УЗО? Или его ставить надо перед рубильником?
     