1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать такая однотрубная система?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sok3535, 20.08.12.

  1. sok3535
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    sok3535

    Участник

    sok3535

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Будет ли работать такая однотрубная система?
    Помогите с системой отопления - 2 этажа, газосиликат 450мм, котел бакси слим 1230 ин. Будет ли работать такая закрытая однотрубная система? подойдет ли диаметр труб? заранее спасибо
    otop.jpg
     
    sok3535 , 20.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Sok3535, Работать будет. Только большие сопротивления ОДНОЙ "петли" (ок. 78м.) не дадут нужный расход даже с напором насоса 6м. Выразится это в значительной разнице Т*ср. между 1 и последним радиаторами. (также Т*под. / Т*обр. на котле)
    Из этого - разбить СО на 2 крыла по типу "Однотрубки с ЕЦ". С насосом 25х6 и Ду25 (1") ст. трубы этого будет достаточно для бОльшей равномерности Т* по радиаторам.
    Для насоса 25х4 для этого придется еще и увеличить Ду крыльЕВ - 32.

    ...Насос на обратке уменьшит вероятность завоздушивания от "кавитации" насоса. При меньшей Т* это ("кавитацию") труднее сделать. (см. кавитационный порог по Т*).

    Образец:
     

    Вложения:

    • 1Труб.-А.jpg
    Lyko , 20.08.12
    #2 + Цитировать
  3. sok3535
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    sok3535

    Участник

    sok3535

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    otop.jpg
    Спасибо большое за ответ. Если не сложно посмотрите плиз еще раз рисунок, я там стрелками отметил направление потока - теплоноситель так не потечет? - на два контура (контур по 35,6м)? я просто думал, что два коллектора из трубы д150 на подаче и на обратке будут способствовать этому. А если на каждый контур верх, низ поставить по насосу 25х4 после коллектора на подаче?
     
    sok3535 , 21.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ХитрО. Не дошло сразу. Если длины контуров уравнялись, то (см. выше).
    С одним нюансом. Для 2-го этаже получается хорошая ЕЦ (придавленная Ду25) в помощь насосу.
    На 1-м - этого не будет.
    В предложенной схеме "разбивки" помощь ЕЦ будет равномерной по этажам. Она же (ЕЦ) может стать и "аварийной" - При возможной для стали (!) температуре Т*под.(90*..+) с системой ничего не случиться, а обогрев (работоспособность) сохранится... в какой-то мере.

    ...2 Насоса (на каждый контур) с давл. 4 м. недостаточно (см. выше.)
    а с давлением 6. м. хватит и одного, общего (см. все там же выше)
     
    Lyko , 21.08.12
    #4 + Цитировать
  5. sok3535
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    sok3535

    Участник

    sok3535

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    otop1.jpg
    добавил в схему два стояка с запорными кранами, но с ЕЦ наверное ничего не выйдет по причине имеющегося котла baxi slim 1230 in. Скажите плиз по моей схеме насос 25х4 подойдет? или 25х6 нужен? или ставить два 25х4 - один на верхнюю ветку другой на нижнюю перед коллектором обратки?


    спасибо большое
     
    sok3535 , 21.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А чем так славен baxi slim 1230 in ?
     
    Lyko , 21.08.12
    #6 + Цитировать
  7. sok3535
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    sok3535

    Участник

    sok3535

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А там это вот в инструкции -
    7. Заполнение системы

    Для моделей SLIM iN манометр устанавливается отдельно. Давление должно составлять 0,5 -1 бар при холодном котле. В случае более низких значений довести их до нормы при помощи группы заполнения системы отопления котла.
     
    sok3535 , 22.08.12
    #7 + Цитировать
  8. sok3535
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    sok3535

    Участник

    sok3535

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    ec.jpg
    исходя из Вашего вот такой вариант получается - насоса хватит 25-60? насколько критичен диаметр труб 25 и на стояке 32? (они просто есть в наличии ужо). На рисунке отметил проблемный участок на 1 и 2 этаже - тут два больших окна 4м каждое в ширину и 2.60 в высоту (т.е. они почти во всю стену) - профиль 70мм 3 стекла - если на эту стену крылья не заводить, а пустить по углу трубу прогреется ли комната? ну т. е. критично ли, что труба не будет идти по одной стене? общая мощность радиаторов получается 16-17квт - не много ли или нормально или можно меньше взять?
    Заранее спасибо Вам большое


    или лучше так? ec1.jpg
     
    sok3535 , 22.08.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Радиаторов надо столько сколько тпотерь плюс %% 20. Причём и радиаторы правильно считать и тпотери.
    плюсануть ещё сколько даёт ст труба на температуре работы вашего котла.
     
    федот1 , 22.08.12
    #9 + Цитировать