    Доброго времени суток! Котлован 27*18, лента 1.40*0.40, ФБС 5. Высота подвала 3м .Грунт глина. Под ленту подсыбка ПГС или песок спрашиваю строителя и как насчет утрамбовки говорит -не нужно типа. Посоветуйте нужно ли это действительно и арматуру он советует 12 в один нижний пояс, якобы верхний толку особо не даст, я склоняюсь к арматуре 14 и в два пояса верх и низ .
     
    Бобарик , 19.08.12
    #1 + Цитировать
  2. kvest
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    41

    kvest

    Живу здесь

    kvest

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    1.4 м маловато, хотя бы 1.6 ниже промерзания под ленту ничего не надо, бетон отвибрируйте, арматура 12 в три ряда по три нитки, углы гнуть...
     
    kvest , 19.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Бобарик
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Бобарик

    Новичок

    Бобарик

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    1.4 это ширина ленты, по поводу промерзания у меня котлован 3.4 глубиной
     
    Бобарик , 19.08.12
    #3 + Цитировать
  4. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Псковская обл.
    Это, типа, под 5 кирпичных этажей, с толщиной стен в 3 кирпича?
    А чего тогда 12 арматуру? Тут 36-я будет более гармонично смотреться!
     
    ASN , 19.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Уфа
    :)]может болото у него. А верхняя арматура нужна, в ленте разные деформации присутствуют.
     
    Саша1983 , 26.08.12
    #5 + Цитировать
  6. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    1,4м ширина, это грунт такой слабый на глубине? на счёт подсыпки и арматуры правильно всё. Только вот каждые два ряда армировать придётся, и подпорные стенки нужны на такие размеры. На поверхности грунта пояс.
     